抽屉式断路器(630A)通(380.220V)电源调试,断路器上合闸、分闸、储能都运行正常,控制回路按纽、指示灯也都运行正常,见各项功能运作正常,我就把断路器调至分闸、未储能位置,关掉调试电源,可断路器显示的分闸马上自动转换到合闸位置、未储能位置。照道理不可能自动转换到合闸位置的,请教各位大侠断路器哪里出问题了
第一次来,还是个菜鸟,没学过这个但是要干这个的活。。。请问一下,两张图片的情况里一个用固定式断路器,一个用抽屉式断路器,但是我不知道哪个用哪个,括号里面和括号外面那个圈圈是什么,求指教!!!!
抽屉式真空断路器,品牌ABB 型号 VD4。因断路器储能机构故障,当前不能对断路器进行分闸。请问各位大师,在断路器合闸状态下(当然,已将电源断开),能否将断路器摇出?有机械连锁吗?
哪位大侠那边有抽屉式万能断路器DW45-2000的图纸啊???我找不到。。。。土木在线上有一张的,我下过了,但是不够啊,要多多益善。。。小弟这厢有礼了!感激不尽!
请问抽屉式与固定式断路器在用法上有什么区别?MNS,GCS等柜体是否必须用抽屉式?GGD用什么的?固定的还是抽屉的?望各位专家解答
都有什么样的断路器能装在MNS的8E/4抽屉中?我现在只知道ABB的S1和国产仿制ABB的一些断路器,其他还有哪些可以?
在选择开关柜抽屉高度时,用断路器的哪个尺寸选择:W*L*H(长*宽*高)?选择开关柜抽屉高度时,要考虑接线方式吗:板前\板后或插入式板前\板后?插入式和一般式接线方式各用在什么条件下?
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
一般断路器的再扣行程比分闸行程大,所以GCS抽屉采用CJG-1推进机构,在分闸位置手柄会自动弹出,如果内操作机构做的不到位,在分闸位置没有留空行程就会存在这个情况,一般常用的名牌断路器是没有问题的,如CM1,ABB,施耐德的,现在野鸡货比较多所以........
一单元的抽屉(160)最大能放多大的断路器?400A的3极断路器(长X宽X厚257x106.5x150)能放进去吗,是不是和厚度有关?1/2单元最大能放多大的断路器?我的配出回路很多,又想节省配电室面积,大家给想想办法。
请教下各位高手,在TN-S系统,抽屉内装3极断路器,可最终用途只用AC220V,请问零线是否要过断路器,单根火线在断路器上如何接线?
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
如下图所示,变压器二次侧出线母排上接的630A的抽屉式的断路器,可以从这个断路器的出线上并联两根电缆接2个配电箱吗?我查了《工业配电手册》没有相关的要求,只是有树形分支、发散式等,这个算不算发散式连接阿?一般都市从配电箱分线,这个是直接从变压器断路器抽屉柜后直接分线,行吗?注:两个箱子计算电流都是210A,用两个320A或250A的断路器,两个箱子接的设备均为加热风机
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
8E/4抽屉选用多大壳架等级的塑壳?最大工作电流又是多少?8E/2呢?8E呢?16E?24E?32E?新手问题,盼望得到您的指点
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
样本中可以查到塑壳断路器的尺寸,但怎样能知道要多大的抽屉才能安装呢?见过有些图纸以250A的框架电流分界,小于250A的用200的抽屉,大于的用400的抽屉,但不同牌子的产品体积不同,这种方法不一定合理吧!
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!