土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管安装技术要求、示意图与节点说明

风机盘管安装技术要求、示意图与节点说明

发布于:2023-03-23 10:12:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

安装的一般技术要求:

 

1、风机盘管安装前应检查应进行机组的外观检查、三速运转和水压试验。 


2、管道与风机盘管连接时宜采用软管连接 。


3、风机盘管的供回水阀门、过滤器应靠近盘管安装,且全部在凝水盘的上方 。


4、风机盘管吊装时,吊装应牢固、位置正确,并有0.003的坡度坡向凝水盘的出口,吊杆与盘管相连处应用双螺母紧固。暗装的盘管吊顶应留有活动检查门,便于机组和维修 。


5、风机盘管与供回水管道连接操作时应采用专用工具,防止盘管接口,凝水盘与凝结水管连接处应采用200mm长的塑料软管并用专用管夹夹紧 。


6、风机盘管应在管道冲洗后再与之连接,以防止盘管堵塞;如果安装有过滤器应在系统调试运行后进行拆洗才能交付 。


图片


7、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运转及水压试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍,不漏为合格。


图片

1-软连接;2-电动二通阀;3-截止阀;4-Y型过滤器;5-吊杆;6-风机盘管;7-风管软接;8-凝结水排水 。


风机盘管的进出水阀门应尽可能靠近凝水盘安装,以免阀杆的滴水漏人房间。风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处应严密、牢固。排水坡度应正确,安装时风机盘管可稍微坡向凝结水排水口。


图片

风机盘管安装示意图


图片
图片
图片
图片
图片

卧式风机盘管吊杆与楼板固定的节点


图片

风机盘管现场安装式样(不带回风箱)


图片

风机盘管现场安装式样(带回风箱)


本文来源于蜂窝暖通公众号,如有侵权,请联系删除

知识点:风机盘管安装技术要求、示意图与节点说明

风机盘管的安装要求与示意图



这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.79 万条内容 · 512 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新规《建筑防火通用规范》丙类库房排烟问题

      请教一下大家怎么理解新规范《建筑防火通用规范》GB 55037-2022第8.2.2-5条,建筑面积大于300㎡的地上丙类库房需要设置排烟设施的。是指一个隔间大于300㎡,还是一个单体大于300㎡(无论里面小隔间多小)呢?       现在有一个8.9米高500多平的丙类仓库,里面三个隔间,按照一个单体大于300㎡设置排烟系统,每个隔间(防烟分区)排烟量都要45万多,排烟管得是3米*2米多的,感觉太夸张了。但是如果按照一个房间大于300平方米去理解新规范,岂不是只要保证每个隔间小于300平方米,这个丙类仓库占地无论多大都不需要设置排烟了?这样又比2018版建规对丙类库房排烟的要求松了很多。请教一下各位大神是怎么理解这条规范的?

回帖成功

经验值 +10