现代建筑已离不开钢筋混凝土构件,无论是单层工业厂房还是一般民用建筑或高达数百米的摩天大楼,要是离开了钢筋混凝土,很难想象将会是什么样的结果。有钢筋就需有保护层,钢筋保护层究竟有什么作用?保护层多大才合适?钢筋怎样才能发挥出它固有的力学特性?笔者试从钢筋与混凝土共同作用的受力机理,结合多年的施工实践,谈谈钢筋保护层的重要性及其在施工中的控制。。 钢筋和混凝土在建筑工程中已经成了不可分割的孪生兄弟,从材料的物理力学性能来分析,钢筋具有较强的抗拉、抗压强度,而混凝土只具有较高的抗压强度,抗拉强度很低。但两者的弹性模量较接近,还有较好的粘结力,这样既发挥了各自的受力性能,又能很好地协调工作,共同承担结构构件所承受的外部荷载。 钢筋与混凝土之间存在着很强的粘结力。在计算时,钢筋混凝土构件是作为一个整体承受着外力。同时,由于混凝土的抗拉强度很低,故只考虑混凝土所承受的受压应力,而拉应力则全部由钢筋来承担。对于受力构件截面设计来讲,受拉的钢筋离受压区越远,其单位面积的钢筋所能承受的外部弯矩也越大,这样钢筋发挥效率也就越高。所以一般来讲,无论是梁还是板,受拉钢筋总是应尽量靠近受拉一
过小,采取涂抹环氧树脂沙浆处理,如果保护层太厚,就要分析一下,是钢筋骨架做小了?还是偏心位移太大?是板抹厚了?如果是骨架小了,这要设计验算了才能知道是否能满足设计要求.总之,在施工时要求很好的计算钢筋制作尺寸,在浇灌前,要认真搞好保护层垫块,千万不可丢以轻心!
钢筋保护层厚度不够如何处理?我觉得问题不是太严重,但上级领导要求必须进行处理,请大侠说说你们施工中遇到时是如何处理的,非常感谢!
砼规3.52表中,二a类中有室内潮湿、非严寒和非寒冷地区的露天环境二“b”类中有干湿交替环境。但是阅读条文说明,279页中,干湿交替主要指室内潮湿、室外露天、地下水浸润、水位变动的环境。这两个明显重在一起了,但是二a和二“b”明显保护层厚度和最小砼等级都不一样。这个有什么说法么?
混凝土钢筋(天翔成 133 113 66396)保护层垫块可以使用大理石或花岗岩作为垫块使用吗!监理要求非要用混凝土垫块,请问有无具体国家相关规范标准吗!
小弟在施工的一个上人屋面保护层时,设计的钢筋为6的200间距,而现场只有10的钢筋了,通过等强代换为10的550,我想问下,保护层钢筋550的间距合适不,起不起作用请大侠们告诉下,小弟不胜感谢
地下室外墙砼构件迎水面(做防水处理)保护层厚度适当减小,不少于25mm,那么增加的厚度是否在标注的构件尺寸外额外增加,否则是否减少了构件的有效截面尺寸???
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-4-12 18:44 编辑 钢筋最小保护层,板墙不与梁柱同。厚度查表八二一,或增或减自酌情。参见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》8.2.12014.4.4
本帖最后由 csccbjs 于 2015-1-27 00:18 编辑 请问我在现有的水泥地面做锅炉承台,承台在铺钢筋笼时还需要在现有的水泥地面先打一层混凝土作为钢筋笼的保护层吗?
【摘要】:防止钢筋锈蚀是提高水工钢筋混凝土结构耐久性一个重要因素.从结构设计角度探讨了混凝土碳化和钢筋锈蚀产生机理,并根据实测数据分析了钢筋锈蚀与保护层厚度之间的关系,认为钢筋的锈蚀在很大程度上取决于混凝土保护层的质量,并进而认为保护层密实性和必需厚度是保护混凝土保护层质量控制的关键.【关键词】: 钢筋 混凝土 保护层
有一桥梁立柱,主筋直径为25mm,保护层设计值为55mm,《检验评定标准》(JTG F80/1-2017)规定的保护层厚度允许偏差为±10mm。 质监机构对立柱主筋保护层厚度进行了检测,结果如下: 共抽检40点,仅有4点在允许偏差范围内,其他不合格点保护层厚度范围为70至80mm。即【钢筋保护层厚度过大】。 请问:如何对该桥梁立柱保护层厚度不合格问题进行整改?
请教新砼规范中规定保护层厚度为从最外层钢筋(箍筋、分布筋等)的外边缘计算的保护层厚度,那么纵筋的保护层厚度是否就是表中所取数值加上箍筋直径呢?
请问 : 1、钢筋保护层厚度,指的是从主钢筋的中心线到混凝土外皮还是从主钢筋的外皮到混凝土外皮。。。。。。。。。。。。。。。。。2、基础保护层厚度是专指基础底板的保护层厚度 ,还是指基础各个方向的保护层厚度?。。。
浅谈钢筋保护层的重要性和控制摘要:钢筋保护层是混凝土结构中重要部位,但常常被忽视。本文从钢筋与混凝土结合的受力原理,分析了合理的钢筋保护层在混凝土结构中重要作用,指出对工程的耐久性和安全性产生深远影响,并提出了在施工过程中控制的方法,从而提高对钢筋保护层的认识和施工水平。关键词:钢筋混凝土结构、力学原理、钢筋、保护层、控制1、引言根据有关资料统计显示:混凝土结构因钢筋锈蚀导致的结构安全事故,其严重程度已远过于因结构构件承载力安全水准设置偏低所带来的危害;民用建筑和公共建筑的使用环境一般可维持50年以上,但室外的阳台、雨罩等露天构件的使用寿命通常仅有30~40年[1]。另外,住宅楼板开裂原因中70%左右是由钢筋保护层位置不正确引起的,以及在工程实际建设中,由于钢筋保护层厚度未按规范要求所导致的质量问题也不胜枚举。由此可见,钢筋保护层在钢筋混凝土构件中的重要性。笔者结合工程实践,叙述了钢筋与混凝土结合的受力原理以及在施工中如何做好钢筋保护层的控制工作,以期引起足够的重视。2、钢筋保护层的重要性2.1钢筋与混凝土结合的力学
最近碰到新问题,基础保护层厚度规范要求40mm以上,那基础连系梁的保护层厚度按梁的要求做还是按基础的要求做?
请问如果以主次梁交接点,次梁钢筋搭在主梁钢筋上,此处板筋搭在次梁钢筋上,主梁其余位置,板钢筋保护层超厚度?请问有什么措施可以保证楼板保护层厚度不超厚度?
混凝土内部钢筋保护层厚度检测
主筋还是箍筋外侧?