土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 报警阀组布置

报警阀组布置

发布于:2023-03-27 13:42:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

image.png

湿式报警阀在自动喷水灭火系统中起到关断和接通水流、报警、联动启动喷淋泵的作用,因此其施工安装质量的好坏直接决定系统上述功能能否实现。一些施工单位在湿式报警阀安装中存在诸多问题,这些问题直接影响到了自动喷水灭火系统的可靠性。

1、湿式报警阀安装方向不正确

根据湿式报警阀的结构及工作原理,其应沿喷淋管水流方向竖直向上安装在喷淋立管上,检查中发现有安装在水平管段上,还有的沿屋顶水箱出水管水流方向竖直向下安装在屋顶水箱出水管上。以上两种安装方式导致湿式报警阀阀瓣平时不能靠自重落下关闭,阀前阀后表压失常,报警管路始终进水,压力开关动作,水力警铃鸣响,出现这类问题的使用单位往往将报警管路截止阀一关了事,而这一关将使系统失去报警和自动启动喷淋泵功能。

2、湿式报警阀安装位置不当湿式报警阀应安装在便于操作的明显位置,但一些工程为了节约空间或其他原因,把湿式报警阀安装在管道井中或安装在楼梯梯步、楼梯转角平台下等无法用作其他用途的窄小地方,由于空间狭窄,一些施工单位将报警阀上突出的各种组件安装得相当紧凑。《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261,以下简称“规范”)规定湿式报警阀“两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙距离不应小于1.2m,报警阀组凸出部位间的距离不应小于0.5m,安装报警阀的室内地面应有排水设施”,而且相当多的工程湿式报警阀地面未设排水设施。这样的安装方式既不便于测试,又不便于检修,且检测时无处排水。

3、报警阀集中设置还是分散设置,应视建筑的规模、体量、高度等因素而定,对于报警阀使用较少的建筑可集中设置,但对建筑规模较大、使用报警阀较多的建筑还是分散设置较为合理;且湿式报警阀集中安装时其进水管管径是固定的,集中安装湿式报警阀,不仅管网的供水能力并无改善,而且浪费管材,安装、维护也不方便,建议采用报警阀分散设置的方式,可以通过1根主供水管道(为稳妥起见也可设置2根供水管道)供水,在适当位置设置湿式报警阀,减小报警阀与其所控制最远端喷头的距离。

4、报警阀安装位置带来的配水管网超压以及最高与最低位置喷头的高程差大于50m问题。在较高的高层建筑中,虽然设计上将自动喷水灭火系统分为高区、低区,但一些施工单位往往将高区、低区的湿式报警阀集中设置在位于地下室的水泵房内,随着建筑高度越来越高,屋顶消防水箱施加给系统下部的压力就越大,设置在下部的配水管压力有可能超过规范规定的1.2Mpa;且规范规定报警阀组供水的最高与最低位置喷头的高程差不宜大于50m,此规定是为了控制高低位置喷头间的工作压力,防止其压差过大,当满足最不利点处喷头的压力时,同一报警阀组向较低有利位置的喷头供水时,系统流量将因喷头的工作压力上升而增大,限制同一报警阀组控制的高低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。为了解决配水管道超压及报警阀组控制的高低位置喷头之间的位差问题,一些设计单位就将湿式报警阀的位置提高,设置在避难层、设备层、中间楼层的管道井或是屋顶,这样的设计解决了配水管超压的问题,但随之带来了不能将水力警铃设置在有人值班地点的附近,为解决这一问题,可以设置电警铃替代水力警铃解决湿式报警阀报警问题。同时需要在低区报警阀前设置自动减压阀降低屋顶水箱给予低区的供水压力。

5、报警阀水源控制阀设置问题:(1)水源控制阀采用普通闸阀。为保证喷淋系统管网中有连续不断的水源供给,水源控制阀必须处于常开状态。因此,该阀应采用信号蝶阀,且其信号应反聩至消防控制中心;当未采用信号蝶阀时,应设可靠锁定阀位的锁具。但在具体工程中,少数设计人员在设计图纸中未予以明确,一些施工单位采用了既无信号功能又无锁具的普通闸阀,导致使用中水源控制阀易被关闭且不易发现。(2)集中布置的湿式报警阀前不分别加设水源控制阀,而只在集水管上加水源控制阀,导致某台报警阀或其所控制的管网需要维修时必须关断其他报警阀的水源,使整个系统停用,这是非常危险的。

 

报警阀组布置间距要求容易忽视,应参照图集19S910-P60

image.png

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.16 万条内容 · 1248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓布置间距

实际工程中存在建筑设计人员直接采用规范值,即30m或50m确定室内消火栓间距,这样能否满足消防灭火安全性的要求值得探讨。确定室内消火栓间距:第一步要确定充实水柱或栓口压力,计算室内消火栓保护半径;:第一步要确定充实水柱或栓口压力,计算室内消火栓保护半径;第二步确定消火栓间距进行消火栓间距的计算。1、室内消火栓保护半径的计算对计算公式的探讨:水消规第10.2.1条消火栓保护半径计算公式如下:

回帖成功

经验值 +10