首页 课程 资料 论坛
  • 那些困扰我们关于变压器的问题

    那些困扰我们关于变压器的问题

    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变

  • 大家说说这样接变压器可以吗?

    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?

  • 关于路灯和变压器的选择

    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教

  • 这几台变压器可以并联吗

    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.

  • 110KV变压器如何运输????

    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!

  • 自藕变压器这样运行可以吗?

    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?

  • 关于变压器损耗的一些疑问

    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!

  • 如何选总站变压器啊此时

    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择

  • 三台变压器如何联络????

    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。

  • 关于变压器的瓷套的问题

    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。

  • 关于射灯的变压器的问题?

    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?

  • 自耦变压器降压起动电气原理图

    自耦变压器降压起动电气原理图

    自耦变压器降压起动电气原理图PNG版本

  • 我对自耦变压器降压起动回路的几点建议

    QZB起动自耦变压器适用于三相交50HZ,额定电压380V(660V),功率11-315KW鼠笼型感应电动机,作不频繁降压起动。作用是降低电动机的起动电流,以改善电动机起动时对输电网络电压的影响,起动完毕后应将变压器切除。 QZB自耦变压器,属于电机短时起动产品,控制线路务必要设计合理,选用的控制元件性能要可靠,以确保电动机正常运行后,自耦变压器能可靠的断开电源(变压器停止工作),否则会导致变压器烧坏,带来不必要的损失。 针对自耦变压器厂家推荐使用的原理图,为了尽可能地减少烧坏自耦变压器和电动机停机事故的发生,提出如下几点建议: 在一次主回路中,自耦变压器的起动接触器QC1不进行封星,而是接80%的抽头送给电动机降压起动,封星用铜排始终连接,接触器QC2接100%的抽头。当同时动作时电动机降压起动,断电时QC1、QC2起动结束,自耦变压器完全断电,避免了因80%的抽头带电,自耦变压器绝缘降低接地而造成电动机的停机事故。 在起动过程中,起动接触器QC1、QC2应先断电,用其辅助触点去起动正

  • 400KVA变压器,155kW 电机能否直接起动?

    155kW 电机能否直接起动?变压器400KVA,无其他负荷,电机380V,cos=0.84,电机效率90%,n=485r/min。我通过计算压降,压降满足起动要求(按照《供配电手册三板》表6-16),转矩也满足(公式6-23),可是不满足“电机额定功率不满足变压器额定容量的30%”一条,这时要怎么办?直接起动还是降压起动? 我希望能直接起动,但是缺乏证据。

  • 一台自藕变压器分别起动两台电机可行吗?

    两台电机(70KW)一用一备,用一台自藕变压器分别起动两台电机,可行吗?(柜体小装不下两台自藕变压器,想省一台),用过的朋友烦请告一下.

  • 华电朔州起动/备用变压器辅机设备招标公告

    华电朔州起动/备用变压器辅机设备招标公告华电朔州一期2×300MW级热电机组工程第一批辅机设备招标公告受中国华电集团公司、华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司委托,作为招标代理机构,对华电朔州热电一期2×300MW级热电机组第一批辅机设备进行国内公开招标,本次招标的相关信息如下:一、招标人:华电国际电力股份有限公司朔州热电分公司二、招标代理机构联系人李晨亮三、招标编号: CHDT169/09-SB-0101~0119四、招标内容:华电朔州一期2×300MW级热电机组工程第一批辅机设备, 本次招标共设19个标段。1 标段名称引风机 标段编号CHDT169/09-SB-0101 数量4台2 标段名称一次风机 标段编号CHDT169/09-SB-0102 数量4台3 标段名称二次风机 标段编号CHDT169/09-SB-0103 数量4台4 标段名称高压流化风机 标段编号CHDT169/09-SB-0104 数量6台5 标段名称称重式给煤机 标段编号CHDT169/09-

  • 变压器本体受潮如何处理

    变压器绝缘状况的优劣和安全运行水平将直接影响整个电力系统的供电可靠性。在进行预防性试验中,着重检测与变压器是否受潮有关的几项数据,如绝缘电阻、吸收比、极化指数、介质损耗、绕组泄漏电流、油中微水分析等。那么,当检测到变压器的绝缘降低本体受潮时应该怎么处理呢?根据电老虎平台多年的经验,可采用离线和在线2种方法处理变压器受潮。 离线处理变压器干燥的方法是:加热升温和排潮,根据变压器容量大小和结构形式的不同而决定,现场进行变压器干燥时加热升温的方法,可采用油箱铁损或短路铁损及热油喷淋方法进行。排潮方法分为抽真空和不抽真空2种。但离线干燥处理易受现场条件限制,往往难以实施,停电时间较长,也易造成变压器绝缘的非正常老化。 在线处理变压器受潮的方法是:利用变压器正常运行时产生的空载损耗和负载损耗作为变压器干燥处理的发热源,变压器绝缘纸中的水分逐

  • 怎样区别大、中、小型变压器啊?

    容量为630kVA及以下的变压器为小型变压器;800-6300kVA的变压器为中型变压器;8000-63000kVA的变压器为大型变压器;90000kVA的变压器为特大型变压器。请问是这样分类的吗,有没有什么问题?

  • 如何诊断变压器内部故障

    变压器在电力系统中是最重要的设备之一,更是电网系统中的核心元件,变压器的故障会直接对整个电网的可靠性和系统的正常运行产生严重影响。因此,开展变压器故障早期诊断,对保证变压器长期安全可靠运行,减少不必要的停用,防止设备烧损事故,避免重大经济损失具有极为特殊的意义。 我国电力系统使用的主变压器多为油浸式变压器, 其内部故障一般可分为两类:即过热故障和放电故障,过热故障按温度高低,可区分为低温过热,中温过热与高温过热三种情况;放电故障又可依据能量密度的不同,可分为高能量放电、低能量放电和局部放电三种类型。至于机械性故障及内部进水受潮等,将最终发展为电性故障而表现出来。 电老虎平台总结了以下几种常用的变压器内部故障诊断方法: 1.测定故障特征气体含量(分析数据)并与油中溶解气体含量的注意值进行比较。若气体浓度达到注意值(总烃、氢注意值均为150ppm,乙炔的注意值为5ppm),就应引起注意加强跟

  • 谐波与变压器容量的问题

    今天和设计院商量谐波的问题,部分小的变频设备无需增加滤波器,原因是功率小对变压器的影响小可以忽略不计,请问国家在这方面有何标准?是谐波电流不得超过变压器额定电流的5%吗?

点击加载更多

起动变压器

起动变压器专题,为您提供起动变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与起动变压器 相关的专业交流讨论,更多起动变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

380变压器

300kva变压器