图集《室内管道支架及吊架》(03S402)如何使用?
常见讲坛上有这个图集的电子版,一直也没有细看。现在买了本纸版的。细看来,有许多不明,特来论坛里讨教。如果您手头有这本图集,请翻到59页:钢筋混凝土柱侧面预埋件式双管托架图。问题如下:1、这是个固定支架吗?2、立面图里hf三角和chf三角的标注是什么意思?3、支承角钢上用于穿圆钢管卡的孔是现场做的吗?怎么做的?4、实际设计中,L1、L2、L3可以调整吗?怎么调整?比如说,L3调大一点可以吗?L3调小一些可以吗?5、如果两个管子,里面的那根是DN300的,外面的那根是DN200的,L3用调整吗?可以调整吗?6、我怎么算不对材料明细表中的单管重?以6m长DN250的不保温管为例,按第6页的总说明,其重量应该是:105.4*6=632.4,化整为640,可是该材料明细表给出的数据是840,相差200kg,这是为什么呢?注:我所用的图集是2007年9月版,2010年3月第三次印刷的,应该是最新版。
关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室