土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 室内消火栓系统

室内消火栓系统

发布于:2023-03-28 11:07:28 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
列建筑或场所应设置室内消火栓系统:

1)建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库

2)高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑

注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓;

3)体积大于5000m?的人员密集老年人照料设施多层建筑

4)特等、甲等剧场,超过800个座位的剧场电影院等以及超过1200个座位礼堂、体育馆等单、多层建筑

5)建筑高度大于15m或体积大于10000m?的办公建筑教学建筑其他单、多层民用建筑


设置要求:

室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求;

室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:

1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m

图片

2)消火栓按 1支 消防水枪的 1股 充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 50.0m

图片

建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m?的多层仓库;

建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位;


图片



知识点:室内消火栓系统

室内消火栓系统

  • cof1621683622080

    很不错,很有干货

    2023-04-04 08:31:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.53 万条内容 · 459 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外疏散楼梯的设置

室外疏散楼梯应符合下列规定: 1)栏杆 高度 应≥ 1.10m ,楼梯 净宽度 应≥ 0.90m ; 2)倾斜 角度 应≤ 45° 。 3) 梯段和平台 均应采用 不燃材料 制作。 平台 的耐火极限应≥ 1.00h , 梯段 的耐火极限应≥ 0.25h

回帖成功

经验值 +10