01 消防水池 有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 02 消防水泵 流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。 03 增压设施 增压泵的流量偏大。 04 水泵接合器 与室外消火栓或消防水池的取水口距离大于40m、数量偏少、未分区设置。 05 减压装置 消火栓口动压大于0.5Mpa的未设减压装置、减压孔板孔径偏小。 06 消防水箱 屋顶合用水箱无直通消防管网水管、无消防水专用措施、出水管上未设单向
题干:室内消火栓给水系统有3种:1)室外直供(任何时刻都能保证水量、水压)2)设水箱的消火栓给水方式(一天内有一定时间能保证消防水量、水压,水箱提供储存10min消防水量)3)设水泵、水箱的消火栓给水方式我们设计时通常选用水池+水泵+水箱的给水方式问题:1)什么时候选用第二种消火栓给水系统? 2)什么时候选用第三种消火栓给水系统?
请问高层消火栓给水系统在算水泵扬程时选了一个最不利配水立管,在水力计算考虑邻近立管时,要记入几个消火栓啊???要考虑几个同时使用的消火栓啊,怎么规范上查不到啊多谢专家们给小弟知道下
1、根据规范及建筑等级和建筑功能确定消火栓系统消防喷枪使用支数[一般为四~六支喷枪动作,即消火栓系统消防设计流量为20~30L/s;注意消防电梯前室必需布置消火栓(含消防立管)并且该消火栓不计算在动作消防流量之内;根据该参数计算设备间消防水箱的消火栓系统贮水容积-设计流量*消防时间(一般不低于二~三个小时)]和屋面消防水箱容积(一般二类高层消火栓系统为不低于12m3,一类高层为不低于18m3,); 2、根据建筑高度进行消火栓系统的竖向分区(理论上每个分区建筑高度应不超过100米(原规范为80米),实际工程应用一般根据建筑等级采用60~80米,等级越高分区高度越小);
室内消火栓给水系统的设置范围是什么? 1.应设室内消火栓给水系统的建筑物 (1)高度不超过24m的厂房、库房和高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸或助长火势蔓延的物品除外)。 (2)超过500个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆。 (3)体积超过5000m^3的车站、码头、机场建筑物,以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆书库等建筑物。 (4)超过7层的单元式住宅,超过6层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。 (5)超过5层或体积超过1000m^3的教学楼等其他民用建筑。 (6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构古建筑。 (7)人防工程中使用面积超过300m^2的商场、医院、旅馆、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等;使用面积超过450m^2的餐厅、丙类和丁类生产车间及物品库房;电影院、礼堂;消防电梯前室。 (8)停车库、修车库。
室内消火栓给水系统的类型按照高、低层建筑分类,有少层建筑室内给水消火栓给水系统和高层建筑室内消火栓给水系统。 1.少层建筑室内给水消火栓给水系统分类 ①无水箱、无水泵室内消火栓给水系统。 ②仅设水箱不设水泵的消火栓给水系统。 ③设有消防泵和消防水箱的室内消火栓给水系统。 2.高层建筑室内消火栓给水系统分类 ①高层建筑区域集中的高压、临时高压室内消防给水系统。 ②分区供水的室内消火栓给水系统。
给排水手册上介绍临时高压消防给水系统:平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱,消防时必须开启消防给水泵以满足系统灭火所需水压的系统为临时高压消防给水系统。 既然平时不能满足最不利点消火栓的充实水柱 那消防稳压泵的作用是什么?给水手册上还多出一个稳高压消防给水系统 建筑设计防火规范上并没有 规范上只有 常高压和临时高压 我之前理解的临时高压是 平时由稳压泵满足最不利点消火栓的充实水柱 火灾初期由稳压泵维持系统压力 消防主泵启动后,稳压泵关闭改为由主泵维持系统压力。 现在看来我之前所理解的临时高压就是现在设计手册上所新加的稳高压。 希望大家能帮我解答一下 ~~~
1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。
1、消防水池:有效容量偏小、合用水池无消防专用的技术措施、较大容量水池无分格措施。 2、消防水泵:流量偏小或扬程偏大,一组消防水泵只有一根吸水管或只有一根出水管,出水管上无压力表、无试验放水阀、无泄压阀,引水装置设置不正确,吸水管的管径偏小,普通水泵与消防水泵的偷梁换柱。
室内消火栓给水系统安装的一般要求: (1)室内消火栓箱的安装。室内消火栓箱一般安装在室温高于5℃的场所内,需要安装在不采暖、有结冻可能的建筑内时,应采取适当的防冻措施。 (2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根据具体条件由消火栓箱的后而、底面或侧而接人。供水管中心位置应尽量准确,如误差较大时可通过调整消火栓箱位置解决。 (3)暗装、半暗装消火栓箱。这类消火栓的安装施工在墙上预留的箱体孔尺寸应比消火栓箱外型尺寸每边至少大10.半暗装、明装需要地脚螺栓固定消火栓箱的位置。
进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。
1、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加,验收不合格不应投入使用。 2、消防给水及消火栓系统工程验收应按本规范附录E的要求填写。 3、系统验收时,施工单位应提供下列资料: 1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料; 2)消防给水及消火栓系统的调试报告; 3)工程质量事故处理报告; 4)施工现场质量管理检查记录; 5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录; 6)消防给水及消火栓
室内消火栓给水系统的水力计算,我们做的可以算是多的了,可是对于如何系统而规范的计算确定各项参数,许多新入行的朋友却不太清楚。原因其实很简单,许多学校在教学的时候,只是局限在对教材的说教,缺乏和建筑防火规范的有机结合,故而导致许多毕业生对这一块的思考缺乏逻辑性。在下也深受其苦,后来想,不如自己系统的计算一翻,写个总结,既能加强自身的学习,同时贴出来,说不定还能帮助一些刚入行的朋友们!
