大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
火灾自动报警及消防联动系统布线与配管
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。
11.2.1火灾自动报警系统的传输线路应采用金属管、可挠(金属)电气导管、B1级以上的 钢性塑料管或封闭式线槽保护。 11.2.2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于 30mm ;线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷。11.2.4火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置。受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。 11.2.5不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。11.2.6采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应
消防施工中,消防队要求管线外壁涂刷防火涂料,一般管材为镀锌管或焊管,前者施工涂刷困难,后者涂刷后,马上起锈斑.请教各位解决办法.
我最近接触了一幢11层的住宅,但本楼有带裙房三层,裙房一层是商店,二、三层是办公场所,请问各位高手,该楼的是否设置 自动消防报警系统
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
就是整个消防系统中的连动要求,比如在一个区域的3个探头都测到报警时候,启动该区域的放火门,等等这些。一般是怎么样来确立连动条件的,谢谢!
我是一个新手,才转行做电气设计4个月,这次设计涉及到消防自动报警,我参照别人的图,一直没搞懂 从消防多线联动控制盘引至 启停消防泵和喷淋泵的是 1X(ZR-KVV-21X1.5 SC40) -FC,一直不清楚这个21是怎么来的,我看图中就只有消防泵一用一备,喷淋泵一用一备。。。请专家告诉新人一下, 憋的难受啊,老板在催图纸了
请问,按照我目前的施工图,一栋30层的住宅,分为三个回路,电源总线和信号总线需要分么?如果分了,信号总线和电源总线从楼层也是三条进入消控室么?具体怎么分,请帮我解答下啊,我这块不怎么熟,
请问,消防报警系统的线管按要求信号线、电源线和电话线应分别穿钢管设置,但在输入输出模块后,电源线可和线号线同管。因模块后的电源线平时是没有电的。只有当输出起动时才通电。这样同线管对信号线也不会产生影响。这样做是否合理。请教指点。
1.声光报警是否是一个报警信号就启动呢?比如一个烟感动作就联动声光报警,而不需要像其他风机 广播这些需要两个报警信号才联动动作? 2.当消防水泵的控制柜在手动位置的时候,压力开关能联动气泵吗?多线联动盘能远程起泵吗? 谢谢指教!
《火规》中消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。问:1联动控制和手动控制的区别,联动控制是否指在自动状态下现场收到报警信号,控制器发出指令给受控设备动作!2除上述说的消防水泵、防烟、排烟设备以外还有没有其他的设备需要设置手动控制装置?比如防火卷帘
1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,并且祥泰电气提示发现问题及时处理。3、每年用公司专业的消防检测队伍进行详细的消防检测,包括消防设施检测及消防电气性能检测。出具正规检测报告,报消防部门备案。4、专业的探测器清洗厂,隔年完成对所有探测器的清洗工作。5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。6、视消防工程大小,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。
火灾自动报警系统 ·布线有何规定(1)火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。(2)火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等进行检查。(3)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在传先前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。(4)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同意管内或线槽的同一槽孔内。(5)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。(6)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。(7) 管路超过下列长度时,应在便于接线处设接线盒:1,管子长度每超过45M,无弯曲时;2,管子长度每超过30M,有1个弯曲时;3,管子长度每超过20M,有2个弯曲时;4,管子长度每超过12M,有3个弯曲时.。