土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 梁下喷头布置

梁下喷头布置

发布于:2023-03-27 13:44:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

自动喷水灭火系统是目前公认的有效的自动灭火设施之一,是用量最大、应用最广泛的自动灭火系统。国内外工程应用实践证明,自动喷水灭火系统灭火成功高于96% 。对于扑救和控制建筑物内的初期火,减少损失、保障人身安全具有十分明显的作用,在各类建筑内广泛应用。工程中,自动喷水灭火系统设计中常遇到两类吊顶类型,无吊顶和有吊顶。有吊顶又分为封闭吊顶和通透吊顶。封闭吊顶的场所如办公室,会议室、商场等,选用吊顶喷头,喷头溅水盘由吊顶高度确定,不受梁板型式影响。无吊顶的场所如地下停车库、设备用房等,选用直立喷头,直立喷头布水受障碍物(结构梁)影响,喷头溅水盘设置高度有所变化。同一梁格内喷头的布置,因喷头两侧主次梁尺寸不同,喷头溅水盘距离梁底的距离也有所不同。项目设计和工程施工中,自动喷水灭火系统在一定的喷水强度下,确定喷头水平布置间距后,还应注意喷头溅水盘距离顶板距离的数值。

喷头布置应遵循利于快速有效喷水灭火为准则,具体原则如下:首先,喷头布置时,在满足喷水强度的前提下,应优先选择布置在梁格内的顶板下。有相关研究表明,结构梁具有蓄热作用,布置在顶板下喷头的热敏元件处于易于接触热气流的位置,利于喷头玻璃泡受热爆破。其次,当在梁间布置喷头困难时,可按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084—2017,以下简称“喷规”)第7.2.1条规定,优先保证喷头与梁底的高度,在不影响布水的情况下,使喷头溅水盘靠近顶板,而非优先设定溅水盘距离顶板距离为550mm。最后,在布置喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合“喷规”第7.2.1条的规定,可在梁底面的下方增设喷头。喷头选择除可采用K=80标准喷头外,还可以采用K=115扩大覆盖面积洒水喷头。具体采用那种型号喷头,需要根据具体工程项目,经过综合分析经经济比较后确定。需注意在民用建筑中,扩大覆盖面积洒水喷头仅能应用在湿式系统中。

image.png


先依据喷规7.2.1布置,再按照7.1.2布置,很多设计师在梁下布置喷头忽视了7.2.1,直接根据7.1.2布置,然后在梁下加设喷头,此时可能无法满足喷头最小间距1.8米的要求。

image.png


image.png


image.png

这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.16 万条内容 · 1248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

报警阀组布置

湿式报警阀在自动喷水灭火系统中起到关断和接通水流、报警、联动启动喷淋泵的作用,因此其施工安装质量的好坏直接决定系统上述功能能否实现。一些施工单位在湿式报警阀安装中存在诸多问题,这些问题直接影响到了自动喷水灭火系统的可靠性。1、湿式报警阀安装方向不正确根据湿式报警阀的结构及工作原理,其应沿喷淋管水流方向竖直向上安装在喷淋立管上,检查中发现有安装在水平管段上,还有的沿屋顶水箱出水管水流方向竖直向下安装在屋顶水箱出水管上。以上两种安装方式导致湿式报警阀阀瓣平时不能靠自重落下关闭,阀前阀后表压失常,报警管路始终进水,压力开关动作,水力警铃鸣响,出现这类问题的使用单位往往将报警管路截止阀一关了事,而这一关将使系统失去报警和自动启动喷淋泵功能。

回帖成功

经验值 +10