简介:内容包括:什么是继电保护装置;继电保护在电力系统中的任务是什么;简述继电保护的基本原理和构成方式;电力系统对继电保护的基本要求是什么等.关键字:电力系统,继电保护问答下载:http://www.dq.shejis.com/new_kj/html/17390.shtml【专题】如何找到设计院的工作,大家讨论~~【小编手记:设计院的工作很累,这是大多数设计师们的心声,其实对于大多数想要搞设计却无从下手的人们来说,找个合适的设计院工作却更真是难上加难,这里希望大家能够,发表自己的找工作经历,或者说说其他人的经验,来给我们仍然设计无门的网友们分享分享。】下面我来转载一个找工作的经验之谈哈。。。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419986&topID=98973内容不错,快去看看哦!
本规程适用于总降变电所微机保护装置,包括总降压变电所220kV主变压器的微机保护装置、220kV母线保护装置、线路保护装置以及电容器保护装置都适用,对于我公司将来新上的总降压变电所微机保护装置亦可参照本规程或厂家使用说明书。
电力系统微机保护1000问
在电力系统运行中,外界因素(如雷击、鸟害呢)、内部因素(绝缘老化,损坏等)及操作等,都可能引起各种故障及不正常运行的状态出现,常见的故障有:单相接地;三相接地;两相接地;相间短路;短路等。 电力系统非正常运行状态有:过负荷,过电压,非全相运行,振荡,次同步谐振,同步发电机短时失磁异步运行等。 电力系统继电保护和安全自动装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 1、继电保护的基本任务 (1)自动迅速,有选择的跳开特定的断路器(2)反映电气元件的不正常运行状态 2、电力系统对继电保护的基本要求 速动性,选择性,灵敏性,可靠性。、 电力系统继电保护的发展经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段后,现在发展到了微机保护阶段。微机继电保护的发展史微机继电保护指的是以数字式计算机
电力系统继电保护设计指导
电力系统继电保护设计原理,很好的保护资料
电力系统继电保护—张保会
还不错的课件,EXE的格式
电力系统运行及过电压保护
包含电力系统基本知识,主要元件保护和常规的电流、距离保护。
电力系统微机保护1000问.pdf
电力系统微机继电保护技术
电力系统继电保护及二次回路
1、继电保护发展现状 近年来,电网规模不断扩大,为了适应电力系统安全稳定运行的要求,继电保护技术也在迅速地发展。同时,计算机技术、网络通信技术也为继电保护技术的发展注入了更新的活力。继电保护装置是保证电力系统安全运行的重要设备,满足电力系统安全运行的要求是继电保护发展的基本动力。选择性、速动性、灵敏性和可靠性是对继电保护的四项基本要求。为达到这个目标,继电保护专业技术人员借助各种先进科学技术手段做出了不懈的努力。经过近百年的发展,在继电保护原理完善的同时,构成继电保护装置的元件、材料等也发生了巨大的变革。继电保护装置
最近在做一个印尼的项目,请对印尼电力系统熟悉的朋友介绍一下:低压系统与我们是否一样是三相五线TNS系统,还是TN-C系统,或者其它方式?还有其它在设计方面需要注意的地方,请大家指教。谢谢!
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
一、选择性 选择性是指保护装置动作时,仅将故障元件从电力系统中切除,使停电范围尽量缩小,以保证系统中的无故障部分仍能继续安全运行。 主保护:能有选择性地快速切除全线故障的保护。后备保护:当故障线路的主保护或断路器拒动时用以切除故障的保护。近后备保护:作为本线路主保护的后备保护。远后备保护:作为下一条相邻线路主保护或开关拒跳后备保护。二、速动性 速动性是指尽可能快地切除故障短路时快速切除故障,可以缩小故障范围,减轻短路引起的破坏程度,减小对用户工作的影响,提高电力系统的稳定性。三、灵敏性 灵敏性是指对保护范围内发生故障或不正常运行状态的反应能力。保护装置的灵敏性,通常用灵敏系数来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越高,反之就越低。四、可靠性 可靠性是指在规定的保护范围内发生了属于它应该动作的故障时,它不应该拒绝动作,而在其他不属于它应该动作的情况下,则不应该误动作。以上四个基本要求之间,有的相辅相成,有的相互制约,需要针对不同的使用条件,分别地进行协调。此四个基本要求是分析研究继电保护的基础,也是
1.电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?答:主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值。2.电流互感器的二次负载阻抗如果超过了其容许的二次负载阻抗.为什么准确度就会下降?答:电流互感器二次负载阻抗的大小对互感器的准确度有很大影响。这是因为,如果电流互感器的二次负载阻抗增加得很多,超出了所容许的二次负载阻抗时,励磁电流的数值就会大大增加,而使铁芯进入饱和状态,在这种情况下,一次电流的很大一部分将用来提供励磁电流,从而使互感器的误差大为增加,其准确度就随之下降了。3.电流互感器在运行中为什么要
11.在双母线系统中电压切换的作用是什么?答:对于双母线系统上所连接的电气元件,在两组母线分开运行时(例如母线联络断路器断开),为了保证其一次系统和二次系统在电压上保持对应,以免发生保护或自动装置误动、拒动,要求保护及自动装置的二次电压回路随同主接线一起进行切换。用隔离开关两个辅助触点并联后去启动电压切换中间继电器,利用其触点实现电压回路的自动切换。12.电压切换回路在安全方面应注意哪些问题?手动和自动切换方式各有什么优缺点?答:在设计手动和自动电压切换回路时,都应有效地防止在切换过程中对一次侧停电的电压互感器进行反充电。电压互感器的二次反充电,可能会造成严重的人身和设备事故。为此,切换回路应采用先断开后接通的接线。在断开电压回路的同时,有关保护的正电源也应同时断开。电压回路切换采用手动方式和自动方式,各有其优缺点。手动切换,切换开关装在户内,运行条件好,切换回路的可靠性较高。但手动切换增加了运行人员的操作工作量,容易发生误切换或忘记切换,造成事故。为提高手动切换的可靠性,应制定专用的运行规程,对操作程序作出明确规定,
1、交流电流i通过某电阻,在一定时间内产生的热量,与某直流电流I在相同时间内通过该电阻所产生的热量相等,那么就把此直流电流I定义为交流电流i的(A)。(A)有效值;(B)最大值;(C)最小值;(D)瞬时值。2、对称三相电源三角形连接时,线电流是(D)。(A)相电流;(B)3倍的相电流;(C)2倍的相电流;(D)√3倍的相电流。3、变压器供电的线路发生短路时,要使短路电流小些,下述措施哪个是对的(D)。(A)增加变压器电动势;(B)变压器加大外电阻只;(C)变压器增加内电阻r;(D)选用短路比大的变压器。4、调相机的主要用途是供给(B)、改善功率因数、调整网络电压,对改善电力系统运行的稳定性起一定的作用。(A)有功功率;(B)无功功率;(C)有功功率和无功功率;(D)视在功率。5、若一稳压管的电压温度系数为正值,当温度升高时,稳定电压U,将(A)。(A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不能确定。6、温度对三极管的参数有很大影响,温度上升,则(B)。(A)放大倍数β下