我在做一个直径61m的圆形水池,高4m老大不想设后浇带,想用加强带,我觉得圆形水池是均匀受力的结构,设加强带没啥区别,不如把所有部位的膨胀剂掺量都增大到9%,然后底板设一个十字形的加强带,掺量14%大家看这样合理不?谢谢啦!
人工挖孔灌注桩,直径1200,深6000。钢护壁,土对护壁的侧压力应该如何考虑?如果象地下室挡土墙那样,按照静止土压力计算,似乎有些偏大,圆的东西是否应该有个卸荷的效应呢?请教!!
我想用PKPM建一个圆形屋面的模型,中间钢柱周围共有12根钢梁,可是建完模型提示 柱周围粱数大于六,这个该怎么处理呀。(见附图)。急用,请高手不吝赐教
圆形结构网架优选三角锥、抽空三角锥、蜂窝型三角锥结构体系,传一个CAD的杆件布置平面图,有兴趣的可以做出来导入软件计算分析。
一个18M跨度的圆形大会议室的屋面方案选取!~如图,小弟正在做一个10m高的圆形会议室。原直径为18m,柱网布置如图。初步定的方案为做钢梁井字梁+轻质屋面板+混凝土柱的形式,不知大家觉得这个方案稳妥不?,钢梁与柱连接用铰接处理。井字梁我打算沿图的X,Y方向拉梁。
刚刚看到有写消力池的EXCEL,突然想到一个有关消力池的问题:挡潮闸或者拦河闸在上下游水头较大的时候,开闸放水,此时的闸前行进流速水头=流量/过流断面,而开闸前水位是静止的,是否这个静止的水位就是开闸运行过程中的水势能与水动能之和呢?
9.1.6建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量,应按其设计流量的最大值确定。怎么理解设计流量的最大值?比如一个工程地下一层的火灾危险等级为中危Ⅱ级,喷水强度大于8L/mm2,作用面积大于160m2:一层会所为中危Ⅰ级,喷水强度大于6L/mm2,作用面积大于160m2.系统设计用水量为:25L/S还是40L/S.另高层居住建筑有必要每个消火栓下都设两具MF/ABC3磷酸胺盐干粉手提式灭火器(消防前室的消火栓除外),查《建筑灭火器配置设计规范》好像没这个要求。希望各位同行能指点迷津。谢谢。
两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
公园里单独的一个石头柱子,直径800,三截叠加,总高高度7m。现在要设计个基础,持力层承载力不错fak=300kpa,不考虑抗震,想设计成杯口基础,除了考虑竖直自重外,还需要考虑什么什么呢?或者有没有必要做成其他形式的基础?
我的一个全热交换机,要放在室外的走廊的吊顶里面,房子内找不到地方放。因为,一,风量大,噪声大,二,周边没有小房间和走廊。这个是一层,是人人都能进来的,我担心,我设置在这个地方会被人扒开吊顶偷走。这个审图的会不会说不要放这里,偷了怎么办!?指点啊,朋友们。
图纸简介: 该工程为某地区一个简单的圆形喷泉建筑设计图。图纸包括:小区喷泉及景观设计总平面图,喷泉平面图,立面图,喷泉沟道图,喷泉篦子平面图及相关大样图。补充说明:该图纸总平面图中,景观布置图较为合理,喷泉设计铺装图等。比较有特色的是喷泉建筑图及相关大样图比较清楚明确。 投稿网友: nizhuqing
一个宿舍的卫生间作成这样让做给排水的我 大伤脑筋啊 不知道这样布行不行PPR管能不能那样弯成弧度啊?如果不行 用什么管材合适排水这样合适吗?(再上传个PPR找平层做法看看)
设计车辆停放车位布局(车位大小可不同),在保障车辆顺利出入的情况下,使得车位面积占比场地图达到最大化设计车辆停放车位布局(车位大小可不同),在保障车辆顺利出入的情况下,使得车位面积占比场地图达到最大化; 本小区业主所具有的车辆情况为微型车21辆、小型车36辆、轻型车28辆及中型车5辆,各车型外廓尺寸如下表: 停车场场地如下图所示
供电局的住宅小区要求每户负荷按15kw设计,请问设计院的高手需求系数该怎样考虑?一共是888户,变压器该选几台多大容量的?
在多层级高层框架结构设计中,一直有一条概念性要求就是“强柱弱梁”。那么什么是强柱弱梁呢??是单纯的用梁、柱线刚度比值确定的强柱弱梁吗??答案当然是否定的!! 对于这个问题想必很多人是只知其然,不知其所以然,现在开这个帖子希望大家参与讨论。
我是个中专生,经验与能力大家可想而知。现在系一间民营公司当空调专业负责人,虽从几个工程当中吸收左很多施工经验,但是对设计集中式中央空调系统及暖通空调(广东很少有暖通空调的)还是不太会,希望广大同行及前辈给予我这个新手的指导,多谢。
本人在设计中遇到一个问题,如附图所示。规范中有“连接四个及以上卫生器具,并与排水立管距离超过12M,应设环形通气管”又有“底层单独排出设通气管时,宜在排水管末端设置”因该建筑为临街商铺,怕在末端设置通气管影响建筑美观,故考虑在两个卫生间之间设置通气管,不知可行不?是否会对污水排放起反效果?恳请各位高手给予赐教,不甚感激,谢谢!(卫生间只包含洗脸盆,坐便器,污水池各一只)
一个面积为1500m2的丙类库房需不需要做消防报警系统?根据建筑设计防火规范可不做消防报警,但是在火灾自动报警设计规范中该类建筑属一级保护对象,好象应社报警系统。请高手指点/
看了很多得了奖的景观或小区方案,有些方案并看不出其有什么好的地方。所以我想大家来讨论一下如何判断一个方案的好差,从路网、人文环境、功能分区。。。可能从中我们也可以找到灵感从何而来的答案。