欢迎加入建筑电气交流群 57383681
搞不懂稳压设备的工作原理。稳压设备的作用是为了维持系统在消防主泵没有启动前保证系统的初期运行的工作压力,一般的稳压设备(喷淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保证其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,同时靠稳压设备提供系统需要的工作压力。只是怀疑是不是以前水力学是不是没学好,怎么可以直接取二者之长去二者之短,就说水箱加稳压设备既能满足水量的要求,又能满足水压的要求。搞不懂:水箱里的水没有经过稳压设备加压的那一部分怎么会有和从稳压设备里经过加压的那一部分有相同的能量???
大家好 我刚毕业做电气设计 现做11层得住宅 1,2层为商业上边为住宅 用作消防联动系统吗 还有个11层得住宅下边是储藏间就有个1300*650的电井 没有进线间 我看别的图上有进线间 不明白是意义是什么 还让建筑留块地方做进线间吗
看到一张设计图纸是,消防电话至消防端子箱的接线为RVVP线,但是消防端子箱至消防主机间并没有这一种线型,只有RVS线,是不是一定得有RVVP线?新手请教大家一下,多谢!
水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。
原理:喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的。通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其动作信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。 喷淋泵启动条件:如果设喷淋系统的区域发生火情,则相应区域的喷淋头在规定温度(通常68°)时,破裂,水从喷头喷出,这时由于水流动,相应区域支管所设的水流指示器就反馈信号到控制室报警主机,同时泵房喷淋泵前的湿式报警阀上的压力开关由于水流出,也发出信号给主机,这时主机就根据设定的程序启动喷淋泵了。 手动启动分控制主机远程启动和泵房现场启动,当发生火情,确认了,但由于压力开关等故障,不能自动启动时,可手动启动。 在车库按下消火栓按钮,消防泵启动,喷淋泵不会启动,因为消火栓和喷淋是2个系统,管道、启动控制设备、泵都是独立设置的。 扩展资料: 消防控制室与消火栓动作按钮启动
湿式报警阀的供水控制阀的关闭信号如没有接到消防控制室,将无法做到 以防止检修湿式报警阀时,关闭此阀后未复位 请教如何理解这句话? 提前谢谢您的回复。
一、系统概述
消防报警原理演示(flash)
:handshake 超详细分类:消防、喷淋系统工作原理。希望对大家有所帮助,相互学习!!
如题室外消防水池的工作原理,还有技术措施2009,7.4.3.6)供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m是什么意思?
远程监控系统概述福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统集漏电、短路、过载、过压和欠压(缺相)等电气故障的保护、监测、分析、报警及控制于一体。在监控中心通过一台电脑同时对1-250台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”实现远程监控。随时可检查每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”及供电线路运行情况,随时可关断或接通每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”,随时可修改每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”所在的安装位置,随时可查询每台“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”当前运行记录或历史运行记录。另外福瑞特“防火漏电报警器\电气火灾监控系统”远程监控系统还具有防患误操作保护功能,登陆系统或退出系统时都设置了密码,防止非工作人员操作以确保系统运行安全。福瑞特
总结一下消防报警系统调试如何做。一、图纸审核 1.查看系统图、平面图,了解系统构成、回路划分、24V电源分配、部件位置。
湿式报警阀工作原理演示图,不错啊
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
消防报警系统工作原理
消防报警系统工作原理专题,为您提供消防报警系统工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防报警系统工作原理 相关的专业交流讨论,更多消防报警系统工作原理相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度