来源:消防工程 如有侵权,请联系删除
有台电站锅炉给水泵,电机铭牌上的有个“堵转容量标示 D”,请问这个代表什么意思?详细见下图
关于蒸汽锅炉给水泵的扬程技术措施上是这么计算的H=K(H1+H2+H3)H-给水泵扬程H1-锅炉锅筒在设计使用条件下安全阀的开启压力H2-省煤器和给水系统的压力损失H3-給水系统的水位差k-安全系数,=1.15~1.20而红皮书上则为H=Pg+(0.1~0.2)Pg-锅炉工作压力0.1~0.2-考虑管路、省煤器等水流阻力的附加值。当锅炉带有省煤器时,应采用较高值小弟在这里有几个疑问?根据措施上的公式,给谁泵扬程为啥要加上安全阀的开启压力呢?省煤器的是啥?两本书上的两个公式有啥区别?第一次接触蒸汽锅炉系统,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多点介绍相关知识,那就更好了!
锅炉给水泵一般都带有调速装置,如液力联轴器等,作用是根据机组负荷的变化调整给水泵的流量,减少节流损失,从而节约能源。液力联轴器调速给水泵(以下简称液调泵)运行时,应能投入自动调节,以减少运行人员的操作,其调速范围应达到25%~100%。但有些液调泵存在转速变化率大,从而引发流量大幅度波动,可能导致断轴事故的发生。某电厂给水泵由前置泵、主给水泵、液力联轴器及增速齿轮组成。前置泵由电动机主轴拖动,主给水泵由电动机通过增速齿轮、液力联轴器拖动。前置泵型号为QG50080,主给水泵型号为DG480180,液力联轴器型号为C046,为上海电力修造厂产品。1、故障情况该液调泵在一次检修后投运时,发现给水自动调节特性变差。投自动时,存在流量波动大,有时达到80t/h左右,严重影响机组的正常运行。为分析这一问题,把正常泵的控制系统切换至故障泵,出现相同的故障问题,由此基本上排除了热工控制方面的原因。2、给水泵液力联轴器的调节上世纪90年代,液力联轴器在国内得到了迅速发展,解决了定速给水泵的节流调节问题,有效地节约了厂用电。
最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。
气浮池主要是预处理污水中悬浮物、胶体及大部分有机物,反应区矾花形成效果好(块大、密实),上浮区浮渣整体结团效果好,浮渣及时刮掉,气浮出水必须相对清澈,减轻后续生化
好氧池操作规程
生活给水泵选型的一般要求1. 应选用低噪声、节能型水泵,严禁采用淘汰产品。2. 根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所的扬程值乘以1.05~1.1后选泵。水泵应在高效区运行。一般不宜选用Q-H曲线有上升段的泵,若并联运行,则不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,以一用一备为宜4. 采用变频调速给水泵的符合条件5. 应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大的一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。6. 水泵所配电机的压力宜相同。
GC型锅炉给水泵安装使用手册,希望对大家选型,安装及使用有所帮助!
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
哪位DX有给水厂操作规程/操作说明书和调试方案的,能否共享一下?以前都是做超纯水和废水的,操作说明书差得太远,不好改,从头做起时间怕来不及了!
想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?
为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。(5)工作临时中断后或
论文简介:机械安全问题,全部都在这里了,大家都要需要的工地使用的各种机械操作规程 投稿网友:qq407484527 上传时间: 2013-07-26
必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人
泵在各个行业或领域中有着广泛的应用,是重要输送设备。其运行质量的安全性和稳定性不仅影响着连续生产,同时对能耗的影响也非常大。由于受设计、选材、安装等方面的影响,气蚀问题在相关领域较为普遍,甚至在部分企业表现的还较为严重。
1、正在做一个10层的办公楼,五----十层的给水由设在地下层的生活水箱提供,只用一组变频给水泵增压可以吗?还需要设气压罐吗?