因为现在做工业给排水,按照规范可能会涉及到各种比较少见的消防系统,比如水喷雾、水幕、雨淋、泡沫之类的,还有消防炮、高压消防系统等等等等……请问这些系统有没有比较系统的资料或者教材之类的东西能够供学习呢?谢谢
(一) 消防系统的组成所谓消防系统主要由两大部分组成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统,另一部分为执行机构,即灭火及联动控制系统々火灾自动报警系统由探测器、手动报警按钮、报警器和警报器等构成,以完成检测火情并及时报警之用。 灭火系统的灭火方式分为液体灭火和气体灭火两种,常用的为液体灭火方式。如目前国内经常使用的消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统。其中自动喷水灭火系统类型较多,在后面将一一介绍。无论哪种灭火方式,其作用都是:当接到火警信号后应执行灭火任务。 联动系统有火灾事故照明及疏散指示标志、消防专用通讯系统及防排烟设施等,均是为火灾下人员较好地疏散、减少伤亡所设。 综上所述,消防系统的主要功能是:自动捕捉火灾探测区域内火灾发生时的烟雾或热气,从而发出声光报警并控制自动灭火系统,同时联动其他设备的输出接点
消防系统工作原理 一、火灾自动报警系统 1、系统组成 (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器 (2)手动报警装置:手动报警按钮 (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警 2、系统完成的主要功能 火灾发生时,探测
1、气压罐装置与稳压泵装置的作用有什么不同,我的理解都是稳压作用,但有什么区别呢?为什么有些工程只设置稳压泵或气压罐,有些两者都设置呢?2、在自喷规范中7.2条中,喷头与梁、墙等距离,天正软件有没有考虑到呢,直接有天正给排水自动布置喷头可以吗?3、在自喷规范中7.2.1 条中,b在设计中怎样决定的,是不是先选择喷头的条件,定b的距离,然后按a的距离设置与梁的距离呀?但通常都没有考虑这一点,也不见图纸说明中规定喷头b的大小?我对这条规范不太理解。 望各位前辈指教!谢谢!
大家好!我做的工程太少,一直对消防系统的一些问题搞不清楚。(1)高层消防是不是一定要设屋顶消防水箱?直接用水泵从消防水池打上去可不可以?(2)消防给水分为常高压、稳高压、临时高压,分别适用在什么条件下?(3)常高压消防给水的系统是什么样的?希望各位同仁给以帮助,谢谢了!
有两座性质完全相同的两层商铺,各户均独立.两座建筑之间有10米的距离.现考虑设计为同一个消防系统,因为利用常高压可以满足,而且这两个商铺均沿街道布置.即由市政引入两路接口,消火栓布置在商铺的外墙上.我有以下几个问题:1,能否按一个系统设计消防系统?2,两路进水只能在一条街道的市政管道上,这样是否满足?3,常高压消防系统的消火栓相内,是否不用设计报警按钮?4,二层也是独立的房间,与一层是同一户商铺,那么二层还需要设置消火栓吗?(二层没有空间设置消火栓,不可能将消火栓设置在房子里吧?若不设置,又和<建筑防火规范>中消火栓的设置有矛盾)希望各位指教?
我刚到设计院工作现在接到一小工程:2层的街面商铺营业房,要设消火栓系统,我想问问消火栓应该和生活给水合用还是分开单独设置好?如果单独设,要 不要水表计量?必须构成环状吗?只从一侧进水行吗?请各位高手指教,谢谢了!
高规:室内消防给水管道应布置成环状。必须所有的消火栓都连在环里面吗。我的消火栓系统图是这样的 可以吗
项目是一处五层楼高的客运站,无地下室。现要设消防系统,消防水箱已设。请问,还需要再在泵房里设一套稳压装置稳压吗?还是说消防水箱已经可以起到足够的稳压作用?
现在工程都是一个大地盘,上面有几个住宅的模式,这样消防就有几个问题。1.一个大底盘和上面住宅共用一个消防系统(超压部分减压),问题就来了,共用一个系统的话,泵房做一套水泵接合器代替每个楼这样做是否可以?2.如果每个楼都各自接水泵接合器,那么没有个楼都有自己的止回阀和控制阀门,高位水箱的出水管直接连到最不利的消火栓环路。那么其他楼的10分钟水量就没有办法解决了,(当然有的让屋顶水箱直接连上地下车库管网,这样做我感觉压力明显不够)希望大家多多顶贴!!我先谢谢各位了!!!!
本帖最后由 小张工 于 2013-9-12 15:10 编辑 非原创,网上看到的,非常不错,拿出来分享。
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:
一、火灾自动报警系统 1、系统组成: (1)探测器:感烟探测器、感温探测器、火焰探测器; (2)手动报警装置:手动报警按钮; (3)报警控制器:区域报警、集中报警、控制中心报警。 2、系统完成的主要功能: 火灾发生时,探测器将火灾信号传输到报警控制器,通过声光信号表现出来,并在控制面板上显示火灾发生部位,从而达到预报火警的目的。同时,也可以通过手动报警按钮来完成手动报警的功能。 3、系统容易出现的问题、产生的原因、处理方法: (1)探测器误报警,探测器故障报警: 原因:探测器灵敏度选择不合理,环境湿度过大,风速过大,粉尘过大,机械震动,探测器使用时间过长,器件参数下降等。 处理方法:根据安装环境选择适当灵敏度的探测器,安装时应避开风口及风速较大的通道,定期检查,根据情况清洗和更换探测器。 (2)手动报警按钮报警,手动报警按钮故障报警: 原因:按钮使用时间过长,参数下降或按钮人为损坏。 处理方法:定期
想快速看懂消防工程图,首先要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚总平面图,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有各种符号标示需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,自然而然就能看下去了,当然,看消防图纸也是有方法的,下面详解! 消防图纸识图方法: (1)消防图纸分:消防水、消防电、还有气体消防; (2)不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例; (3)设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等; (4)不同的设计可能图例不一样; (5)然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;
在一个28层的高层建筑设备设计图纸中,为何消火栓系统在天面设气压罐装置,而喷淋系统在地下泵房设气压罐装置,只是由于泵房的空间问题吗?有没有其它原因呢?
本人在工作中碰到一个问题经常困扰着我市政供水压力0.3MPa,一座建筑高度为20m的教学楼,室内消火栓用水量10L/S,本人设置消防水箱贮存10min火灾初期用水量,是否可以不设加压设施,由消防车直接从水泵接合器补充消防用水有的审查师能通过,可有的通不过,以后碰到这种情况该怎么办?焦急,焦急!!!!望各位同行大哥哥、大姐姐给点宝贵意见
某工程中两个建筑物分别高20米,12米。喷淋系统,消火栓系统均布到顶层。泵房据两建筑物的水平最远距离分别为200米,100米。 消防系统水泵扬程如何估算?
各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
小弟是上海的,刚有一个南京体育馆的项目,有一个问题想请教兄弟姐妹们。不知道南京那边的消防系统是不是可以做稳高压系统,还是一定要做临时高压系统。请各位高手看到的话帮助一下小弟,谢谢了!