最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
某恒温低温空调系统设计
已知机房面积S,设备总用电功率P,机房温湿度要求为21-25度,40-70%,春秋季节引新风到机房(利用新风降温、湿)。问:如何计算机房所需冷负荷?新风量?如湿度不够,如何计算加湿量?请高手相助!有详细计算资料最好了!
咨询一下,10万平方米的商场(每层为200米x100米)在昆明,冷负荷一般为多少,(采用鸿业计算结果首层、顶层为180w,其他层为130w)。此外,甲方建议采用置换通风,如果换气次数提高,可否减少冷负荷。
VRV空调系统的设计与思考
本人在做一个KTV的空调设计方案。工程地是在佛山一个6层酒店,KTV位于酒店的2楼。建筑面积约3370㎡,空调面积约1153㎡(只包括包房)。共39个包间,包间面积都在40㎡左右。现在了解的情况是可能吊顶的空间不是很富裕。希望各位前辈多给点空调系统、新风及排风系统的建议。谢谢。[ 本帖最后由 tangmingc 于 2011-1-27 11:31 编辑 ]
某温泉酒店空调系统设计,供大家学习
想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!
工程概况(一级)该项目位于福建省厦门市同安区的XX大酒店,建筑层高为七层,空调使用建筑面积近8
随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了,设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。设备层布置原则:20层以内的高层建筑:宜在上部或下部设一个设备层30层以内的高层建筑:宜在上部和下部设两个设备层30层以上超高层建筑:宜在上、中、下分别设设备层生产厂房宜在其周边辅房内设空调设备,冷水机组及锅炉房等设备宜设在独立的建筑内。内管道布置原则:离地h≤2.0m布置空调设备,水泵等h=2.5-3.0m布置冷、热水管道h=3.6-4.6m布置空调通风管道h〉4.6m布置电线电缆在实际施工中往往因为机房空间不够或管线布置不合理,导致没有空调水阀组的安装位置,阀门装设过高,不便操作。二、水泵选择与安装在设计空调水系统时应进行必要的水力计算,根据设计流量计算出在该流量下管路的阻力,以确保选用水泵的扬程合理。在对流量和扬程乘以一
设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明负荷按40~60W/ m2。冷冻水系统设计系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91
空调设计:什么空调系统最节能?现在设计院的空调设计方案一般这样搞:住宅:分体机小型办公楼:分体机大型办公楼:中央空调(冷水机组)小型酒店:分体机大型酒店:中央空调水冷机组商场:中央空调水冷机组 先说说中央空调,通过长期的调研,事实表明,中央空调(冷水机组)并不省电,是个电老虎。即使有几个用户开着空调,冷水主机就要运行,主机的电功率是上百KW,1小时100多度电啊。即使变频也达不到很好的节能效果。有谁能告诉我中央空调的优点是什么?美观?投资少?节能?安全?维护方便?安装方便?细想来都不是,我认为只有大空间的建筑内,没办法才使用中央空调,比如说商场。 不知道是不是中央空调系统设计时比分体空调容易?还是有其他原因,设计院总喜欢搞中央空调? 分体空调窗机:酒店装分体窗机比中央空调省电,不过有人说维护起来比较麻烦。
一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置
常用设计规范: 仔细阅读原始设计资料、文件,如设计任务书、建筑图,充
我是从事全空气风道系统设计工作的,我在一个别墅项目上遇到了一个技术难题,我想和各位同行探讨一下,寻求帮助: 该别墅项目的客厅是挑空的,二层是尖屋顶,层高较高,对于这部分的风道系统设计来说,一直是让我很人头疼的地方,现在的问题是夏天效果还可以,冬季问题就出现了,挑空部分的温度很低,大家有什么好的建议,再此交流一下吧,多谢。我的qq13541988
摘要: 水环热泵空调系统的设计包括空调负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。水环热泵系统采取独立的区域控制和系统的中央控制相结合的控制系统,包括热泵机组控制、循环水系统控制、中央控制。水环热泵空调系统安装的关键是要控制噪声的传播,主要注意机组安装、风管、风口安装、水管路安装等各方面。 水环热泵系统设计主要包括负荷计算、机组选择、冷却塔选择、辅助热源、蓄热水箱设计、循环泵选择和自动控制设计等。 1 负荷计算1.1 冷负荷计算 冷负荷计算与常规空调系统相同。1.2 热负荷计算由于水环热泵空调系统是一个热回收系统,冬季运行时,内区的热泵机组向水环路放热,外区的热泵机组自水环路吸热。因此,在计算水环热泵空调系统冬季负荷时,应有别与常规的空调系统。QE——外区热负荷,KW;QI——内区热负荷,KW;QL,E、QG,E ——外区热损失、外区得热
我第一次设计电厂的空调系统,没有经验,不知道各位有没有做过的?我参考一些资料,做了个初步设想,系统如下:汽机房:空间特别大,屋顶的风机32台,机械排风,自然送风。 汽机房的1层0m有个配电间,室外机是美的的商用机,两台。室内是组合式空调机,具体参数不明。 汽机房的6.7m层有个配电间,与1层的差不多。还有个励磁间,室外机也一样,但室内机是柜式机。 汽机房的13.6m及以上不设空调设备。集控楼:只有3层楼 泵房设置在0m层,按层分区。1层的加药间和柴油发电机房等设盘管,3.8层设空气处理机,送至蓄电池间和配 锅炉控制配电间。13.8m层是集控层,该层冷量较大,要求也高,空气处理机设在楼顶。准备用开利的机组。
1 空调负荷与容量的确定 空调负荷包括空调冷负荷和空调热负荷。空调冷(热)负荷指为将室内的空气参数维持在设计参数状态,单位时间内需向建筑提供的冷(热)量。这是一个受室内设计参数、室内人员、设备等散热、散湿量、围护结构性质、室外空气环境参数(包括温度湿度、气流速度等)、太阳辐射强度等诸多因素影响的变量。在室内外设计计算参数条件下的空调冷(热)负荷为建筑物之空调设计计算冷(热)负荷。让空调系统恰如其分地提供冷(热)量,以满足设计计算状态下建筑物的需求,并随时适应建筑物空调冷(热)负荷及其变化的需要是空调设计的根本目的。 在空调系统设计过程中,空调负荷计算是第一步,空调负荷的计算应包括空调设计计算负荷的确定和各时段负荷的分析。其次,设备的容量必须满足空调设计计算冷(热)负荷的要求,另外设备的配置应适应空调负荷变化的特点。在以空气源热泵型冷热水机组为冷源的空调系统设计中热泵机组的容量既要考虑到大楼各部分的同时使用系数,还应考虑到热泵的实际制冷量、实际供热量会因设备间距限制等原因造成通风不畅,部分气流短路(这部分的出力损失约占5%左右)而受到影响,和室外换热器因表面