空调的性能更新时间:2025-12-18 13:20:34

本专题为土木在线空调的性能设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调的性能设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 采暖供热图片1

    某会展中心的集中空调系统于2002年9月15-21日进行调试运转,调试运转中发现冷却水循环泵存在一些题目。进行技术分析,并采用切割叶轮直径的措施,解决了题目。 一、空调设备情况: 会展中心制冷站内设置溴化锂制冷机组4台,其中5276kw制冷机3台,2321kw制冷机组1台,配备逆流式冷却塔7组,每组塔4台。每台大制冷机组配备2组塔(8台),小制冷机配备1组塔(4台),每组塔的流量大于8...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2035 时间:2015-06-25
  • 热泵工程图片1

    1 引言 目前,常用的地下工程空气处理设备主要有:除湿机、调温除湿机、除湿空调机,对于存在区域负荷不均匀的一些地下工程,如果只采用这些常规的空气处理设备,利用相同的送风状态点,会造成有些区域过冷,有些区域过热的冷热不均现象。 节能除湿型热泵空调机是集除湿机与热泵机于一体的新型空调机,它既可以作为除湿机(包括升温除湿、降温除湿、调温除湿),又可以作为热泵机。机组可根据地下工程房问的热湿负...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:643 时间:2015-06-24
  • 热泵工程图片1

    随着我国经济的不断发展和人民生活水平的提高,对空调器的需求量持续增加,提升家用空调器的能效水平已成为重要研究内容。 微通道换热器作为一种紧凑式高效换热器,通道直径减小,可利用微通道强化相变传热特性强化管内制冷剂对流换热,且提高换热器的耐压能力;由于平行流动结构有利于降低空气侧流动阻力从而可减小风扇耗功率,换热器全铝结构降低了材料消耗量和材料成本。微通道换热器在汽车空调上的成功应用,在家用空调单冷机...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1802 时间:2015-06-14
  • 随着板式换热器的综合运用,通过技术改造提高空调性能实现绿色节能在目前己经使用的空调系统中,早期的产品在先进性方面相较新产品会有明显不足,通过技术改造,可以提升性能。可以采取的措施有: 1、使用高能效比的压缩机,例如涡旋压缩机等。 空调压缩机是空调的“动力心脏”,对于空调来说,决定其质量的最重要因素就是压缩机,买空调首先要看压缩机。空调主要包括压缩机、冷凝器、蒸发器、四通阀四大关键,而在这四大主...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:821 时间:2015-06-12
  • 5092536 介绍了温湿度独立空调的基本原理和主要设备,并从节能方面对温湿度独立控制空调性能进行分析,通过和常规空调系统做对比,论证温湿度独立控制空调的优越性。 基本原理:温湿度独立控制空调系统的特点是用干燥新风通过变风量方式调节室内湿度,用高温冷水通过独立的末端(辐射方式或对流方式)调节室内温度。...查看详情

    用户:guaishou000 浏览量:2050 时间:2015-04-01
  • 1、先进的压缩机技术 高效涡旋式压缩机 低温启动时,预热冷冻油,保障压缩机运转稳定。利用涡旋形状直接压缩冷媒,有效利用压缩机容积。 高效双摆动式压缩机 摆动式压缩机使转子和叶片结合成一体,解决了由于转子与叶摩擦造成的磨损及冷媒泄露。摩擦力减少,活塞运动流畅。实现高效节能,低振动,低噪音及高耐用性。 2、磁阻式直流电机 较传统的交流电机具有更高的效率,磁阻式直流电机在空调运转的低负载区也能进行高效运...查看详情

    用户:startqing 浏览量:816 时间:2013-10-25
  • 想请问下为什么此处设置静压箱,为什么运行时将静压设置为o,根据焓差法测试制冷或者制热能力,通过干湿球可得出焓值,风量的测试与后期的喷嘴,引风机设置有什么关系吗? 求大神指导,越详细越好,刚毕业很多东西不懂,多谢...查看详情

    用户:lzy3090613067 浏览量:1886 时间:2013-07-11
  • 基于溶液除湿方式的温湿度独立控制空调系统性能分析...查看详情

    用户:shasha_04 浏览量:3081 时间:2013-07-09
  • 空调系统通常是整个楼宇中消耗能源最大的系统,有时甚至占到全部耗能的40%~60%。所以,改善空调系统的运行效率能显著降低整个楼宇的运行成本,同时又不会给居住者带来任何不适。冷水机组机房是对空调系统进行改良的一个很重要环节。以下介绍13个降低离心式水冷冷水机组运行成本的方法。大部分的改进措施只需少量投资或根本不需要投资。采取节能措施主要针对以下三个方面。机组部件方面:包括正确地操作和保养冷水机组,调...查看详情

    用户:xinxin_renlei 浏览量:4673 时间:2013-03-21
  • 名称 电热加湿器 电极加湿器 超声波加湿器 工作原理 电热式加湿器是依据电阻加热的原理,电加热管浸没在水中,电热管通电后,依据焦耳定律,电加热管产生热量,从而使用水变成了蒸汽。电热式加湿是通过控制加热元件的加热功率,来控制蒸汽输出量的多少。 当水中含有微量盐类时,水将江会成为一种导电液体。当电导率在125~1250µs/cm的水进入电极加湿罐时,电脑先测出水的电导率,当水漫过加湿罐内的电极时,电极...查看详情

    用户:cpfjjy 浏览量:1086 时间:2012-01-09
  • 各位同行:刚刚发现一款新的金属通风软管,它完全符合《高层民用建筑设计防火规范》之8•5•6及8•5•7之规定: 【8.5.6 通风、空气调节系统的管道等,应采用不燃烧材料制作,但接触腐蚀性介质的风管和柔性接头,可采用准燃烧材料制作。 8.5.7 管道和设备的保温材料、消声材料和粘结剂应为不燃烧材料或难燃烧材料。穿过防火墙和变形缝的风管两侧各2.00m范围内应采用不燃烧材料及粘结剂。】 而原来大家所...查看详情

    用户:jixing918 浏览量:1297 时间:2011-11-27
  • 《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》GB21454-2008规定:机组在制冷能力实验条件下的制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于2级标准; 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2010第6.0.6条规定“当设计采用多联式空调(热泵)机组时,所选用的机组制冷综合性能系数【IPLV(C)】不应低于第3级”。 到底是2级还是3级?还是另有解释?...查看详情

    用户:ggssjj2005 浏览量:8742 时间:2011-06-23
  • 求高手~~~一台R22家用空调器维修后误充入R134a制冷剂,对空调器的性能有何影响?...查看详情

    用户:upshot 浏览量:11546 时间:2011-04-12
  • 空调汽车热工性能理论分析与计算.rar4158163...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:691 时间:2010-12-23
  • 精密空调优于舒适性空调的七项环境控制性能.pdf...查看详情

    用户:bujinfu 浏览量:1386 时间:2010-12-21
  • 蜗舌间隙对空调用贯流风机性能及噪声的影响.rar4138473...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:1041 时间:2010-12-07
  • 生物型添加剂对改善空调器性能的应用研究.rar4138437...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:805 时间:2010-12-07
  • 基于CFD分析的空调用贯流风机的性能预测.rar4129731...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:1003 时间:2010-11-30
  • 论多联式空调(热泵)系统的季节性能评价方法.rar4114935...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:767 时间:2010-11-18
  • 车辆空调性能实时检测系统研究.rar4110676...查看详情

    用户:teck83line 浏览量:623 时间:2010-11-15
推荐专题
标签达人
空调的性能热门资料