首页 课程 资料 论坛
  • 桩基持力层检测的规范依据有吗?

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-8 22:43 编辑 目前本工程采用旋挖钻孔灌注桩,地质勘查单位要求钻孔完成后做持力层检测,试问国家有没有规定哪类建筑、哪类桩基需要做持力层检测?如有请告知规范名称,谢谢。

  • 桩基规范讲解~~~~~~~~~~~~

    桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 桩基低应变及高应变检测规范

    桩基低应变及高应变检测规范

  • 关于桩基规范5.9.7的一些疑义

    桩基规范5.9.7第3条(第74页),a0y的取值跟图5.9.7对应不起来啊,a0y是柱边至最近桩边的水平距离,但是图5.9.7中,离柱边最近的桩并不是虚线所至的那排桩,而是离柱很近的那排才对啊?

  • 有关砖\砌块的检测规范

    GB 5101--2003烧结普通砖

  • 桩基检测的一些论文,有用

    对三种桩基承载力检测方法的讨论

  • 最新建筑桩基检测规范2014.pdf,分享给大家。

    最新建筑桩基检测规范2014.pdf,分享给大家。

  • 关于《桩基》规范5.4.1-1式的疑问

    关于《桩基》规范5.4.1-1式的疑问

    桩基规范中5.4.1-1式中自重应力 rm乘z rm所取土层的范围以及z的取值范围 faz中修正时 rm所取土层的范围 施岚青指南990页例7.8.7中最后一步自重应力不是用rm乘z求得,疑惑啊?求大神指点[code][/code]

  • 关于桩基低应变检测的问题

    预制钢筋砼桩桩身完整性检测规范推荐采用低应变检测。但咨询本地桩基检测单位,他们说低应变检测的桩长最好应在30m以内,最长不能超过40m,以目前的低应变检测设备难以检测到40m一下的桩基。所以想问一下,各位达人,是这样的吗?有个工程,用的是PHC管桩,桩长均在50m以上(桩基在30m位置有一个接头),按此说法将无法采用低应变检测,大家遇到这种情况,怎么检测桩身完整性?

  • 关于桩基规范5.8.4条附注3

    请问现在附注3是否调整为了图片2中所示的公式?如果调整了是在哪一版次调整的,规范不能偷偷的改不说明一下啊,虽然知道2所示的计算是合理的,但是08规范第一版的时候是图片1所示的计算公式。

  • 桩基规范传完,可以下载了

    我们是基础板块嘛,看到一些朋友在找,特传上

  • 地基规范和桩基规范参考哪个?

    请问大家,地基规范和桩基规范中,有不太相同的地方按找哪个规范为准呢?比方说桩基规范中5.8.3,基桩成桩工艺系数是否和地基规范中的工作条件系数是一回事呢?按照哪个取值呢?还有一处,就是圆桩换算成方桩的问题,二者也说的不一致,到底是b=0.866d还是b=0.8d呢?

  • 《桩基规范》与《地基规范》的矛盾

    计算桩基的变形时,《桩基规范》3.1.7的第二款讲:“2计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。”也就是要考虑抗震与风力。 而《地基规范》3.0.4的第二款讲:“计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。也就是不要考虑抗震与风力。 两者相矛盾!

  • 搅拌桩、旋喷桩的检测验收规范与建筑桩基技术规范的区别

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-27 09:00 编辑 搅拌桩、旋喷桩的检测验收规范与建筑桩基技术规范JGJ-2008。后者似乎都是关于混凝土灌注桩、预制桩的,有没有搅拌桩、旋喷桩的检测规范?通常要进行哪些检测项目?高应变、低应变、钻孔取芯?

  • 《桩基规范》5.9.10条求教

    如题 5.9.10条,第1款,桩基础受剪计算时的受剪影响系数βhs的解释,没有给出取法。而是给出了ho,小于800,大于2000的ho的取值,按理说应该是βhs的取值。 请熟悉桩基础规范的朋友给解答下

  • 各位大神,岩土桩基规范有个小问题

    5.3.3 原位测试确定单桩承载力中,psk1与psk2是比贯入阻力平均值,一个是桩端8d往上,一个是桩端4d往下,请问此平均值要按照土层加权吗?请大神们解答,不胜感激。

  • 对桩基规范的困惑,是我理解错误了吗?

    请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样) 是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?

  • 关于桩基检测中静载检测数量的疑问。

    假设该工程有300根抗压桩,但分三种直径,每种直径100根,请问按照桩基检测规范,是取300根的1%,即3根;还是每种直径都要取3根,即一共要做9根静载检测?

  • 小应变检测怎么做,要遵守哪些规范?

    小应变检测怎么做,要遵守哪些规范?

    小应变检测适用于检测混泥土桩的桩身完整性,主要是判定桩身缺陷的程度及位置,桩的有效检测桩身范围应通过现场试验确定,那小应变检测该怎么做,要遵守哪些规范?今天岩联小编为大家总结好了,一起来看看吧。 测试参数设定,应符合下列规定: 1.时域信号记录的时间段长度应在2L/c 时刻后延续不少于5ms,幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz; 2.设定桩长应为桩顶测点至桩底的施工桩长,设定桩身截面积为施工截面积; 3.桩身波速可根据本地区

点击加载更多

桩基检测规范

桩基检测规范专题,为您提供桩基检测规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基检测规范 相关的专业交流讨论,更多桩基检测规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

桩基检测

无辐式摩天轮