火灾自动报警更新时间:2023-09-17 23:45:39

本专题为土木在线火灾自动报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾自动报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    说到火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员再熟悉不过了。但是如果说到火灾自动报警系统的供电、接地及布线要求,可能不少电气设计人员都一知半解的,特别对于一些电气设计新手更是一问三不知了。我们都知道火灾自动报警系统是火灾发生过程中的初期预警系统。是对火灾初期的烟雾,温度升高。火焰光等进行的感应探测实现报警提示到报警控制器,实现预警,一般由探测器按钮,模块,声光警报装置等组成。它能及时、准确地探测被保...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:28 时间:2023-09-19
  • 2地下、半地下且建筑面积大于1000m2的丙类生产场所, 3 地下、半地下且建筑面积大于1000m2的内类仓库, 地上丙类是否需要设置...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:12 时间:2023-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统定期检查 不同类型的探测器、手动火灾报警按钮、模块等现场部件应有不少于设备总数1%备品。系统设备的维修、保养及系统产品的寿命应符合《火灾探测报警产品的维修保养与报废》(GB 29837)的规定,达到寿命极限的产品应及时更换。 二、系统故障及处理方法 (一)常见故障 火灾自动报警系统常见故障有∶火灾探测器、主电源、备电源、...查看详情

    用户:热心肠的机器人 浏览量:7 时间:2023-09-04
  • 一、系统的控制 (一)防烟排烟系统的控制 1.加压送风系统的联动控制 (1)加压送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号:由加压送风口所在报警区域内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号组成(“与”逻辑)。 (2)联动控制:由消防联动控制器通过联动模块控制火灾层和相关层前室等需要加压送风场所加压送风口的开启;由消防联动控制器通...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:10 时间:2023-08-30
  • 防雷减灾图片1

    一、系统的布线 火灾自动报警系统的线路包括供电线路、信号传输线路和制线路。 (一)布线设计的一般规定 1.系统线路电压等级的选型要求 (1)火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流300/500V的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。 (2)采用交流220/380V的供电和控制线路,应采用电压等级不低于交流450/750V的...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:10 时间:2023-08-29
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:43 时间:2023-06-06
  • 关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:42 时间:2023-05-22
  • 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013第11.2.2条“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆”。《民用建筑电线电缆防火设计规范》DB37/5056-2016第5.1.3条“消防设备电源线路应满足火灾时建筑物内的消防用电设备持续运行时间的要求”《民用建筑电气设计规范》JGJ16-200...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:22 时间:2023-05-22
  • 轨道交通图片1

    2023年5月13日,《城市轨道交通/地下空间火灾自动报警系统国产化集成及深度感知协同管理平台研究》协会重点科研专项开题启动专家咨询会在北京顺利召开。会议由中国城市轨道交通协会专家和学术委员会主持,中国城市轨道交通协会安全管理专业委员会承办。协会副会长、专家学术委执行副主任仲建华出席了会议,同时邀请到5位行业专家组成专家组。 中国城市轨道交通协会安全管理专业委员会主任、北京市基础设施投资...查看详情

    用户:知识渊博的刺猬 浏览量:12 时间:2023-05-19
  • 尿素溶液制备车间火灾自动报警探测器采用什么?...查看详情

    用户:扮猪吃老虎 浏览量:5 时间:2023-05-12
  • 工业自动化图片1

    火灾自动报警系统的线路种类包括两大类:供电线路和传输线路,供电线路包括系统供电线路、应急照明系统电源线路和消防联动系统电源线路;传输线路包括通信线、控制线、消防应急广播线和消防专用电话线。现在介绍的是这些线路的敷设问题,能否与其他线路共管敷设? 当敷设在电缆竖井的时候,根据《火灾自动报警系统设计规范》11.2.4 火灾自动报警系统用的电缆竖井,宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井 分...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:51 时间:2023-05-10
  • 火灾自动报警系统 8.3.1 除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统外,下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 丙类高层厂房; 2 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类生产场所; 3 地下、半地下且建筑面积大于1000㎡的丙类仓库; 4 丙类高层仓库或丙类高架仓库。 8.3.2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统: 1 商店建筑、展览建筑、财贸金融...查看详情

    用户:张鹏668 浏览量:234 时间:2023-05-05
  • 火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。二、 任一台火灾报警控制器 所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:29 时间:2023-04-06
  • GB50116-2013第4.3.1条强调在火灾自动报警前提下设置消火栓按钮,条文解释阐述消火栓按钮在设火灾自动报警前提下作用的不可替代性。后半句“当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵”结合4.3.1条文解释上下文,本条阐述消火栓按钮在未设置火灾自动报警前提下设置的作用,而非统一做法。 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》11...查看详情

    用户:fz136 浏览量:68 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    1、模块设置在配电(控制)柜(箱)内,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第6.8.2条的规定。 6.8.2 模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内。(强条) 2、火灾自动报警系统的配电线路与传输线路设置在室外时,未埋地敷设,不符合《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第11.1.3条的规定。 11.1.3 火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时,应埋...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:27 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:专业间提资 由于火灾自动报警系统涉及各个专业间的提资配合,避免专业间的提资遗漏,对各专业针对消防的提资做简要归纳。暖通专业: 消防系统的风管阀门提资给火灾自动报警系统。非消防的空调送风、新风系统、排风系统消防动作时需要停机和关闭阀门的需要提资给火灾自动报警系统。涉及日常运行的需要提资给电气或BA系统进行管理控制。 给排水专业: 喷淋泵和消火栓泵的直接启动控制方式较...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:13 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:探测器 点型火灾探测器: 1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器; 5、 K——修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 20...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:70 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:联动控制 湿式和干式系统:1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动; 预作用系统:一阶段:开启预作用阀,排气;第二阶段:启动喷淋泵; 雨淋系统:第一阶段:开启雨淋阀;第二阶段:启动喷淋泵; 水幕系统:第一阶段:开启水幕系统控制阀;第二阶段:启动喷淋泵; 消火栓系统:1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;2、有...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:47 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:87 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    识图前注意事项 1 ?了解建筑物的基本情况,包括房间分布与功能等,管线的敷设及设备安装与房屋的结构直接有关 2 ?熟悉火灾探测器、手动报警按钮、消防电话、消防广播、火灾报警控制器及消防联动控制器等在建筑物内的分布及安装位置,同时要了解它们的型号、规格、性能、特点和对安装技术要求 3 ?了解线路的走线及连接情况,在了解了设备的分布后...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:17 时间:2023-03-17