审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
现有一建筑,位于7度(0.1g),场地类别为二类,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,计划做成框剪结构,但是由于建筑的要求,该建筑只能是少数部分能布置墙体,结构布置完成之后,发现框架承担的倾覆力矩大于50%,这样就成了少量剪力墙的框架结构,现在如果我按纯框架结构考虑(不把剪力墙当第一道防线),房屋的高度超出了规范的限值,要审查,麻烦!如果按框剪考虑,剪力墙的抗震等级为二级,按框剪结构确定,框架的抗震等级也为二级,但是这样做的话偏于不安全,因为剪力墙可能起不到第一道设防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,将框架的抗震等级按框架结构考虑,这样就出现了个问题,按框架结构确定,框架的抗震等级还是二级,没有达到提高的要求。请问各位大侠,如果光从构造上提高框架的构造措施,而在内力调整上不做调整,这样是否合适?还有各位是否有更好的解决办法?
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
剪力墙和框架结构各有特点。
关于框架结构内力及位移计算很简洁全面的教程,对初学者很有帮助吆。
题如附图,我觉得应该是AB柱子应该是 K1=1.6/0.8BC柱子,应该是K1=1/(0.4+0.8)钢结构设计规范规范132页 中K1=柱上端横梁的线刚度之和/柱子线刚度之和
框架结构顶部侧移的简化计算
最近做的一个小高层项目,11层住宅,甲方为节约成本,要求做框架结构,为满足受力及位移、周期等要求,两端上下各布置了两道剪力墙。 图审是个七十岁的老头,非说结构形式应是框架剪力墙。如果这样的话,结构方案都要改。包括底层剪力墙墙厚,墙长等都不满足要求。 请问各位,框架中布置有少量剪力墙时,如何确定结构形式?到底有多少剪力墙可以算是框架剪力墙结构?我知道有个底部倾覆弯矩50%的要求,但这个只是对抗震等级的确定。
大家帮忙看一下,为什么梁柱相交部位梁的正弯矩比跨中正弯矩大?如何理解竖向梁更明显[ 本帖最后由 txm163 于 2010-6-30 14:01 编辑 ]
请教下结构高人 谁能告诉我计算框架内力时 迭代法具体步骤??我知道是先假设所求节点的各杆件远端弯矩为0 算得该节点各杆件的近端弯矩 但是这个近端弯矩要放到哪个公式里边去算远端弯矩呢??怎么计算??看了一些资料仍然不是很清楚
关于框架结构的计算结果中的重点问题,本人有点疑惑,也觉得需要搞明白:就是《高规》里面的规定,周期比和位移比是否框架结构一定要满足?
剪力墙的异形柱框架结构
各位师兄 大家好 我想问下关于框架结构中的吊车计算问题:1、是否应该在牛腿标高处设置标准层?如果是 那应该输入吊车梁,那么吊车梁应该怎么输入?是按照主梁的方式输入吗?但是实际情况下吊车梁比如说一般偏轴线750的话,那么建模的时候是否也要将梁偏心呢?2、关于吊车的问题,吊车在输入吊车荷载的时候有个参数 就是吊车运行范围距离轴线多少,这个和吊车梁的位置是否要对应起来呢?3、我建模的时候在牛腿处增加了个标准层,并且在吊车运行轨迹方向设置了钢框架梁作为吊车梁(但是我都是轴线居中建的)吊车按照运行范围偏轴线750建立的,用S-3模拟一计算的时候总是在吊车荷载计算的时候卡住,请问问题是出在哪里呢?谢谢赐教。
右边数起第2榀框架的计算单元怎么确定啊求教高手。
1 对规范规定的理解《高规》(JGJ3-2002)第6.1.7 条指出:抗震设计的框架结构中,当仅布置少量钢筋混凝土剪力墙时,结构分析计算应考虑该剪力墙与框架的协同工作。对《高规》的上述规定可以从以下几方面理解:
本帖最后由 结设是艺术 于 2013-11-15 21:08 编辑 框架加墙若极少,必为满足位移角。主体依旧属框架,墙属三级等莫小。2013.11.14
RT 各位大师,小弟做的7层框架,8度三组,除了如图剪力过大,其他各项指标稳定,由于核心区箍筋面积太大,暂时无法解决,无奈之下,发帖求助,999999999999999999999999999999999999999999999999999999999、、:'(:'(
原结构为混凝土框架结构,设防类别提高后需进行加固,加固方案为加剪力墙加固和外包钢加固。如何确定剪力墙的位置和尺寸是关键,各位能否指点。谢谢。
《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。