5.1加压送风系统风压要求

机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定:

1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa;

2)楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa;

3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。


5.2疏散门的最大允许压力差

应按下列公式计算:

微信截图_20230302132550.png

式中

P——疏散门的最大允许压力差(Pa);

F'——门的总推力(N),一般取110N;

Fdc——门把手处克服闭门器所需的力(N);

Wm——单扇门的宽度(m);

Am——门的面积(㎡);

dm——门的把手到门闩的距离(m);

M——闭门器的开启力矩(N·m)。


5.3加压送风系统的泄压措施

1)设置机械加压送风的防烟楼梯间、前室、封闭楼梯间,应对同一疏散通道中各区域之间的压力(或压力差)设置控制措施和测压装置。

加压送风系统风量由保持开启门的门洞风速和未开启门以及未开启楼层的加压风口的漏风量两部分组成,由于保持开启门门洞风速的风量远高于漏风量,当加压部位的疏散门处于关闭状态时,该区域通常会超压,由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而加压送风作用方向与疏散方向恰好相反。若风压过高则会引起开门困难,甚至不能打开门,影响疏散,因此应采取泄压措施。机械加压送风系统设置测压装置,既可作为系统运作的信息掌控,又可作为超压后启动余压阀、风压调节措施的动作信号。