高层建筑静压管桩基础质量问题探讨.pdf
拟建多高层剪力墙住宅(天津市;三类场地,无地下室),场地表层杂填土达5~6米厚,采用管桩基础,还用采用其他措施对杂填土另做处理吗?请各位同仁指教!!
各位建筑行业的前辈,小弟在施工中遇到一承台桩破损的问题,请教一下,希望各位能多多指点。我们建筑物施工按照行业高标准执行,施工单位在做抗拔桩检测后,截桩头时不注意,将承台管桩打裂,详见图示裂缝。请问,承台这种施工质量问题应该如何处理,施工过程中应如何防止,可以参照那本规范。多谢各位行业专家指点迷经。多谢。
1、应根据静压桩基础的使用功能和受力特性分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算; 2、应对桩身和承台结构承载力进行计算;还应按吊装、运输和喂桩作业时的受力情况进行桩身承载力验算; 3、当桩端平面以下存在软弱下卧层时,应进行下卧层承载力验算; 4、对位于坡地、岸边的静压桩基础,应进行整体稳定性验算; 5、对于抗拔的静压桩基础,应进行单桩和群桩的抗拔承载力计算; 6、对于抗震设防区的静压桩基础,应进行抗震承载力验算; 7、设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的静压桩基础或设计等级为乙级的体形复杂、荷载分布明显不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的静压桩基础应进行沉降计算; 8、对受水平荷载较大,或对水平位移有严格限制的静压桩基础,应进行水平位移验算; 9、当使用条件要求限制混凝土裂缝时,尚应对静压桩基础进行抗裂或裂缝宽度验算。
某厂房预制管桩基础完整施工图
论文简介:通过叙述预应力混凝土管桩基础施工的工艺流程和施工程序,说明如何控制桩基础施工质量 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-09
本帖最后由 筑善筑美 于 2016-12-28 16:57 编辑 如图所示,这里的与托板连接的锚固钢筋(φ=8mm)伸出桩端长度没有详细说明,而且图中所示为直锚,想请问这种做法是否符合相关的规范要求?常见的都会打大于75°的偏角吧。
问题补充:这个预应力管桩基础的工程量怎么计算,在哪里布置啊,里面的钢筋怎么布置?不太懂啊?谁能详图解释一下?红色圈出部分白色框框和白色叉号代表什么?
现在碰到一个基坑地下水位较浅的问题,请各位帮忙分析一下。 我单位承建的9号楼设计为静压桩承台基础,原设计承台与抗水板的连接采用高板位施工,现改为低板位。基坑开挖后出现地下水位高,导致渗水现象。采用降水措施费用较高,施工单位提出将基坑标高降低100mm,用碎石回填处理,基坑周围挖一些明沟、集水坑抽水后,紧接着施工基础垫层。我觉看了觉得是可以的,因为这个工程不是深基坑,塌方不会很严重的吧。 不过为了保险起见,还是想来这里请教下各位大侠我们的这个方案可行吗?请各位老师说出理由赐教!谢谢!
钢管电力杆的纯钢管桩基础如何设计?就是用例如直径800的管子,用砸管机直接打入地下,上面法兰连接。
预应力混凝土管桩基础设计与施工-1
华能发电厂二期(2×600MW)主厂房桩基工程(A 标 段)PHC混凝土管桩[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-19 08:54 编辑 ]
某工程,设计管桩直径400,设计承载力750KN。设计要求穿过一层4-5米厚的粉细砂层,施工单位没有按设计施工,根据自己的经验,按压力表控制,把桩端停在该粉砂层的下部。离下一层粉质粘土层只有不到一米。该粉砂层的压缩模量为23;下一层土的压缩模量为11。5。问题1:结果承载力检测:在加载1050--1200KN时沉降有突降,第一家检测单位认为正常,继续加载,并取了40MM沉降的对应值1350KN。第二家检测单位认为该突降异常,取了1050KN 。如何采用?问题2:本工程的情况采用桩底注浆的方法能提高承载力,减少沉降吗?注浆检测时间能否比规范提前进行?企盼有相关工程经验的同仁援助。[ 本帖最后由 ndxjy 于 2010-2-11 18:24 编辑 ]
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
有一工程,原设计为多层,三年前已经打了粉喷桩。现增加了两层,位置也稍有变化,增加层数后预打预应力混凝土管桩,但是场地内有粉喷桩,请问这种情况下设计管桩基础是否合理,如果必须打管桩,施工桩基是否可行,有何困难?如果继续设计粉喷桩,几年前打的粉喷桩需要做哪些检测才能继续使用?
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
代做工程预算
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!