C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),请教各位以上各表示方法具体都什么意思?适用于何种情形?还有VIGI漏电的使用,在系统图上要标注出0.03A吗?先谢谢各位..
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
贡献断路器资料multi9系列C65N
因前期和设计院没沟通明确,只说预留一部分16A断路器,结果预留的都是C型的。请问热心的专业工程师假如不更换成D型的,仍旧采用C型这种断路器可以带几台80W左右的风扇?会不会产生其它问题?(其实是空调内机,只因为内机里装的电气部分为80W风扇)
请哪位老师讲讲施耐德DPN断路器与C65N有什么不同?
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教达人:请问在应用上C65N-i与C65N有什么区别?从资料上看,新推出的C65N-i与之前C65N最大的外观区别,表现在接线端子上, C65系列的接线端子紧固螺丝位于 断路器上下端壳体中部 C65N-i系列的接线端子位于 断路器壳体的偏右侧。值得注意地方是C65N-i 的极数划分:分为 1P : 18mm 1P+N:18mm 2P :36mm 3p : 54mm 3P+N: 54mm没有4P型式。这样一种设计的断路器,在应用上,是针对哪种应用场合呢》?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
NB1Z-63和 C65N/H/L-DC的断路器上面标的+、-是什么意思?为什么进、出线端的极性+ 、-不对应?
C65N-63可以吗?路灯电缆一般比较长,负荷比较小,就是要这么粗的电缆啊咋办?选壳架100A的断路器?额定电流选32A?
今天刚接到一个中学饭堂的电气设计,问题是这样的:1、热汤池、压面机、和面机、搅拌机、消毒柜、开水器、鼓风机供这些设备都用什么断路器保护?2、灭蝇灯、杀菌灯、运水控制箱、高身雪柜保温车 、洗米机这些设备都用什么样的插座?3、抽烹调间油烟风柜(九线制)11KW/380V/H,九线制是什么意思,这个设备的控制送烹调间鲜风风机之间应该怎么连线?4、送烹调间鲜风风柜7.5KW/380V/H与控制抽烹调间油烟风机之间该怎么连线?初行本行不行请大家帮帮忙,有什么相关厨房的书可以学的 吗?
大家在选取断路器时,是否遵循了所选电缆的承载电流>断路器分断电流>你设备的计算电流的原则?这个原则感觉有点别扭,满足前边,又同时满足后边的结果,总是感觉有点不合理。请高手解释一下。
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