朋友推荐说这个网有许多高手,有问题可以请教,所以就赶紧来了。具体问题还是说得明白一点吧,我目前正在做一个潜油螺杆泵的电控系统的设计,其中潜油电缆需要自己设计并由我公司制作,电机额定电压为1000V。因我从未做过电缆设计,我手头又无此方面资料标准,只知道要做成三芯扁电缆,芯线拟做16平方的,但不知绝缘层及护套层的材料及厚度应如何选择计算?另外哪位高手可有这方面的资料标准可提供给我。谢谢谢谢谢!
原来设计时候采用的是单电泵+备用控制一个生活用水和消防共用水箱,后来改为生活用水和消防用水分开,采用单电泵进水,双电阀控制2个水箱进水,但是施工放在做到水箱的时候却不知道怎么接线,可是以前设计都用的皮球阀没用过电阀,只有明天去现场看,不知那位大佬对这方面有所了解?提供下帮助,在下不胜感激。
故障原因 1、电动机推力轴承磨损过大; 2、电动机导轴承磨损过大; 3、电动机扫膛; 4、电动机转子不平衡; 5、联轴器松动; 6、水泵轴瓦磨损过大; 7、水泵和电动机组装不当,叶轮在泵壳内的间隙不均匀; 8、电动机过载,水泵转子上下窜动; 9、水泵叶轮不平衡;
消防系统中,主电泵与柴油泵间的联动控制能实现吗?最近刚做完一个项目,施工方说实际情况下柴油泵都做不了消防联动控制。这样我就不明白了,那当火灾时要是电泵出故障了或是断电了,怎么才能保证柴油泵立刻启动呢?说是可以按照压差启动,就是说0.35MPa压力时电泵启动,要是压力满足不了要求,到0.30MPa压力时柴油泵再启动。这样做可行吗?这中间不是有压力延时吗?这种情况下电泵要是出问题了,柴油泵能立刻启动吗?(前提没有做消防联动控制)
(一)屏蔽式潜水电泵的典型结构 1.定子屏蔽与密封结构 屏蔽式潜水电泵的定子为独一的密封腔,它的屏蔽密封结构由机壳和屏蔽套以及端环焊接后组成,将定子铁心和定子绕组包封起来,内充环氧树脂或塑料填充物。 屏蔽式潜水电泵的屏蔽套用厚度0.10-0.25mm的非磁性不锈钢薄壁管或非磁性不锈钢薄板卷制焊接、并经整形而成。定子铁心一般采用外压装,定子绕组下线、整形,并经绝缘处理后,压入到机壳内,然后装入屏蔽套和端环,并经焊接、填充后成为一个整体。 定子内的填充物采用导热性能好、绝缘性能高、具有良好的弹性,膨胀系数与金属接近的环氧灌注胶或充填剂,常采用真空灌注工艺制成。 2.转子支承结构 屏蔽式潜水电泵的转子腔一般与泵相通,转子腔内充满潜水电泵所输送的液体(一般为冷水或热水),轴承在液体中工作。潜水电泵的转子由水润滑滑动轴承支承:其中,潜水电泵运行时产生的径向力和转子自重由水润滑滑动导轴承承担,所产生的轴向力则由水润滑止推滑动轴承承担。 3.滑动轴承结构与材料 屏蔽式潜水电泵常用的滑动导轴承一般采用经过树脂浸渍或金属浸渍
油浸式潜水电泵是水泵和三相异步电动机合成一体的电力排灌设备。具有可靠的防水密封性能,体积小、重量轻、不需泵房,不需灌引水,使用维护和管理均为方便。 油浸式潜水电泵工作条件 · 潜水电泵潜入水下深度不超过5m: ·水温不超过40℃:
一、潜水电泵潜水电泵是机电一体化高科技产品。近年来,由于潜水电泵在密封、绝缘、冷却和监控等技术有了长足进展,同时还成功地实现了水泵和出水管道的自动偶合,从而使大口径潜水电泵推广应用速度明显加快。由于潜水电泵站在节省工程投资、能够快速安装检修、运行条件大为改善、设备的可靠性和使用寿命显著提高。目前我国不仅生产和安装了大口径900mm以下的轴流泵和混流泵,也可以生产口径1.4m和1.6m的大型潜水电泵,为潜水电泵站的技术推广打下了良好基础。潜水电泵不怕水淹,又具有快速拆除和安装等机动性好的优点,能够应付水位猛涨、泵房淹没等各种突发事件,大型潜水电泵的问世,使泵站结构型式、安装方式、运行环境等发生了革命性的变化。与常规泵站相比,潜水电泵站在低洼易涝地区的优势更加明显。同时,还有潜水排污泵和排沙泵等多种泵型,可及时清除排水河道淤积。详情请见:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=425433&topID=114897
怎么检测单相管道屏蔽电泵电机???
