风管阻力计算在《实用供热空调设计手册第二版》(上册)P1080~P1138中有详细叙述,但对于接触不深的人来说是晦涩难懂的,本节根据“红宝书”所述进行简化复述。
6.1加压送风系统压力损失构成
风系统的压力损失ΔP(Pa)由沿程(摩擦)压力损失ΔPm(Pa)和局部压力损失ΔPj(Pa)组成,即:
ΔP=ΔPm+ΔPj
6.2沿程(摩擦)压力损失ΔPm(Pa)的确定
ΔPm可通过计算法和查表法来确定,查表法除需要对表以外,还需要进行数据的修正计算,此处不展开论述。而计算法主要涉及到五个公式,可以将步骤简单总结为:3)计算de→5)计算Re→4)计算λ→2)计算Δpm→1)计算ΔPm。
因计算较为繁琐且需重复进行多次,建议将公式输入到execl中进行,注意需要在设置中开启迭代计算。
1)沿程(摩擦)压力损失ΔPm(Pa),可按下式计算:
ΔPm=Δpm*l
式中
Δpm——单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m;
l——风管长度,m。
2)单位管长沿程摩擦阻力Δpm,可按下式计算:
式中
λ——摩擦阻力系数;
;
de——风管当量直径,m;
V——管内风速,m/s。
3)风管当量直径计算,可按下式计算:
对于圆形风管:de=d
P=πA+2(B-A)
式中
d——风管内径,m;
F——风管的净断面积,;
P——风管断面的湿周,m;
a、b——矩形风管的两边,m;
A——扁圆风管的短轴,m;
B——扁圆风管的长轴,m。
4)摩擦阻力系数λ,可按下式计算:
式中
λ——摩擦阻力系数;
de——风管当量直径,m;
Re——雷诺数;
K——风管内壁的绝对粗糙度,m;
表6.2.4
常用材料绝对粗糙度K |
|||
材料名称 |
平均绝对粗糙度K |
||
薄钢板、镀锌钢板 |
0.15mm |
||
塑料板 |
0.01~0.03 mm |
||
铝板 |
0.03 mm |
||
刚性玻璃纤维 |
0.90 mm |
||
胶合板、木板 |
1.0 mm |
||
矿渣石膏板 |
1.0 mm |
||
矿渣混凝土板 |
1.5 mm |
||
混凝土板 |
1.0~3.0 mm |
||
表面光滑的砖风道 |
3.0~4.0 mm |
||
墙内砖砌风道 |
5.0~10.0 mm |
||
铁丝网抹灰风道 |
10.0~15.0 mm |
||
竹风道 |
0.8~1.2 mm |
||
以上资料来自数据来自:《暖通空调常用数据手册》。 |
|||
通风排烟
返回版块13.79 万条内容 · 495 人订阅
阅读下一篇
第5节-加压系统压力控制措施设计5.1加压送风系统风压要求 机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列规定: 1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25Pa~30Pa; 2)楼梯间与走道之间的压差应为40Pa~50Pa; 3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 5.2疏散门的最大允许压力差 应按下列公式计算: