距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线小区室外消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与小区室外消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
小区原有消防给水管网设在室外,由于年久腐蚀漏水,需要改造更换。现在甲方想将环状给水管网设置在地下车库,由地下车库引至各个住宅、商业楼。这个方案是否可行,还是必须按照原管网修复? 请帮忙解答...查看详情
新建小区,原来没有先进行景观设计,地下式室外消火栓是布置在道路两侧绿化带内,施工完后,因为景观调整,室外消火栓位置变成了机动车道,查看规范并没有明文规定地下式消火栓不能布置在道路中间。请问现在的情况满足规范要求吗?...查看详情
小区室外消防管道管径如何确定?根据室外消防用水量加上室内消防用水量?还是只根据室外消防用水量确定?...查看详情
请教建筑室内干式消防竖管和小区室外消防管道是连接在一起的吗...查看详情
小区室外消防环网上哪些位置需要设置阀门...查看详情
对于下面是商铺上面是住宅的楼房,它的室外消防设计流量是按住宅考虑还是按住宅和公共建筑叠加考虑?...查看详情
为什么小区室外消防给水管的管径一般是150,怎么计算得到的?...查看详情
您好有一个在建小区,目前已设计了室内的消火栓系统,室外消火栓系统,想一下可不可以把室内消火栓系统出户后并入到室外消火栓系统,这样就可以减少一套管路,节省成本。还有如果可以的话,如何把水泵接合器加入到室内消火栓系统与室外消火栓系统的连接管处,如何添加。谢谢各位。...查看详情
图纸简介: 这是某小区高层室外给排水消防管道设计图,部分说明:污水排水平面图,雨水排水平面图,室外消火栓平面布置图,给水外网平面布置图,消防外线平面图,排水纵断图。 投稿网友: icemaple_0404 上传时间: 2014-08-07...查看详情
图纸简介: 这是某小区室外给排水、消防、采暖管道工程施工图,图纸包括:自来水管道总平面示意图,消防管道总平面示意图,污水管道总平面示意图,采暖管道总平面示意图。 投稿网友: benming22 上传时间: 2014-06-12...查看详情
图纸简介: 某地小区的室外给水及消防管道的布置图,画的很详细,里面设计消防管道,给水管道等设施。 投稿网友: sun407794117 上传时间: 2014-06-05...查看详情
图纸简介: 各建筑一至六层采用市政供水直接供给,七层及以上采用变频加压供水。 投稿网友: yjj418668458 上传时间: 2014-05-30...查看详情
看了高规,发现对室外临时高压系统的压力没有非常明确,另外看到一位同行的图,做法如下:设室外消防泵,室外消防单独成环接室外消火栓。室外消防系统平时以增压稳压设备保持压力,压力不大,大于地面0.1MPa,做到了0.2,消防车从室外栓取水至管网压力小于稳压设备P1压力时启动室外消防泵,关闭稳压设备。这样做可以吗?PS:此时室外被保护建筑物离水池距离已超过150m。个人认为水池不属于消防车取水的形式,可以...查看详情
一学校,市政管道水压不足10m,室外消防由一套泵加压供水,校区最不利建筑室外消火栓用水量30L/S; 室内消火栓用水量30L/S--2h; 自喷用水量30L/S--1h; 那么室外消防泵应该多大流量,消防水池容积应该多大? 各位大侠,请教...查看详情
我公司在建一高层住宅,设计图纸中室外给排水总图中,绿化喷洒系统的水源是从室外消防栓管网中间开口接出的.请问这样做符合消防设计及施工验收规范吗?因为我曾经做的一个工程原先也存在同样的设计,后来消防局提出不能从室外消防栓管网连接其它用水(包括生活和绿化用水),我想这是保证消防管网的供水安全可靠性,,应该是对的.请教各位行家,是这样的吗?如果真的不允许接绿化用水,我好向设计院提出作出修改.谢谢!...查看详情
1.室外消防流量为56.6L/S,入口需压力为0.6MPa. 2.消火栓采用SA100/65型,喷嘴口径为∅19栓口所需水压16.9mH2O,消火栓井内设直接启动消防水泵的按钮....查看详情
本小区是六层加复式的拆迁恢复楼,43栋楼,单体内的消防不考虑,现只考虑室外消防, 请教需布置多少个消防点,还有什么需要注意的,谢谢,...查看详情
小区室外消防总平面图的设计有什么要求?谢谢指导...查看详情
有一个约20栋的小高层和多层住宅小区,东西长400米,南北长400米,南北高差挺大,有地下车库。整个小区地势较高,市政管网水压太小。现准备设消防水池,室内消防水量72方,室外消防水量144方,车库喷淋水量108方,总计324方。现在水池的设置位置有点犯愁,小区中间设一个水池的话,满足不了保护半径150米的要求;如果东西方向布置两个水池的话,一个水池324方,满足所有消防水量;另外一个水池只保证室外...查看详情
<高规>7.3.2 符合下列条件之一时,高层建筑应设消防水池: 1 市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。 2 市政给水管道为枝状或只有一条进水管(二类居住建筑除外)。 是否二类居住建筑室外消防给水可以用一条进水管做成环状室外消火栓管网(消防水池不包括室外消防用水),大家一般这种情况都怎么做...查看详情