  • 什么情况需要室内消防给水?

    “ 第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水: 二、室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不超过5000m³的建筑物。” 不甚明白以上这条,室内没有生产、生活给水管道,有几座建筑没有给水管道,地下室?仓库?好象大多都设的消防给水吧,如此说来,几乎所有建筑都需要没室内消防给水。不知各位同行如何理解此条?

  • 消防栓给水室内水量的确定?

    住宅,17层,地上高度53.1m,地下两层底标高-6.2m,这个根据消火栓规范表3.5.2 h高度应该是53.1还是53.1+6.2=59.3;这刚好跨54米分界,请高手指点?谢谢

  • 给水立管,消防立管能否放在寝室内???

    现在在做一个幼儿园,需要做消火栓,不知道消火栓给水立管能不能放在寝室里,要是不能的话只能放在走廊内,走廊净距1.9米,在放管的话地方更小了,给水立管和消防立管可以放在寝室内吗,规范中好像没有找到什么规定是不可以的,只有污水立管不应放在卧室,客厅,幼儿园的寝室和活动室是一起的,整个一件屋子,寝室如果放布下的话,活动室能放吗, 希望各位大侠可以指点,寝室可以放立管的话,万一漏水什么的,这可是课孩子们住的不知道该怎么办了

  • 室内消防给水管设置阀门问题

    高层建筑应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1跟,当竖管超过4根时,课关闭不相邻的2跟,。。。这是什么意思啊 有没有高人能举例说明一下

  • 室内外消防给水合用问题

    第一个问题:在室内消火栓系统扬程较高,室内外消防给水合用时,从室内消防环网上引出两路给水,经减压后作为室外消防管网行不行? 第二个问题:室内外消防系统合用,必须是同一服务对象吗? 比如,一个小区分为两个区域,一部分为多层建筑,另一部分为超过54米的高层。高层室外需要设置临时高压消火栓系统。多层区域有部分建筑需要设置临时高压的室内消火栓系统。此时这两个系统(高层的室外和多层的室内)可以合用不?

  • 我这个工程应该设室内消防给水吗?

    我这个工程应该设室内消防给水吗? 主体3层,1,2层商店,3层物业办;局部1--5层为住宅,且每层(1--3层)住宅面积不足每层总面积的0.25。本人问题是:1、本建筑按什么性质的建筑? 2、本建筑按几层考虑? 3、是否要设室内消火栓?要的话根据那条规范?

  • 室内外消防给水系统合用

    室内外消防给水系统合用之后水泵接合器怎么设置?是否没有必要设置消火栓水泵接合器?是否室外消火栓管网管径增大,以满足喷淋水泵接合器流量要求?

  • 室内消防和给水合用管道的管材

    我是做工业厂房的,我们这里一般消防用无缝,给水用镀锌。现在消防和给水要合用管道,请问一下该如何选用管材。顺便问一下,为什么消防用无缝,给水用镀锌。差别在哪里呢?

  • 关于室内消防环网的问题

    1.《高规》说明:7.4.1 室内消防给水管道的布置更直接与消防供水的安全可靠性密切相关。因此要求布置成供水安全可靠性高的环状管网(如图13),以便在管网某段维修或发生故障时,仍能保证火场用水。室内环网有水平环网、垂直环网和立体环网、可根据建筑体型、消防给水管道和消火栓布置确定,但必须保证供水干管和每条消防竖管都能做到双向供水.本人以为最重要的是最后一句,环状管网应能保证供水干管和每条消防竖管都能双向供水.或每只消火栓都能双向供水就可以了.这是基本要求也是最终目的所在,可很多老法师均要求做成立体环网,即为7.4.4条所示,我以为完全没必要,7.4.4条所示上下环网均有一边可以不连。大家以为如何?2.上环网为消防立管转输水量,我以为应和立管管径一致,不必和下环网管径一致,大家咋理解。

  • 这样布置室内消防环网可以吗?

    某两层工业厂房,层高6米,每层面积12000平方米,设室内消火栓并将室内消防给水管道连成环状。因只有两层,拟只在二层楼板下布置一圈环状消防给水管道,一、二层消火栓分别接自该环状管道,这样既省去一圈环状消防给水管道(相对于在底部、顶部各设一圈环状管道),又避免底层大量环状管道埋地敷设。这样做合理吗?您这样做过吗?谢谢!

  • 室内消防干管可以取消吗

    有一层印刷厂区消防布置,厂区布置室外消防环状网和室内消防,室内消防与室外消防引用相同水源,能不能取消室内干管,室内消火栓直接连在室外环状网上?我觉得这样室内既看起来不乱,又可以节省管材。请帮忙!谢谢!

