第5节-污水泵与集水池相关计算

建筑物室内地面低于室外地面时,应设置污水集水池、污水泵或成品污水提升装置。

图片2.png 

1. 污水泵

污水泵流量、扬程的选择应符合下列规定:

(1)室内的污水水泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当室内设有生活污水处理设施并按建水标准第4.10.20条设置调节池时,污水水泵的流量可按生活排水最大小时流量选定;

(2)当地坪集水坑(池)接纳水箱(池)溢流水、泄空水时,应按水箱(池)溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量中大者选择水泵机组;

注意:常规情况下,溢流量、泄流量与排入集水池的其他排水量三者取大值。但如在液位水力控制阀前装电动阀等双阀串联控制,则溢流量不用考虑,仅泄流量与排入集水池的其他排水量两者取大值。

图片3.png