传上来,希望对大家有点帮助。:call:
传上来,希望对大家有点帮助。:time:
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
我是天津的.我不是学预算的.所以对于很多问题都不明白.我现在要算风阀的安装费用.应该用哪一项呢.为什么碳钢调节阀没有当是安装的呢.如果用了碳钢调节阀制作安装那还用加主材费吗?
非金属风管制作、安装,金属风管制作、安装,通风机安装,空调系统调试,风机盘管安装,管道安装,管道保温等。
本人想要学习供热通风与空调工程专业,不知从何下手,请各位兄弟姐妹告知学习专业课本的先后安排等。谢谢!请电子邮件告知:haozhaojie@sohu.com希望和大家成为好朋友!
通风与空调工程安装禁忌
安装通风空调工程综合指标
我们是装修单位,只做室内的一部分安装工程,请问下面的两个图片,我都需要做哪些资料的啊
摘要:本文简要介绍了属风管制作、硬聚氯乙烯风管的部件制做、空气处理室制做及安装、消声器制做与安装、除尘器的制作与安装、通风机安装、制冷管道安装、防腐与油漆、制冷管道安装等操作要点。 一、属风管制作操作要点1.圆形风管的三通或四通,其夹角宜为15―60度,夹角的允许偏差应小于l度。 2.风管各管段的连接应采用可拆卸的形式,管段的长度宜为1.8―4.0,焊接风管和螺旋风管可适当加长。 3.风管与法兰连接,如采用翻边尺寸应为6mm―9mm翻边应平整,不得有孔洞。二、硬聚氯乙烯风管的部件制做操作要点1.风管水平安装,水平度的允许偏差每m不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装;垂直度的允许偏差每m不度大于2mm,总偏差不应大于20mm 2.支吊、托架不应设置在风口,阀门检视口处,吊架不得直接甩在法兰上。 3.防火阀安装方向位置应正确,易熔件应在系统安装后装入。 4.各类风口的安装应平整、位置应正确、转动部分灵活,
详见
1、风管制作与安装 1.1薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1.1表现形式风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.1.2危害性系统运转时,风管表面颤动产生噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.1.3产生的原因分析 ①制作风管的钢板厚度不符合施工及验收规范的要求; ②咬口的形式选择不当; ③没有按照《施工及验收规范》要求,对于边长≥630mm或保温风管≥800mm,其管长在1200mm以上,均应采取加固措施。 1.2薄钢板矩形风管扭曲、翘角
91SB6-1(2005)·通风与空调工程
莫畏难,莫嫌天涯海角远 ,但肯摇鞭有到时! 什么意思呢?就是只要立定志向,就别怕艰难,不管目标有多远,只要天天勤勤恳恳的策马扬鞭,总有一天,你小子会达到你的目的地。
风管安装要求 (1)风管内不得敷设电线、电缆以及输送有毒、易燃、易爆的气体或液体的管道。