请教大家个问题,现在我的一个项目,消防喷淋及消火栓系统水泵分别采用柴油泵和电动泵。我们仅考虑给电动泵放了一组电缆,并没有放二组电缆,没有采用ATS柜。请教大家,这样的布线方式,是否能够得到消防支队的认可?我的理解是,柴油泵也是备用电源之一。同时,在消防验收时柴油泵是FM保险公司认为的主泵,而电动泵式国内消防认为的主泵,在实际运行过程中,该如何?先谢谢!
井用长轴深井泵及潜水电泵安装使用中最大的世界难题是: 1、安装难度大,所以必须有熟练的技工进行安装,否则容易产生井下事故,特别是长轴深井泵发生的事故的机率更大; 2、消耗体力大,安装时间长,无法及时恢复供水,所以对于必须不间断供水对象来说大部分必须配有备用井与备用泵; 3、由于腐蚀作用及泵轴或紧固件长期使用容易产生金属疲劳,或由于安装失误,使泵体脱落井下堵塞进水通道而造成废井事故屡见不鲜; 4、金属护壁井管在动水位以上由于氧的存在而加速腐蚀作用,所以由于井管腐蚀破裂导致降低井的使用寿命也是经常发生的,特别是地热井更严重; 针对上述存在问题笔者开发一种全浸式用井管代替扬水管,用不锈钢丝绳或尼龙绳进行快速吊装的井
矿用隔爆型潜水排沙电泵维修注意事项 根据矿用隔爆型潜水排沙电泵损坏的原因及常年修理的经验,我们总结出以下维修注意事项: 2.1 排沙泵装配的主要关键是保持电动机的绝缘性能和密封性能。安装排沙泵密封过程中应保持清洁,上端盖、下端盖、出线盒零件、电缆密封件、轴承和密封等零件,应清洗干净并干燥,特别是密封环及辅助密封圈表面应无灰尘和杂质,密封环安装时表面应涂上一层清洁的机油,安装中不允许用工具敲打密封元件,以防密封元件损坏。 2.2 安装排沙泵机械密封过程中,仔细检查机械密封,动密封环和静密封环表面不允许有裂纹、划伤、和气孔缺陷,安装后,应保证动密封环端面和静密封环端面与动环座和静环座端面严密贴合,不允许漏油。 2.3 排沙泵O形密封圈装配时,除了要保证O形密封圈干净、无赃物,还要保证密封圈光洁、完好无损,要注意安装位置的正确性,在安装时不要脱落密封位置,造成密封失效。 2.4 因使用后的排沙泵下方所带叶轮,轴长期使用,易发生弯曲,故在检修时每件轴都要上车找正,轴的弯曲度标准是不超过0
一、QS型充水湿式潜水电泵产品概述: QS型充水湿式潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机两大部分组成。广泛应用于城市与农田排灌、喷灌、浅井提水、工业与民用的供排水系统、以及丘陵与山区的引水、低洼地区的排涝、水产养殖等场所。本产品执行JB/T8092-96《小型潜水泵》标准。 二、QS型充水湿式潜水电泵主要特点: 1、电机、水泵一体,潜入水中运行,结构简单,节能高效,安全可靠。 2、造型美观、重量轻、噪音小、无污染,对安放环
根据中国规范:“11.1.4 消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备应有明显标志。”而根据国外标准若采用电泵柴油泵消防泵组,就不需要设置备用电源。而我认为也不需要,只是在火灾时不要切断此负荷的电源即可。请教各位谁有依据?谢谢
(1)检查泵的放气孔、放水孔、放油孔和电缆接头处的封口是否松动,如有松动必须旋紧。 (2)用500伏摇表检查绝缘电阻,应不小于0.5兆欧,若低于此值,要打开放水、放气孔,进行烘干或晒干。 (3)检查电缆线,如有破裂或折断等情况,则应予以更换,以免漏电。 (4)开动前要检查全部电路、开关,看其接线是否正确和牢靠,然后在地面上空转3~5分钟(时间不宜过长,以免损坏零件或烧坏电动机绕组),并检查电动机放转方向是否正确,如上述都无问题,才可放入水中使用。 (5)潜水电泵放入水中使用时,决不能使电缆受力,应用绳索将它拴在井口的木架上。电泵放入水中的最大深度为3米,最小深度为0.5米(从叶轮中心算起)。 (6)运行中,应经常观测井中水位的变化情况,电动机决不能露出水面,也不能陷入淤泥中,以免影响电动机散热而烧坏绕组。应随井中水位变化,随时升降电泵,如出现水量减少或中断,应立刻查明原因或停机检查。电缆不能与井壁磨擦,以免电缆磨破后井水沿电缆芯渗入电机内。 (7)新的或重新换过整体密封盒的潜水泵,使用50小时以后,应检查密封是
