4.1加压送风口的计算和设置原则
1)除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口;(注:有些地区专家不认可自垂式百叶为常开百叶,采用的是单层百叶风口。需提前沟通。)
2)前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置;(注:常闭式加压送风口自带了手动开启装置,有些地区专家认为可以使用自带的,有些地区专家认为必须外置。需提前沟通。)
3)送风口的风速不宜大于7m/s;(注:此风速为满足加压部位压力所需风量下的计算风速。)
4)送风口不宜设置在被门挡住的部位。(注:设置在门背时,会增加送风口的阻力,影响实际进入加压空间的风量。)
通风排烟
返回版块13.79 万条内容 · 495 人订阅
阅读下一篇
第3节-加压送风系统的风量计算3.1加压风机风量的计算选择 考虑实际工程中由于风管(道)的漏风与风机制造标准中允许风量的偏差等各种风量损耗的影响,为保证机械加压送风系统效能,《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017的3.4.1中提出:机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。(自2023年3月1日起废止该条,执行新规《消防设施通用规范》GB55036-2022的11.1.4:加压送风机和排烟风机的公称风量,在计算风压条件下不应小于计算所需风量的1.2倍。)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0)
只看楼主 我来说两句抢沙发