图纸简介: 顶层住户,复式、改变剪力墙传力方式,外包钢加固 投稿网友: hjf279 上传时间: 2013-01-25 图纸省份:
模板拆完后剪力墙面出现了图片上的情况,现场的人说是离析、混凝土塌落度不够造成的,请问各位前辈是这样的吗?如果是其他原因造成的请给我分析一下,万分感谢!
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
拿到施工蓝图后,看到人防区的一块壁板和消防水池的壁板独立开来,这既增加成本费用,也增加施工难度,如下图:出于成本和施工难度考虑,这里可以优化成一块壁板吗?规范上面有没有具体要求?望高手赐教!!!
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
做剪力墙暗柱1是要满足构造要求2是要对PKPM计算书3.是要同层计算书合并4.是要各层计算书合并其中,涉及到配箍率和混凝土强度又有关系,所以各层的配箍还不同如果是按构造画图,我觉得还挺简单的但是各层归并和同层归并,这个工作量就感觉比较大,不停的核对计算书而且如果局部有较大的受力的,一归并就变成所有的类似的暗柱配筋偏大请问大家平时是怎么画剪力墙暗柱的?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.
剪力墙为什么要设置暗柱?最进在学习预制结构设计,关于剪力墙为什么要设置暗柱,设置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墙水平钢筋?还请有见识的各位大侠多说说自己的观点。
剪力墙厚200,两段墙垂直,一边长1700,一边长1500,约束边缘构件应该是两边各400的暗柱,转角一个两边延伸300的暗柱,还是1700的部分远端400暗柱,1500的部分考虑为短肢剪力墙,转角延伸300来做呢?
之前发过一个 剪力墙小问题的帖子 承蒙各位关照但是貌似有的朋友误解我的意思 问题的重点并不在于那一小段“墙” 是 “墙” 还是 “柱” 而在于墙体这样开大洞 在建模上是否可用墙开洞来进行建模 (因为个人感觉在建模的时候并不能建进去一个这么小的柱子) 特此递上标准层的图 和 按照 框梁 和 剪力墙 开洞 建模的 位移结果文件 从结果来看相差并不大 两次计算中连梁折减系数暂定为0.8图中画箭头的部分都是跨高比大于5的“连梁”。图中画框的部分 原本在左侧也有 之后取消两个地块 标准层一样 一个90米 一个60米 本次计算书为 60米的那个如此多的大开洞 都按照剪力墙开洞建模是否稳妥?
餐厅设计表较小,就想着把主卧的门改动一下,但是那个10公分的门垛正好是剪力墙的末端,拆除门垛的时候截了两根主筋,剪力墙大概拆了6、7公分的样子,之前看图的时候也没看太仔细,装修工人拆的时候没跟我说就直接拆了。红色线是主梁,黄色线是次梁。所在楼层为17层,一共33层,各位老师给看看,这样拆对结构影响大吗?
有一个26层的高楼底商被用于超市,在超市改造过程中擅自将一、二层剪力墙破拆,一层被破拆2.5*2.4平方米,二层在同样位置破拆2.0*2.4平方米。请问有关专家此破拆剪力墙对盖楼抗震性有何影响。如何计算剩余的抗震性能?
在框架剪力墙中有剪力墙的名义剪力,我对这个词的理解得比较模糊,请问那位仁兄可以帮忙解释一下,谢谢!这个词是不是只会在框架剪力墙中才有呢?还有,看到框架剪力墙中,底部由于剪力墙水平位移小于框架的水平位移,这样剪力墙承受的荷载比外荷载大,这样框架承受的荷载与外荷载方向相反。在顶部由于水平位移是剪力墙大于框架,这样剪力墙受到扶持作用。框架的荷载方向与外荷载一致。刚开始我对这句话不怎么理解,尤其是底部框架的受荷方向与外荷载相反。后来我想可以这么看,把框架简化成弹簧支承,弹性刚度由下向上逐渐变大。但是在底部弹簧不够长,这样要保持相同位移底部弹簧受拉,其余弹簧受压。这样跟上面讲的刚好吻合。我不知道这样想对不对,恳请高手指点。
目前设计一高层,已经施工,但是由于其他专业的原因,需要在剪力墙暗柱部位开洞250x300和250x1200高,暗柱200厚长400,请教大家这种情况下洞口应该如何加固?按照常规剪力墙洞口加固可否?谢谢!
请问为什么墙肢越多,墙肢的轴向变形参数就越接近1?s=a*A1*A2/(A1+A2).在这个公式中好象看不出什么理由来.
在03G101中关于剪力墙竖向分布钢筋的连接中,未看到有焊接连接的方式,向大家请教一下,可以焊接吗对于图集称的剪力墙竖向分布筋与剪力墙竖向受力筋是一种钢筋吗?
我是一个新手,请问短肢剪力墙的概念"墙肢截面高度与厚度的比在5~8的为短肢剪力墙,当比在3~5时为弱短肢剪力墙,当比小于3时应按柱计算。"中的“墙肢截面”是指墙的纵向截面还是横向截面,如果是纵向截面的话,墙是不是有点厚?谢谢!