消防给水管道采用环状的目的在于其安全性较高,当某段管道损坏时,仍能供应必要的消防用水,如果不采用阀门将管道分成独立段,那么供水的安全性将会大大降低。阀门应设在管道三通、四通分水处。阀门数量按n-1原则设置(三通n=3、四通n=4)。阀门之间消火栓的数量超过5个时,应增加阀门,保证当某段管道损坏时,停止使用的消火栓在平面环中不超过5个。在竖管上,阀门布置应保证一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应消防用水,且竖管的上、下2端必须设阀门。
建筑设计防火规范(GB50016-2006)8.2.8条第3,4点规定,室外消火栓的间距不应大于120m,保护半径不应大于150m,在市政消火栓保护半径150m内,当室外消防用水量小于等于15 L/s时,可不设置室外消火栓。室外消火栓是给消防车取水灭火的,消防车的常规供水距离是150 m,因此,室外消火栓的保护半径也为150 m。然而,在坡地上的建筑物、消火栓由于存在标高差,不能简单的按规范来设置,应考虑消防车停靠地面标高(或消火栓标高)与火场标高的标高差。在消火栓保护的地势较高的一边保护半径应减少,地势较低的一边仍按规范执行。保护半径减少的长度应具体计算确定。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.16 万条内容 · 1248 人订阅
阅读下一篇
梁下喷头布置自动喷水灭火系统是目前公认的有效的自动灭火设施之一,是用量最大、应用最广泛的自动灭火系统。国内外工程应用实践证明,自动喷水灭火系统灭火成功高于96% 。对于扑救和控制建筑物内的初期火,减少损失、保障人身安全具有十分明显的作用,在各类建筑内广泛应用。工程中,自动喷水灭火系统设计中常遇到两类吊顶类型,无吊顶和有吊顶。有吊顶又分为封闭吊顶和通透吊顶。封闭吊顶的场所如办公室,会议室、商场等,选用吊顶喷头,喷头溅水盘由吊顶高度确定,不受梁板型式影响。无吊顶的场所如地下停车库、设备用房等,选用直立喷头,直立喷头布水受障碍物(结构梁)影响,喷头溅水盘设置高度有所变化。同一梁格内喷头的布置,因喷头两侧主次梁尺寸不同,喷头溅水盘距离梁底的距离也有所不同。项目设计和工程施工中,自动喷水灭火系统在一定的喷水强度下,确定喷头水平布置间距后,还应注意喷头溅水盘距离顶板距离的数值。