  • 请教各位专家:有关消防给水

    最近有个消防改造项目,在检测时碰到一个问题:原喷淋系统水泵的吸水口位置比水池低3米,老的吸水管底阀可能已漏水,水泵启动时,吸水管没水,水泵空转打不上水来。消防检测单位发了个整改意见“消防水泵应采用自灌式吸水”,请教各位,要解决这个问题,什么方法最快、最省、最稳定?(原系统有屋顶水箱)。1、更换底阀,最快,最省,好象时间长了不稳定?也没有满足自灌式吸水的要求。2、

  • 关于室内消防给水的几个问题,请高手解决。

    1:消防设计秒流量的计算在只有消火栓系统的前提下,设计秒流量是不是需计算最不利点及其下一层位置点,通过算出他们两者的水枪出水量来相加,还有就是为什么下一层的那个点消火栓水压要根据最不利点再加上两者距离和损失,下层这个点应该低呀,为什么还要加距离 和损失呢?2:设计秒流量和规范中消火栓用水量的关系规范中的消火栓用水量到底指的是什么,是不是火灾时所用的水枪出水量之和呢?两者什么关系呢?是不是就如同生活给水中用水定额与设计秒流量一样的关系?请高手解答。。。。。

  • 如何理解室内消防给水系统采用环状管网?

    在设计室内消火栓给水系统时,需要采用环状给水管网,有时,采用水平环状给水管,有时,采用竖直环状管网,有时,采用水平与竖直都环状的给水管网,那么,这些是否都符合现行规范(GB50974-2014)呢?

  • 室外给水管能同时供给室内生活和室内消防吗?

    室外给水管能同时供给室内生活和室内消防吗?

    室外给水管能同时供给室内生活和室内消防吗?

  • 室内消防可以接在室外给水、室外消防合用的管上吗

    如题,现在设计一个厂区,他现状是室内消防直接接在了室外生产生活给水、室外消防合用的管上,然后进室内之后是分开的,根据图一第二条我觉得这是合理的,但是很快又查到了图二,我同事说,室内消防管道,它从室外引进来的部分也叫室内消防管,所以这个规范的意思是,不能和生产生活合用。请求各位大佬帮忙看一哈

  • 急问这样的建筑需要室内消防给水吗?在线等!!!

    总建筑面积800多 三层建筑 建筑高度13米 一层是大厅和餐厅 二、三层是客房 请问这样的建筑需要室内消火栓吗?再者 需要喷淋吗?(应该没有中央空调系统)

  • 室内消防管上接给水管的问题

    对于室外日用、消防合用的给水系统,室内管道是否也能设计成生活消防合用呢?《高规》第7.4.1条中明确规定分开设置,但《建规》里无此规定,和同事争论过这个问题,同事的理由是室外是合用的,为什么室内不能合用。我还真拿不出规范来更合理的解释为什么不能从室内消防管上接其它用途的给水管,只能从水质污染的角度解释,消防管网管径大,接出给水管时,不能保证消防管网内水的流动性,有污染的可能性,但这理由可能不够充分,谁有更好的解释?

  • 室内外消防给水总管的安装心得体会

    目前消防管道的安装主要有室内管道和室外总布两种类型。下面就不同类型的管道安装做一些描述,内容仅供参考。 1、室外消防给水总管的安装心得 目前我们消防总管用得较多的是球墨铸铁管,该管材的连接方式主要是橡胶圈柔性连接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比较困难。安装的方法与给排水施工手册上介绍的内应力钢筋混凝土管安装方法一样是用一种专用连接头来完成,但实际操作时,我们经研究发现用挖土机来完成比较可行。这里做详细介绍:我们安装的DN400的球墨铸铁管,用了一部130的挖土机,它的好处就是能提供管道的近、远距离的搬运,而且它能如同机械手一样将管道的插口对准插口摆放好。主要做法如下:在对管口进行了清洗和加抹润滑剂后,将挖机的悬臂缓缓放下,同时有人将被吊起的管道承口对准已敷设管道的插口,并缓慢将管道放下,在管道的另一头稍微垫高。待管道放下后,用挖土机的悬臂从管道的另一头将管道推入,完成管道的承插工作。整个一段管道的完成不超过5分钟。所以个人认为,此方法各位同仁可以借鉴。 由于总布管道距离较长,通常我们在敷设了1000米

  • 敞开式(无围墙,有屋顶)仓库要设室内消防给水吗?

    请问一个面积9000体积大于63000M3的敞开式大棚(无围墙,有屋顶)仓库(用于物流)消防套用那一条规定,要不要设室内消火栓系统及喷淋系统?