一栋18层住宅,在7度区,场地2类,在设计地震分组1、2、3组下,同一片墙体配筋,第一周期,层间位移如下:第一组 二层某墙体配筋2cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1165第二组 二层同一片墙体配筋3cm2 T1=2.13s 层间位移:1/1035第三组 二层同一片墙体配筋4cm2 T1=2.13s 层间位移:1/932为什么远震反而配筋位移更大呢?按理说,一栋建筑物越是远离震源,受到的地震影响应该更小才对啊,配筋和层间位移应该更小才对,可是计算结果却不是这样。地震分组和特征周期相关,特征周期越大,地震影响系数越大,配筋和层间位移越大。
简化输出的位移详细输出的位移
《抗规》表3.4.3-1里,关于楼层位移比的定义里面,“在规定的水平力作用下,楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。 并结合P270的条文说明,这里的楼层两端怎么理解? 是要跟所计算的地震作用工况方向垂直么?以附图为例,最大位移点在右上角(A点),最小位移点是否要取为左上角(B点)? PKPM好像是取得这一层里所有节点里最小的位移,所以有可能在左下角的点(C点)。由于左下角C点位移最小(假设C点比B点位移小的情况),PKPM算出来的位移比是偏大的,也就是偏安全的,能满足PKPM的位移比,就一定能满足规范里的位移比。总结一下,疑惑地就是,这个”楼层两端“怎么理解?是否一定要和地震作用方向垂直呢?
您好,在做设计的时候经常会有一些疑问 (1)我对于双向地震和偶然偏心在什么时候勾选,不太清楚;另外,在考虑双向地震或偶然偏心的工况下,位移比是否还是必须小于1.2?对于低层、多层和高层建筑分别有什么不同的规定吗? (2)在进行钢筋混凝土框架结构的设计时,什么时候次梁点铰?图集上对铰接有一个锚固长度的规定,加入满足不了的话,就必须点铰接吗?点铰接后,主梁就会少抗扭钢筋,次梁的跨中配筋会稍大,支座处则只能按照构造配筋,但是完全采用固结后,首先锚固长度满足不了,其次跨中配筋会比铰接时候的少,但是实际情况由于锚固长度不满足所以不可能是完全固结,这样的话,跨中配筋会不会偏少? (3)什么时候需要考虑弯矩调幅?次梁还是主梁?对于砌体结构的楼面梁,需不需要考虑弯矩调幅?
有一高层框-剪结构,18层,纯住宅,无地下室,各层层高3m。按规范桩基埋深3米左右。建模时的处理方法有二:1.从承台顶到二层楼面做结构1层,高度5.6米左右,墙厚取280满足要求;但是与建筑填充墙厚度不一。2.在建筑地面层设置框梁,但是不做板,这样各层层高均不超过3m,墙厚200均满足要求。问题:各位觉得哪种方法好?尤其是第二种方法,有几个问题不清楚:1.建筑地面层只有梁没有板,显然不满足楼层无限刚的平面假定,那位移怎么算?2.只有梁没有板,却要有效约束剪力墙、柱,是不是受力很大,有什么措施改进么?
请问各位,在计算刚性或刚弹性方案房屋的横墙的水平位移时,公式中的水平力F是怎么计算的,横墙高度H是房屋总高度还是某一层的高度?谢谢大家的指点了新手
用msdas求出连续梁桥各阶模态之后,想得到各阶振型下单员的的位移,也就模态位移,我知道这个数值没有实际意义,但是我需要,请指教,用哪个命令?!
我想加constrains, 帮助里是说Main Menu> Preprocessor> Loads> Define Loads> Apply> load type> On Nodes,但那个‘load type’ 里没有constrains啊?怎么回事?
