如T,怎么算啊 ?功率因数取多少呢?500kw的发电机带100kw和200kw的时候电流不一样吧?那就是要按照负载来算计算电流啊?就告诉我 500kw的发电机带100kw和200kw的时候计算电流一样么?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-8-18 21:45 编辑 ]
我有一个工程,小区,11层高层,小区下面是一大片地下室。我计算得出变压器为4x800kVA,照估算,柴油发电机应该大概就是:4x800x0.2=640kVA,但是我按照民规6.1.2.3的条文说明里提供的计算公式,竟然算出要1000kVA的柴油发电机!!太夸张了,请大家提出意见,也许我公式中的取值不正确。负荷如下:消火栓泵:60kW喷淋泵:30kW电梯:18x15=270kW双速(排烟)风机、送补风机:12x15=180kW潜水排污泵:12x4=48kW应急照明:48kW小区监控中心、消防控制室:45kW小区弱电机房:15kW人防照明:15kW人防动力:20kW变频生活水泵:200kW
大家帮帮忙,这个Wb02是怎么计算出来的谢谢大家了
下面图片中柴油发电机的容量计算采用负荷计算的方法,但在下采用图中红色标注的部分(即按稳定负荷计算柴油发电机的容量)计算的结果和负荷计算结果差别很大,没有答案。请教为什么不能采用式2-6计算柴油发电机的容量? 提前谢谢您的回复。
下面图片中标注为红色的两个柴油发电机容量计算公式在下的理解是式2-8中的最大启动容量在下理解为启动电流倍数乘以额定容量,而在式7-24中系数则不是启动电流倍数?请教两式存在差别的原因是什么?提前谢谢您的回复。
请教下面图片中标注为红色的部分是什么含义?提前谢谢您的回复。
下面的图片来自钢铁手册,请教图中标注为红色的部分的两种计算方法适用场合有什么区别(因为在下看到两者都涉及到过负荷,所以不知道两者有啥区别)?提前谢谢您的回复。
一额定功率360kW的发电机的技术指标中的燃油额定消耗率单位为一小时多少升,例如:97L/H,请问该如何转换为g/kWh呢??(97/360)*柴油密度 ?
《工建》第三版中的柴油发电机组短路电流计算公式搞不懂引自哪里,哪位高手知道,请教了,谢谢!另外哪位大虾有柴油发电机组短路电流计算法面的资料共享一下,急需,不胜感谢!!!
应急柴油发电机组计算书
请教下面的题目中的柴油发电机的容量计算为什么直接采用负荷计算的容量?而非配电手册中的公式进行计算?提前谢谢您的回复。
前段时间有个工程 有两台800KW及一台600KW柴油发电机并列运行 需计算短路电流但厂家没提供计算短路电流计算用到暂态过程参数 跟他们联系 他们说不知道 这些参数在什么地方可以找到呢 厂家到底有没有义务提供呢 ?请各位高手们给予 指点再次谢过
在买玉柴柴油发电机的客户中,很多不懂得发电机的人匆匆忙忙去买机器,最终会不知道其中内部价格,也不知道谈判技巧,容易被一些销售人员圈入到价格战里面。下面针对这些问题,泰州锋发动力(东康发电机组厂)总结出一下购买经验,和大家分享,希望有所帮助!一、柴油发电机应需而求首先例如康明斯柴油发电机组包括康明斯柴油机和英格电球两个部分。柴油发电机组的价格因这两个部分的品牌和配置的不同而不同,在柴油机品牌相同,功率相同的情况下,要注意电球的不同,选择不同的发电机则整个柴油发电机组的性能就不同,柴油发电机组的性能是很重要的,因此用户在选购柴油发电机组的时候一定要谨慎,可以根据自己的需求向柴油发电机组的销售人员进行咨询,从而选择相匹配的电球。二、按市场需求量价格而异其次,柴油发电机组的价格和柴油发电机组的材料有着直接的关系。如今,随着市场钢铁和铜等原材料价格的上涨,柴油发电机组的价格也在不断攀升,特别是去年冬季,市电供不应求,很多北方地区已经出现了限电现象,这使得柴油发电机组的价格一升再升。三、价格因品牌不同而异不同牌子的不一样的,像美国康明斯柴
看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!
我厂有四台柴油发电机,两台560KW,两台280KW,现在打算并网运行,向三段380V母线供电.请问这样能不能并网,并网又如何设计,用什么样的设备最可靠最节约.请请大家多多给予援手.
两路10kv进线经两台变压器并列运行,中间设联络,两头设低压集中补偿,每个变压器补偿450kvar,各设主辅两个柜子。有一个柴油发电机作为备用电源,与市电联锁,在中间联络处接入系统。柴油机利用变压器补偿柜进行补偿,补偿容量为450kvar。审图的老先生说补偿柜的功率因数表是有利用变压器出线的电流互感器的,中间接入油机的话造成两端的电流互感器都测不准油机总电流,从而影响功率因数表读数,继而影响自动补偿。他认为应该把油机的接入到一侧的电流互感器之前,或者在油机出线上再设置一套电流互感器。不过我觉得,根据功率因数的定义,应该是可以准确测量的,可以用两端的主柜来准确补偿。各位高手觉得我这样补偿可以么?要不要改?顺便能不能解释一下功率因数表的测量原理?谢谢了~!
两台70KW的人防柴油发电机宜选风冷的还是水冷的?(这个是电气专业的问题,我想了解下)另地下人员掩蔽所有5个,每个掩蔽人数为1400左右,选2台70KW柴油发电机是否合理?
11KW的三相异步电动机一台,直接采用柴油发电机组供电,请问采用直接起动和星三角降压启动时,柴油发电机容量分别选择多大的?
今天突然想起几个关于柴油发电机的问题,希望高手回答小型柴油发电机是同步发电机还是异步发电机,如果是同步发电机, 那么它的励磁方式是自励还是它励,可不可以进行无功输出调节,如能的话,调节范围有多的
条文说明P25,容量计算Y-△启动时,启动系数C为什么是0.667,怎么感觉是0.333呢?
柴油发电机计算
柴油发电机计算专题,为您提供柴油发电机计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机计算 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机计算相关内容请访问