给水管道布置基本要求根据建筑物的性质、使用要求以及用水设备的位置等因素确定。基本要求:(1)保证最佳水力条件;尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短。干管应布置在用水量大或不允许间断供水的配水点附近,利于供水安全,减少流程中不合理的转输流量。不允许间断供水的建筑:应从室外环状管网不同管段引入,引入管不少于2条若必须同侧引入时,两条引入管的间距不得小于15m,并在两条引管之间的室外给水管上安装阀门。室内给水管网宜采用枝状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备:应采用环状管网或贯通枝状双向供水;不可能时,应设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施。设2条或2条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,如建筑物不同侧引入室内,管道贯通状布置图所示。若条件不可能达到,可采取设贮水池或增设第二水源等安全供水措施。引入管布置(2)保证管道不被损坏、安全供水和方便使用;管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。管道不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。管道穿过伸缩缝、沉降缝时,常用的保护措施有:留净空:在管道
一、给水管道的布置
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
由于没有接触过高层建筑,现在正在为给水主管道犯难。层高20高度70米的建筑。每层8户。 总设计上标明变频水泵后的压力为0.8MPa 主管道到12楼管径为DN100;在往下到4楼用DN80管径,管径改变过程中需装2套减压稳压阀,阀后压力为0.15MPa ;12楼往上就不装任何阀门直接变径为DN80.然后DN50管直接上屋面水箱。 大概就这么个情况。一是要管子能达到这样的压力,二个是安装可以稍微简便一点的管材,。 还有进户的支管道用多大压力的比较合适而且不浪费。 S3.2的还是S4的呢。?希望高手来帮忙解决一下小弟的这个问题。多谢了。!
现代建筑中的给水管系统应该是卫生、轻便、安全、耐久、经济、节能和节水的供水系统,应该是不再给人们带来烦恼的管道系统,而要达到这样的目标,需要全社会的共同努力。 建筑给水管常出现的问题建筑给水管经常会面临如下问题: 一、漏水。 二、水质污染。 三、维修。 四、管道寿命短。 五、供水耗能高。 六、安装麻烦。 七、管子耐压低易爆管。 八、长时间使用不经济。 造成上述问题的原因是复杂的,尤其是现代建筑中所有管道都被埋入墙体、地板、顶板和梁中,在这种情况下由于漏水而引发的经济损失和邻里纠纷现象较为普遍。对此,我们管道行业和水行业的同仁应认真研究。 人们常常认为水管在使用期间是静态的,只要管子完成安装之后再进行试压,不出现意外情况就没问题了。实际上并非如此。水管在安装到使用的过程中,一直处于运动状态,只是幅度小不易被人们发现而已。对漏水现象的分析 一、施工
中文词条名:给水管道支墩的设计原则英文词条名:设计原则(1)当管道转弯角度<10°时,可以不设置支墩。(2)管径>600MM管线上,水平敷设时应尽量避免选用90°弯头,垂直敷设时应尽量避免使用45°以上的弯头。(3)支墩后背必须为原形土,支墩与土体应紧密接触,倘若空隙需用与支墩相同材料填实。(4)支撑水平支墩后背的土壤,最小厚度应大于墩底在设计地面以下深度的3倍。
主要是设置消防水池,建规规定之一说当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量时设置消防水池。以前画图都是头儿直接告诉我设置不设置消防水池,我想自己确定,所以想问下,市政给水管道的水量怎么确定?只知道压力都是0.30MPa。谢谢前辈们啦![ 本帖最后由 bingxueeryishi 于 2010-11-24 10:49 编辑 ]
请教各位大侠,给水管道公称压力应该如何正确选择?相关的规范有哪些?例如在做市政工程设计时,我们选择PN1.0MPa的(金属管材),但采用PE管时业主却让我们改为PN0.6或0.8MPa的,难道说PE管材比金属管材更耐压?本人真是搞不明白,最后只有请教各位大侠帮忙,最好是有依据。
给水管道的特殊处理包括: 1.管道穿越伸缩缝和沉降缝的处理 柔性处理:管道的穿越部分采用钢丝编制橡胶软管连接。 刚性处理:将穿越部分做成螺纹管件连接的II型连接,利用螺纹弯管微小的旋动缓解有沉降不均引起的剪切力。 2.管道的防结露防冻处理 管道的防结露、防冻处理方法相同即对管道进行保温处理。 3.管道的噪声处理 管道的噪声来至水泵的运行、水流速过大堆关闭的冲刷、阀门及水嘴启闭引起的水击等方面。减弱和清除这些噪声的措施除在设计方面采取合理的流速、水泵减震外,在安装管道时主要是采用吸声材料隔离管道与其依附的建筑实体而避免硬接触。如暗管或穿墙管填充矿渣棉、管托架及管卡和管子之间垫橡胶或毛毡。水泵安装注意加装减震装置。jianzhenzhuangzhiu
施工现场临时给水管道采用DN65镀锌钢管,楼层高120米,考虑临时用水及消防用水,请教各位,在考虑成本的情况下,采用何种加压方式?加压泵功率多大为宜?
各位大侠,给水管道公称压力应该如何正确选择?相关的规范有哪些?例如在做市政工程设计时,我们选择PN1.0MPa的(金属管材),但采用PE管时业主却让我们改为PN0.6或0.8MPa的,难道说PE管材比金属管材更耐压?本人真是搞不明白,最后只有请教各位大侠帮忙,最好是有依据。
25的PPR管,需从水管井沿楼面敷设至卫生间(埋在找平层内),我的问题是,有没有什么规定,水管的保护层必须有多厚?我查了一下《给排水施工质量验收规范》,这上面没什么规定。有个监理工程师要求施工单位在楼面上凿槽,再安装水管,我理解他的意思是要将水管埋得深一点,但一凿槽,楼面的钢筋有可能露出来(现浇板)。盼哪位高手能指点指点。
给水管道安装分项工程质量验收记录表 (RFJ01-2002)8.1-1
3.5.21 需要泄空的给水管道,其横管宜设有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。这是建筑给排水设计规范中的一条规定,但条文说明中未给出相应说明。小弟做了几个工程,真还没有遇到过需要泄空的给水管道。请教各位有经验的朋友,你们遇到什么样的给水管道需要泄空呢?小弟也想学习学习,谢谢各位了!