小弟刚从事设计工作,最近在做一个八度半区的18层剪力墙项目,在输出信息里有点矛盾,现求救于各位大侠:问题是这样的: 在勾选了偶然偏心和双向地震作用的情况下 在位移输出文件里,主要看哪些东西 位移角分别要看哪个工况的? 位移比分别要看哪个工况的? 很纠结,有没有一种理论的说法 ,现在小弟得到很多种说法:1、只看XY第一项的位移角,再保证偏心和双向的位移比2、地震、偏心和双向的都要看3、只看XY第一项的位移角,再保证偏心和双向的位移比,还有就是最后水平力的位移比;
一个六层带一层地下室,上面有两个住宅,这是其中的一栋住宅。二层的一个点的位移比到1.51了,调了很久没调过,求高手指点。模型上传上来了
各位大神好!!最近调模型时遇到几个疑问,希望得到的指点.1.pkpm模型中有个X+方向,Y+方向,这个方向是指?平行于X,Y方向并且偏移5%?还是指从X,Y中点斜向偏移的方向?2.假如一个模型,X+方向位移比满足规范要求,Y+方向的位移比大于规范限值,此时说明模型存在哪些问题?该如何调整呢?3.再假如,X+方向位移角很大,超过了限值要求,此时说明模型存在哪些问题?该如何调整?
还是先说一句,小弟是新手。我在查结构节点位移时产生了这个疑惑,还请各位前辈给小弟详细解释解释。 在SATWE的结构位移WDISP.OUT文本文件中,可以查得在不同荷载工况下的每层的节点最大位移(在SATWE前处理的地震信息里我勾选了考虑偶然偏心,考虑双向地震作用,然后在WDISP.OUT文本文件中查得了18种不同工况下的每层节点最大位移)。这18种工况分别为:1.X向地震作用;2.X双向地震作用;3.X+偶然偏心地震作用;4.X-偶然偏心地震作用;5.Y向地震作用;6.Y双向地震作用;7.Y+偶然偏心地震作用;8.Y-偶然偏心地震作用;9.X方向风荷载作用;10.Y方向风荷载作用;11.竖向恒载作用;12.竖向活载作用;13.X方向作用规定水平力;14.X+偶然偏心地震作用规定水平力;15.X-偶然偏心地震作用规定水平力;16.Y方向作用规定水平力;17.Y+偶然偏心地震作用规定水平力;18.Y-偶然偏心地震作用规定水平力;并且可以查得这18种不同工况下的各层节点最大位移,如果在前面把位移输出方式改成详细输出,则可以查
各位前辈:小弟最近想要用SAP2000得到滞回曲线,可是不知道可以在哪里添加如图所示的反复荷载位移曲线,(不想用时程分析,定义时程曲线)。谢谢,各位前辈了。
本帖最后由 q8935054 于 2013-10-19 12:35 编辑 现在在做一个主体3层局部4层的框架幼儿园,七度半,二级框架。底层柱子四角我都做到700*600,上面做600*600以及500*600,边跨梁300*700,中部梁有做到250*700的,配筋都很大。问题有两个:一、周期,在第三阵型,如何让扭转占得比例大点。二、在查看位移比时,有一个工况位移比超过了1.4,怎么调呢??超过的节点是在3,4层的左上角的柱子。
荷载相同,悬挑钢梁截面尺寸相同,悬挑长度相同,钢梁挠度为何差异这么大?
本人好久没有弄过pkpm了,最近用了下,看位移比,地震工况的位移比怎么不显示了?只有一个层间位移角,是新版本就是这么改的吗?最后只在风荷载工况下才有,这个是什么原因呢。
小弟刚来设计院不久,目前在做剪力墙住宅,地上31层高91.5米,地下一层4.5米;七度区,二类土;其他各指标都满足了,就是X方向剪重比和X方向位移比还差一点,这两个问题调了两天了,没有太大改善,望各位大神指点一二(已经勾上按5.2.5调整了)
在算一个地面光伏的混凝土灌注桩短桩,算得桩的换算埋深ah=1.9m,小于桩基规范 表5.7.2的最小2.4m,请问这时候水平位移系数Vx该如何取值呢?
塔楼偏置结构位移比超了怎么办?