一、QJ型深井潜水泵产品概述:QJ型井用潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。它适用于从深井提取地下水,也可用于河流、水库、水渠等提水工程,主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。 二、QJ型深井潜水泵主要特点: 1、电机、水泵一体,潜入水中运行,结构简单,节能高效,安全可靠。 2、对井管、扬水管无特殊要求,钢管井、灰管井、土井等均可使用,在压力许可下,钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用。 3
一、WZB-S(A)不锈钢旋涡式(自动)自吸电泵产品概述:WZB-S(A)系列旋涡式(自动)自吸泵(以下简称电泵)是本公司全新设计的新一代产品。产品外观及部件均已申请专利。具体特点如下: 1、电泵具有自吸功能,只需在初次使用时将泵腔内注满水,以后使用时无需注水即可使用。 2、WZB-SA型电泵具有自动控制系统,开启阀门电泵启动,关闭阀门电泵自动停机,无需人为关
各种结构的潜水排污泵及井用潜水电泵的冷却方式各不相同,可分为四种基本的类型。井用潜水排污泵及井用潜水电泵按其内部结构分为充水式、充油式、屏蔽式和干式四种,电动机内腔所充介质分为水、油和空气三种,而屏蔽式电动机定子腔内充有环氧树脂或塑料填充物,电动机外部介质则为井水。 潜水排污泵及井用潜水电泵的冷却方式1 机外水冷却方式,机内空气冷却 采用这种冷却方式的主要是井用干式潜水排污泵及井用潜水电泵。干式电动机的内腔充满空气,它的定子绕组端部和转子的散热主要依靠机内的空气。电动机定子铁损耗、定子槽部绕组经机壳表面的井水带走。转子绕组的电阻损耗和转子铁损耗所产生的热量,一部分经气隙直接传给定子铁芯,经机壳传给电动机外的井水带走;另一部分传到机内的空气中,此部分热量与定子端部绕组传给空气的另一部分电阻损耗热量以及机械损耗所产生的热量一起,经机内流动空气传给定子铁芯、机壳和轴承座,最后也通过电动机机壳和轴承座等零部件的表面传给电动机外的井水带走。因为空气的导热性很差,热容量又很小,因此井用于
问题同标题3W立以上多层公共建筑 需要二级负荷供电 因周边只有一个变电箱 不能满足消防水只有消火栓系统 试图用相同扬程流量的柴油泵与电泵互为备用解决二级消防电负荷问题问是否可行个人认为从安全方面讲还说的过去,同时觉得稳压系统这部分电的问题还是没有能解决把逐项的消防电问题用类似方法解决了就可以回避二级负荷问题吗? 有点困惑有达人请指教......关注ING......
质监显示:八成潜水电泵产品质量不合格 2004-05-31 新华网江西频道5月31日电(记者陈春园、李兴文)江西省质量技术监督局日前对市场上销售的潜水电泵进行了监督抽查,结果发现其质量问题十分严重,抽查的产品八成不合格。一些产品设计不合理,使用效率低;一些产品容易发生漏电事故,潜伏安全隐患。质监部门提醒消费者购买水泵产品时务必认准品牌。 质监部门此次共抽查了20家企业生产的20批次产品,合格4批次,合格率仅为20%。抽查的结果表明,目前江西市场上销售的小型潜水电泵的产品质量堪忧。 据质监部门介绍,不合格产品存在的主要问题,一是产品主要性能指标不达标。本次抽查的16批次不合格产品中,有6批次产品效率指标达不到标准规定要求,12批次产品扬程指标达不到规定要求。这主要是由于部分产品的电机功率达不到规定的要求,以及产品的叶轮与外壳之间的间隙等原因造成的。叶轮与外壳的间隙是水泵性能的关键因素之一,间隙大其造成扬程、效率降低,间隙太小,又会浪费电机功率,使效率降低,满足不了使用的要求。二是产品无接地措施。质监部门人士分析说,这主要是由于