土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 其他-消防供水问题

其他-消防供水问题

发布于:2023-03-27 13:48:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

单层建筑或地下车库室内消火栓系统,从室外环状管网引入两根管道,室内无须再次成环,只要达到环状供水的目的即可,下图算环状供水。

image.png

《水消规》GB50974-2014-8.1.5条,室内消火栓系统管网应布置成环状。条文说明:当其中某段管道损坏时,仍能通过其他管段供应消防用水。

1、 图集更新问题

image.png

新旧版图集消防水池水位设置变化:

image.png

image.png

3、 室外消火栓设置

image.png

室外消火栓系统,市政给水引入管上是否可不设置室外消火栓。

当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时,应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓。

《消防设施通用规范》GB55036-2023-3.0.4条(强) 室外消火栓系统应符合下列规定:

当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止器时,应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓;

《水消规》GB50974-2014

7.2.8(强) 当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

7.3.10(强) 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第7.2.8条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.16 万条内容 · 1248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓阀门设置

消防给水管道采用环状的目的在于其安全性较高,当某段管道损坏时,仍能供应必要的消防用水,如果不采用阀门将管道分成独立段,那么供水的安全性将会大大降低。阀门应设在管道三通、四通分水处。阀门数量按n-1原则设置(三通n=3、四通n=4)。阀门之间消火栓的数量超过5个时,应增加阀门,保证当某段管道损坏时,停止使用的消火栓在平面环中不超过5个。在竖管上,阀门布置应保证一条竖管检修时,其余的竖管仍能供应消防用水,且竖管的上、下2端必须设阀门。

回帖成功