加压送风更新时间:2025-12-21 08:15:35

本专题为土木在线加压送风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与加压送风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 设计说明:有建筑功能:酒店高度类别:高层建筑建筑面积:168357㎡图纸深度:施工图图纸张数:18张设计内容:通风,防排烟项目位置:广东 内容简介 一、工程概况: 总的建筑面积约168357平方米,建筑高度99.95米,为酒店通风及防排烟系统... 二、通风系统: 1.电梯机房,采取自然补风,换气次数(15次/时)。 2.卫生间,采取自然补风,换气次数(15次/时)... 三、防排烟系统: 1.不...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:92 时间:2022-07-26
  • 3.3 机械加压送风设施 3.3.1 建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。3.3.2 除本标准另有规定外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间及其前室应分别设置送风井(管)道,送风口(阀)和送风机。3.3.3 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统,并应符合下列规定: 1 建...查看详情

    用户:钢铁不是铁 浏览量:153 时间:2022-07-26
  • 以下文章来源于消防资源网,作者石峥嵘石峥嵘:满足一定条件下,扩大前室、扩大封闭楼梯间可设置管井(电井)检查门和客货电梯。扩大前室是否设置加压送风口,应酌情确定。设置加压送风系统的封闭楼梯间,其扩大封闭楼梯间部分应采取相应措施!一、基本原则:1、《建规》6.4.2(强条):封闭楼梯间,除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。2、《建规》6.4.3(强条):除住宅建筑的楼梯间前...查看详情

    用户:w8896 浏览量:2507 时间:2022-07-21
  • 建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统: 1 当楼梯间设置加压送风井道确有困难,且楼梯间的自身高度小于或等于 50m 时,该楼梯间可采用直灌式加压送风系统。虽采用直接对楼梯间送风,但送风口布置间隔不超过 2 层的机械加压送风系统不属于直灌式加压送风系统。 2 确有困难时,直灌式送风口允许布置于一层和屋顶层,送风口应避...查看详情

    用户:wx_46904326 浏览量:2489 时间:2022-07-13
  • 机械加压送风该怎么设置?加压送风风管可以转弯设置吗?...查看详情

    用户:wx_1651800834643 浏览量:81 时间:2022-05-06
  • 来源:荣胜消防工程师 如有侵权,请联系删除 1.防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70℃时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: ①穿越防火分区处; ②...查看详情

    用户:朝气蓬勃的毛衣 浏览量:312 时间:2022-04-15
  • 1. 防火阀 防火阀,是安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上的阀门,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到 70℃ 时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。 通风、空气调节系统的风管,在下列部位应设置公称动作温度为 70℃ 的防火阀: ① 穿越防火分区处; ② 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙...查看详情

    用户:不拘小节的紫菜 浏览量:182 时间:2022-04-15
  • 最近在做设计,想问问看地下楼梯间加压送风量计算问题,规范说N1取1,但是我这地下有两层 ,而且还首层还不跟地上楼梯间用一个门出,就想着正常算,但是查网上说地下室漏风量不用算。想问问地下楼梯间加压送风量到底该怎么计算。...查看详情

    用户:cof1648033664733 浏览量:77 时间:2022-04-03
  • 收录于话题 #设计 #防排烟 认识余压监控系统 余压监控系统是一种对建筑内设置机械加压送风系统的部位(如封闭楼梯间或防烟楼梯间及其前室)的正压送风余压值进行实时监控的系统,由余压传感器(余压探测器)、余压控制器、余压监控主机以及控制模块等组成。 其工作原理为通过设置在两个不同位置的传感器(如楼梯间与走道、前室与走道)之间的压力差向余压控制器发出报警信息,再由余压控制器控制打开设在加...查看详情

