用电负荷更新时间:2025-12-18 03:18:16

本专题为土木在线用电负荷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与用电负荷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我校有一幢学生食堂综合楼,用电设备有日光灯350盏每盏40w,电风扇310台每台55w,空调二匹50台每台1500w,电水壶8台每台三相9kw,食堂用电设备三相40kw,热水器三台每台三相12kw,其余设备单相约10kw,请各位师傅帮算一下三相用电电流是多少?电缆用yjv-4*185够不够。(空调主要是中午12点-2点,晚上从7点开到早上7点)麻烦各位师傅。...查看详情

    用户:xnzxzhw 浏览量:13392 时间:2012-03-28
  • 具体情况是这样的:有一个办公楼,一类高层,一级负荷加上消防负荷的总容量1250KW左右,原设计按照双重电源来做的,动力负荷用了两台变压器带, 1.T1变压器带制冷机房(约1700KW)以及一级负荷备用回路,同时运行的就是1700KW的负荷。 2.T2变压器带一级负荷主用回路以及其他动力负荷,同时运行的最大功率就是1250KW的一级负荷。T1和T2的装机容量都是1600KW。 但是现在甲方说地块内无...查看详情

    用户:hemm_fly 浏览量:10090 时间:2012-03-16
  • 一套135平方米的三房两厅,地处上海,计划采用中央空调,空调用电负荷为4千瓦,电烤箱暂估3千瓦,浴霸暂估2千瓦,再加上其他照明、电脑、电视、电冰箱、洗衣机、脱排油烟机等等电器,总用电负荷估计要超过10千瓦。但是上海市的标准照这个面积为8千瓦,当然所有电器不可能同时使用的,我想问在使用中会不会跳闸给业主带来生活不便;假若增加容量1--2千瓦,硬件上到底有哪些不同,需不需要增容。 谢谢高手给予解答,因...查看详情

    用户:lel77 浏览量:3404 时间:2012-03-13
  • 地块规划别墅 高层小区(新疆的) 共计6000户 求设备用电量、有功、无功、电流、变压器容量、10KV接入电缆@blei@ 序号 用电设备 功率(KW) 1 照明灯具 0.5 2 电视机 0.3 3 影视设备 0.1 4 电饭煲 0.7 5 电冰箱 0.15 6 微波炉 0.9 7 抽油烟机 0.3 8 空调机 2.5 9 电 脑 0.08 10 打印机 0.08 11电热水器 1.0 12浴霸2...查看详情

    用户:xiongyi66 浏览量:1643 时间:2012-03-03
  • 如题,04DX101-1中24页处,住宅用电负荷需要系数选择表,“按单项配电计算时”选取系数是否过小,表格中显示仅8户,需用系数就使用0.7,如按此计算,11层的高层建筑,1梯两户就22户计算,需用系数就用0.45。如此下去变压器选择就更低了。对这点实在困惑,希望各位前辈指导一下,给我排解这个疑惑。谢谢。...查看详情

    用户:txx260 浏览量:1525 时间:2012-02-24
  • 因要提前购置变压器,无法预知施工现场的主要用电设备,可以用建筑面积来估算施工用电负荷而选择变压器吗? 如,2万平方米的办公楼需要多大的临时用电变压器?如施工完毕后将其变为正式用电变压器,又该如何配置?谢谢!!...查看详情

    用户:jljhl-001 浏览量:28582 时间:2012-02-24
  • 小弟刚接触电气设计这一块。对很多问题还不懂。 如1、在供配电系统图中的总用电负荷是怎么样确定出来的; 2、导线如何选型。 问题太多啦,盼好心的朋友简单解答解答,不甚感激。...查看详情

    用户:ira114 浏览量:1619 时间:2012-02-22
  • 如果一个地下车库从小区中心站分别引四路低压电源给地库内使用,地库内的所有消防设备,风机,照明等都要双电源供电,那么我每路的低压进线是否只要满足此路电源上的所有常用电源负荷即可吧?备用不要算入负荷内,因为这一路上的备用在另一路上是常用状态,我这个理解正确吗?...查看详情

    用户:xyg37 浏览量:1692 时间:2012-02-17
  • 现在做一小区单体楼,一层设有消防控制室,不知道消控室的用电负荷怎么预留,预留原则和计算方法是什么? 请热心人指点!...查看详情

    用户:chaosukun2009 浏览量:7847 时间:2012-02-06
  • 小区配套机房用电负荷等级是否为二级...查看详情

    用户:xyg37 浏览量:1480 时间:2012-02-01
  • 供配电技术图片1

    康居住宅的用电负荷标准大家能给解释一下吗? 4410345...查看详情

    用户:bingdian139305 浏览量:1223 时间:2011-10-29
  • 正在做一个河南开封的住宅,不知道河南省住宅用电负荷设计标准是怎么规定的。 上海按居住空间划分:2个居住空间是4kW,3个居住空间是6kW,4~5个居住空间是8kW。当套内面积大于150㎡时用电负荷按70W/㎡设计。...查看详情

    用户:falleaf 浏览量:1239 时间:2011-10-13
  • 如题,想知道小区单元房给配的计算负荷一般多大,有书可以查吗,还是凭经验?...查看详情

    用户:chenlonggui 浏览量:1164 时间:2011-10-01
  • 在利用需要系数计算负荷时,是否区分用电设备室单相还是三相?我现在有一个照明配电箱,出线有三相的也有单相的,不清楚该怎样计算了,求助高手。...查看详情

    用户:chunliuyan 浏览量:1261 时间:2011-09-28
  • 一栋建筑物或由多栋建筑物组成的建筑群内,往往有多个防火分区,如何对某一栋内或建筑群内的消防用电设备进行计算负荷计算,有什么规定和计算方法?...查看详情

    用户:sjycjm 浏览量:4983 时间:2011-09-05
  • RT,冷负荷为6748KW,现在要估算下给制冷机房的用电量,请问如何估算?...查看详情

    用户:cbeva 浏览量:13781 时间:2011-09-05
  • 上海闵行区一个2000户住宅小区,户型大小为中套,我按6KW/户考虑。共12000kw,据说上海住宅不打需要系数。跪求了解上海地方做法的大侠帮我解答下,这个小区需配置几台多大的变压器,能否用箱式变压器,每台变压器最大容量多少,变压器室能否放地下? 跪求!...查看详情

    用户:war32001 浏览量:2169 时间:2011-08-04
  • 请教各位大侠: 我们在做配电设计时,一开始要进行负荷统计。关于使用系数我一直不是很明白, 譬如:一个小区有3栋楼楼高为30层,每一栋有3个单元,每个单元有四户,每户的设计用电负荷为6KW, 采用三相四线配电,计算一个单元的负荷时,同时使用系数选择0.7,COS=0.8 那么:P=6*4*30*0.7=504KW 那么用电总负荷P=504*3*3=4536KW 还是整个小区统一计算负荷,同时使用系数...查看详情

    用户:song237358304 浏览量:1437 时间:2011-08-02
  • 在用需要系数法计算负荷时,对于台数较少(4台及以下)的用电设备,3台及2台用电设备的计算负荷,取各设备功率之和;4台用电设备的计算负荷,取设备功率之和乘以0.9。“4台及以下”用电设备是如何理解的,是指用电设备组内小于4台,还是指所有用电设备小于4台?...查看详情

    用户:juyongtao1982 浏览量:5711 时间:2011-06-28
  • 办公、商业中央空调系统用电属于消防负荷吗?讨论。考虑好了在说...查看详情

    用户:cctv1_ding 浏览量:3467 时间:2011-06-21