看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
上柴畜牧养殖用柴油发电机机房要求,华全动力介绍! 1、安装地点需通风良好,发电机端应有够的进风口,柴机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求,进入汽缸的空气较少,这样就会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求,机房内空气含氧量降低,也会造成气缸内的燃料不充分,产生积碳,影响上柴畜牧养殖用柴油发电机的带载能力。2、安装地的周围应保持清洁,避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。3、在室内使用,须将排烟管道通导室外,管径须≥消音设备的出烟管直径,所接之管路的弯头不宜超过3个,以保证排烟畅通,并应将管子向下倾斜5-10度,避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的,则须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率,在汽缸容量和数量一定的情况下,只有迫使更多空气进入气缸使汽缸内的燃油充分燃烧,才能提高机组的平均有效压力,目前柴油发电机组都采用涡轮增压器,这就对柴油发电机组的排气要求比较严格,一旦排气不顺畅或废气速度达不到要求,进
请教一下,自然百叶进风,柴油发动机工作时排风除了机组尾部自带的排风机是否还要设置另外的排风机一起排风?[ 本帖最后由 cantona 于 2010-11-19 09:27 编辑 ]
昨天有一客户来电话咨询他们柴油发电机汽缸盖出水管、水泵、水箱、放水开关在不到3个月的使用时间内均出现漏水现象不知道是什么原因?今日泰州锋发动力有限公司教你怎样分析和原因及排除方法。 一,故障分析: 这种故障一般是由于操作人员向柴油机的水散热器内加注具有腐蚀性的冷却液或海水所造成的。 二,故障原因: 1,操作人员给冷却水散热器内加入的冷却水是海水,造成400KW上柴柴油机内部水道及外接口损坏。所以,使用400上柴柴油发电机时一定要严格按400KW上柴柴油发电机的各项规定进行操作。 2,散热器内加入的防冻腐蚀性较强,致使400KW上柴柴油机水道部件损坏。 三,障排除方法: 1,400KW上柴柴油机中已损坏的部件,对水散热器及机体内部水道用淡水进行冲洗完毕后,更换已损坏的400KW上柴柴油机部件。 2,调整、试机发现柴油机恢复正常,故障即被排除。
柴油发电机组均为市电故障停电后的应急备用电源的提供者,绝大多数时间机组处于待机备用状态,一旦停电,就要求机组“急时启动,急时供电”否则备用机组将失去意义,如何才能达到此目的?实践证明:加强日常维护保养是最经济有效的方法,因为机组长斯处于静态,机组本身各种材料会与机油、冷却水、柴油、空气等发生复杂的化学、物理变化,从而将机组“停坏”。1、 机组起动电瓶故障电瓶长时间无人维护,电解液水分挥发后得不到及时补充,没有配置起动电瓶充电器,电瓶长时间自然放电后电量降低,或所使用的充电器需要人工定期进行均充浮充倒换,由于疏忽未进行倒换操作致使电瓶电量达不到要求,解决此问题除了配置高品质充电器外,必要的检测维护是必须的。2、 水进入柴油机由于空气中水气在温度的变化发生冷凝现象,结成水珠挂附在油箱内壁,流入柴油,致使柴油含水量超标,这样的柴油进入发动机高压油泵,会锈蚀精密耦合件-----柱塞,严重的会损坏机组,定期维护即有效可避免。3、 机油的保持期(二年)发动机的机油是机械润滑作用,
本帖最后由 jinpcissy 于 2015-7-13 14:49 编辑 如图,从柴油发电机处引一根电源线和1根控制线进箱变低压进线柜的双电源切换开关,可以实现市电失电时自启动柴油发电机的功能么?柴油发电机处需要设独立的输出配电箱么?柴油发电机自带的控制屏可以输出电压么?还是只有控制功能呢?
在进行图中的发电机负荷计算时,我并没有考虑UPS的部分,但参考答案在发电机的负荷计算时考虑了UPS部分?麻烦哪位知道的给解答一下。提前感谢。
本帖最后由 rr881017 于 2014-10-21 16:59 编辑 现柴油发电机房位于室外,消防负荷和一部分重要非消防负荷挂在柴发馈线屏的低压母线上,柴发的馈线屏位于变配电室内,便于向楼内重要负荷供电,而柴发和柴发控制屏位于室外,这样设计合理吗?控制屏与馈线屏之间的距离有要求吗?图中AA5为开关柜,由于以上提到的重要非消防负荷在市电正常时要求由市电供电,所以这部分容量要计算到变压器中,AA5中开关平时处于闭合状态,只有当市电故障时双电源自动转换开关会自动切换到由柴发供电,这样提高了重要负荷的供电可靠性。希望大家帮忙看一下这样是否可行,有没有更好的方案。
请教下面图片中标注为红色的部分,静止负荷指的是什么? 标注为红色那的那段话是什么含义? 提前谢谢您的回复。
150kw大型柴油发电机那个品牌好手启动柴油发电机热效率和经济性都要好于汽油机,同时在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功
柴油发电机机房设计及安装
本帖最后由 wxs801020 于 2015-10-15 08:56 编辑 如图,是个柴油发电机进线柜,一般的进线柜要么是一路电源进线一个框架断路器,要么两路进线双电源,这个图纸有点奇怪,画法好像是一个进线一个出线,第一此遇到这样的,这台是什么原理,请高手指教!柜子是1000*800*2200,框架断路器是4P的,这个柜子铜排需要多少米?
柴油发电机容量选择问题?是按哪些标准来选择?
二级负荷中,电源可以引自双电源,我想问双电源是指一个电源来自变电所的电源,另一个电源能不能引自柴油发电机或是UPS?有没有依据?请大神指导
上柴柴油发电机
上柴柴油发电机专题,为您提供上柴柴油发电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与上柴柴油发电机 相关的专业交流讨论,更多上柴柴油发电机相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子