冷水机日常使用的时候,难免各类配件设备出现不同程度的故障,为达到更好的使用效果,需要工业冷水机使用者能够掌握必要的维护和保养技巧,确保冷水设备长期处于稳定的运行状态,满足使用者的需求。 冷水机工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过冷水机制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。 冷水机高压故障及处理措施 (1)
最近有研究高压冷水机的运行情况,新人大家多多包涵,,,(1)大家有接触过的高压10KV冷水机的,想问问该设备功率补偿是不是在高压端呢?(2)运行的各个段的压力表一般是多少呢?平时维护需要多少注意哪些多呢? (3) 还有,一般开机顺序有讲究吗?先开冷却泵,冷水泵,冷却塔,后主机?有时间规定吗?
冷水机组又称为冷冻机、制冷机组、冰水机组、冷却设备等,因各行各业的使用比较广泛,所以对冷水机组的要求也不一样。
系统叙述10KV启动冷水机组概况及与380V启动的优缺点。
冷水机高压故障是指压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应在1.4~1. 6MPa,保护值设定为2.0MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏。 主要是什么原因产生高压故障的?今天,在这边小做总结一下,希望对您能有所帮助: (1)制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气压力、平衡压力都偏高,压缩机运行电流也偏高。 解决方法:应在额定工况下根据吸排气压力和平衡压力以及运行电流放气,直至正常。 (2)冷却水温偏高,冷凝效果不良。冷水机组要求的冷却水额定工况在30~35℃,水温高,散热不良,必然导致冷凝压力高,这种现象往往发生在高温季节。 解决方法:造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量
本人单位新上设备,工业冷水机!上面的高压表低压表以前没见过,是hongsen的!有几圈,好像是制冷剂R22,407什么的!再就是压力,中间还有一条,怎么像只是温度!请高手指点,这种表怎么读啊!!谢谢!:Q
各位前辈同行现在有一台水冷式8HP冷水机出现高压报警,症状很古怪冷水机的出水温度设定范围是在7~25℃之间,假如客户需要出水7℃,直接将出水温度设定为7℃,开机,必然高压报警但是如果将出水温度设定的比较高,比如20℃,然后逐步逐步降温至7℃就没有问题一旦直接设定在7℃又发生高压报警客户的冷却水没有问题,冷凝器也没有结垢,这个现象很奇怪,小弟想请教这究竟是怎么回事,谢谢了
作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。
通常情况下,有三种原因容易导致冷水机出现高压故障: 一、冷却水温较高,冷凝效果较差 冷水机冷却水必须保持在 20 度 -30
基本情况:开利活塞冷水机组30HR-280已用5年,高压2008年6月15-25日在1.95Mpa,低压0。4Mpa,冷却水温在3度温差,冷却水压差0。18Mpa。刚做常规保养,高压偏高解决不了。后认为冷凝器结垢,在2008年6月26日做冷凝器局部化学清洗。但没有解决。请哪位大哥帮忙。本人在上海宝山。联系人:陈 联系电话:15821196925
大家好 我有一个问题想请教一下我有一台王牌冷气R370W-CR的螺杆冷水机 运行50%时正常 但运行75%时 只要几分钟就报高压或电机过载 排气温度有105° 冷疑温度40° 清洗了冷疑器没改观 听一下膨胀阀有冷媒流动的声音 我想是不是膨胀阀有微堵的可能 请大家指点一下 急
冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。 1.选择冷水机组的考虑因素: ★ 建筑物的用途。★ 各类冷水机组的性能和特征。★ 当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位)。 ★ 建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。 ★ 初投资和运行费用。 ★ 对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。
现有一个工程,1.3万平米的宾馆和1.7万平米的群楼商场,工程在天津,现在有两种方式准备采用,溴化锂直燃机和冷水机组+市政管网形式。初投资方面是溴化锂要低150万左右,而且根据厂家的样本上的数据算出来的溴化锂运行费用也是比较低,但是,一些真正使用溴化锂的用户却好多都说溴化锂运行费用特别高。希望,大家指教。 电费:0.77元/kw 天然气费:2元/h 宾馆每天运行24小时,商场每天运行12小时。 商场冷负荷:1776kw 热负荷1352kw 宾馆冷负荷:1125kw 热负荷993kw
我是在一个制造冷水机厂家上班[刚刚才来]本人是搞产品结构设计的,做设计还可以,但是对于冷水机一窍不通,所以很纳闷在车间研究了一个多星期,发现我们公司的冷水机配件[压缩机,冷凝器都是外购买来的]所以想请教下大家,如果知道环境温度与水泵的循环量这两个参数,我可以计算出来一整台冷水机的参数吗?有没有高手可以指点下.1:冷凝器的参数?管长与管径? 2:压缩机的参数?3:毛细管的管内径与长度? 4:蒸发器钛管的长度? 5:个部分连接紫铜管的直径与长度?望高手指点下?
请问冷水机组控制面板上的高压\低压\代表什么意思?怎么看?还有控制面板上的温度是否表示冷冻水出水温度呢?非常感谢!!!!!!!!!!!
有个客户说,他说机型选的是直燃型冷水机,但又说不是溴化锂,因为现在溴化锂逐渐淘汰掉了,我以为直燃型和蒸气型的都属于溴化锂的,还有别的吗?
因特殊原因造成,现有两台约克冷水机组,每台重量约10吨;现机房在地下室,整体土建主体已完工,前期没有考虑主机运输问题没有给其预留洞口等;现因电梯井空间实在是勉强,从吊装难度和安全考虑并不是明智选择;地下室四周又全是剪力墙;因本人施工经验有限,为此各位同仁,有没有遇到这种情况的?当时你们是如何操作的?请多给点建议,不胜感激。
遇到一5p冷水机组原来有遇见过的,老漏冷媒客户说他们基本上两个月就加一次冷媒,经常压缩机过热保护。过去查漏角阀漏跟换角阀后加冷媒,低压上不去高压高,查出过滤器、膨胀阀都堵了,拆开后发现膨胀阀分子过滤网堵死了,看着像烧焦的油渣。跟换过滤器、膨胀阀和压缩机油后压力正常了,可是感觉回气管不凉,运行十几分钟压机整体(高低压室)温度就过百。这是怎么回事啊,是不是压缩机不行了?