论室内消火栓给水系统的设计与审核建筑室内消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水通过管道系统直接或经加压(外网压力不能满足需要时)输送到建筑物内,用于扑救火灾而设置的固定灭火设备。是建筑物中最基本的灭火设施之一。因此,该系统的设计与审核是建筑消防设计与审核工作中不可缺少的一项重要内容。一、设置室内消火栓给水系统的原则 按照《建筑设计防火规范》GBJ16-87、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95、《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97等国家现行消防技术规范标准的规定,下列建筑(或部位)应设室内消火栓给水系统: 1、高层民用建筑; 2、厂房、库房(耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类单、多层厂(库)房,耐火等级为三、四级且建筑面积不超过3000㎡的丁戊厂房和建筑面积不超过5000㎡的戊类厂房除外)、科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸物品的房间除外); 3、超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200
也许这是个比较简单的问题,但是我就是想不通!!请各位朋友帮忙!! 问题:一栋35层的高层建筑,层高2.8米。我采用的是3台变频泵分3个区供水!!1—11层为1区;12—23层为2区; 24--35层为3区;我不明白的地方是:规范规定,分区的依据是:以给水系统最低卫生器具的最大静压力值为依据,住宅为300-350kpa!!1区11层楼,即需要的静压力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用减压!!但是2区和3区,第23楼和35楼的静压力分别是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的扬程最少要满足这2个静压力才能把水供上去!那么12楼13楼14楼。。。24楼25楼26楼。。。不就超过了最低卫生器具的最大静压力值,但是为什么就不用设置减压阀减压???? 也许是我部分的概念的理解上有问题,但是我就是想不通,想各位朋友帮忙解决一下!!不胜感谢!!!祝工作顺利!!
我在的这个大厦供水坚向分三个区,采用变频供水,但每天每个区顶端的蹲便器(感应冲洗阀)都会产气,无耐只好让变频连续运转(以前到压力设定值会停),但是在38-36Hz运转,过一会因无人用水的原因,水泵内的水会发热,有时连接水泵的管道内的水也会热.请各位指点一下.
无负压给水系统确有一些优点,在市政允许的情况下住宅给水适宜选用,敢为各位楼主,能不能为我们如何选用该系统提供一个标准?尤其是设计院的同僚,有好的经验能否共享?
 (4)消火栓箱与墙体接触部分。消火栓箱与墙休的接触部分应采取防锈、防腐措施,如涂热沥青、填塞防湿物等。 (5)前后开门消火栓的安装。这类消火栓不宜安装在防火墙上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安装高度为1.2m ,出水口与安装墙面成90°角。 (7)消防水带的长度。消防水带的长度按设计需要选用,但最长不应超过25m. (8)外接电气线路。外接电气线路穿过箱壁时,应采用橡胶过线垫圈,安装时不应将箱体底部的排水孔
1.验收消火栓给水系统应具备的文件(1)经当地消防部门批准的消火栓系统设计图。(2)消火栓给水系统施工图,其中注明施工过程中的设计变更,如有重大变更,应另绘竣工图并附变更部分的证明文件。(3)消火栓给水系统应备齐全部部件、材料、设备的出厂合格证或试验记录。(4)系统施工过程中和竣工后的全部测试记录。2.消火栓给水系统的外观检验(1)对照设计图纸和其他工艺文件依次对消防给水系统的消防水池、消防泵房、非隐蔽管道及附属建筑物、消防水箱、消火栓、消火栓箱、气压供水装置等组成部分进行外观检验,它们应符合设计要求。(2)按照安全使用说明书及其他技术文件、检验各部位的安装及附配件的完整性。3.消火栓给水系统的启动和典型部位的压力检验(1)分别用手动和自动两种方式启动消防水泵。从启动开始至该系统距离泵房最远点达到设计压力所需时间,应符合设计要求。(2)低压消火栓给水系统,其室外消火栓最低压