    用户:高大的小马驹 浏览量:174 时间:2022-03-28
  • 加压送风旁通流量怎么计算呢...查看详情

    用户:qq_1611299050685 浏览量:215 时间:2022-02-23
  • 1.机械加压送风系统的主要设计参数 (1)机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求: 1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa。 2)楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。 3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 (2)送风风速 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:322 时间:2021-11-16
  • 因为规范要求楼梯间自然通风时,前室加压送风口需设置顶送,现在一般标准层层高2.9米,风管250 板厚100 风口厚度250,吊顶高度只有2.3米甚至更低。 那么是否前室加压送风形式设置为70℃常闭防火阀 普通风口呢? 这样风口厚度可以50-100,吊顶高度可以做到2.45-2.5米。...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:1067 时间:2021-10-22
  • 很多重特大火灾事故之所以造成人员大量伤亡,主要是因为火灾现场中的有毒烟气。浓烟不仅使现场受困人员无法辨别逃生方向,也可直接导致窒息。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍和危险,因此,建筑的防排烟系统是非常重要的消防设施,作为一名准消防工程师,需要对防排烟系统的基本概念有清晰的认识。下面就来简单说一下防排烟系统中几个重要且初学者易混淆的概念。 送风、排风,是一对概念,排烟、补风,是一对概念...查看详情

    用户:cof1631067484114 浏览量:1033 时间:2021-10-14
  • 本文引自15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》。 自然通风设施: 3.2.1 采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口【图示1】;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0m2的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于3层【图示2】。 3.2.2 前室采用自然...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:720 时间:2021-09-22
  • 一层楼前室有直通室外的门,二层以上同位置的前室有外窗,那么1层楼前室需要加压送风吗?(该前室是楼梯间独立前室,楼梯间自然通风)...查看详情

    用户:飞武 浏览量:527 时间:2021-04-07
  • 原告 张*杰。被告 温州市公安消防局龙湾区分局。第三人 温州泛海房地产开发有限公司。原告张*杰不服被告温州市公安消防局龙湾区分局(以下简称龙湾消防分局)消防行政许可,于2015年4月16日向本院提起行政诉讼。被告龙湾消防分局根据第三人泛海公司于2014年5月23日的申请,于2014年6月10日对泛海公司凤凰城家园土建及自动消防设施工程进行消防验收,综合评定该工程消防验收合格。被告于2015年...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:329 时间:2021-02-26
  • 看规范设置加压送风的几种形式,为什么没有楼梯间加压送风,前室自然通风的方式(除了独立前室只有一个门的情况)?还有什么时候楼梯间和前室用加压送风什么时候用自然通风,看规范和图集感觉好乱啊有没有便于记忆的方法?...查看详情

    用户:建筑狗09 浏览量:91 时间:2020-08-08
  • 现行规范GB51251-2017里均提到了加压送风管道,排烟管道的耐火极限要求,目前采用防火板包裹是标准做法,但是地方上很多设计院都只是加厚钢板或者抹防火涂料来应付,而防火板包裹需要额外多出上下4cm的空间,影响了净高,尤其是住宅地库的排烟风管,一包裹再加增设喷头,净高控制不住了,想问加厚钢板或者抹防火涂料有对应的耐火极限数据么?...查看详情

    用户:迈克尔jh 浏览量:5989 时间:2020-04-27
  • ①各位同行朋友,按现行国家规范,超过100m的加压送风系统需要分区设置加压送风系统,假如一栋超高层住宅,防烟楼梯间总共分了2个加压送风系统,那顶层着火了,上边楼梯间加压送风系统是肯定开启的,那下边的楼梯间的加压送风系统也需要同步开启么? ②假如一栋普通高层住宅的楼梯间,加压送风系统分成了地上部分和地下部分,地上户内着火时,地下的加压送风系统也要一起打开么?...查看详情

    用户:迈克尔jh 浏览量:2673 时间:2020-04-27
  • 请教一下各位大佬。有一个建筑,地上7层,28米。疏散楼梯间自然通风,前室加压送风。1-6层消防电梯合用前室为3个1.5×2.2疏散门,7层独立前室为1个1.5×2.2疏散门,请问这种情况下风机的送风量如何计算?顶层前室的送风量又怎么计算?...查看详情

    用户:xiaomiyaya1 浏览量:177 时间:2020-04-24