土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料 \ 电气专业检修培训题

电气专业检修培训题

发布于:2023-04-09 17:30:09 来自:电气工程/电气资料 [复制转发]


1、何谓电介质的极化?它在电场作用下主要有哪些物理现象?

答:电介质在电场作用下,其荷电质点相应于电场方向作有限位移的现象称为电介质的极化。在电场作用下其物理现象主要有极化、电导、损耗、击穿。  

2、何谓电介质的击穿?

答:施加于电介质的电压如果增加至一定值时,通过介质的电流急剧增大,电介质完全失去了它的绝缘性能,这种现象称为电介质的击穿。

3、什么叫绝缘老化?

答:作为电气设备绝缘的各种电介质在运行中不断受到电的、热的、化学的、机械的作用,其绝缘性能会随着运行时间的增大而逐渐变坏,这种现象称为绝缘的老化。

4、什么叫介质损耗?

答:电介质在电场作用下的能量损耗称为介质损耗。  

5、什么叫均匀电场?

答:电场强度大小和方向处处相等的电场称为均匀电场。  

6、什么叫静电感应?

答:导体受附近电场的影响,其表面不同部位出现正负电荷的现象称为静电感应。  

7、什么叫沿面放电?

答:沿介质交界(内外表)面上出现的放电称为沿面放电。  

8、什么叫过电压?

答:电气设备在运行中承受正常的工作电压,但是由于某种原因,如雷电或电网内部的操作、故障等原因常产生异常的电压升高。这种电压升高称为过电压。  

9、电介质极化有哪几种基本形式?

答:电介质极化有四种基本形式,分别为电子式极化;离子式极化;偶极子极化;夹层式极化。  

10、提高气体间隙击穿电压的措施有哪些?

答:措施有:( 1)改进电极形状,使电场分布均匀。(2)利用屏障提高击穿电压。(3)均匀电场中提高气体压力。(4)采用高耐电强度气体。(5)采用高真空。  

11、对绝缘子的要求是什么?

答:绝缘子是一种起电气绝缘和机械固定作用的绝缘部件,因此对它有三个基本的要求:( 1)有足够的电绝缘强度;(2)能承受一定的外力机械负载;(3)有一定的化学稳定性。  

12、绝缘子的闪络电压分为哪几种电压?

答:根据工作条件的不同,绝缘子的闪络电压分为干闪络电压、湿闪络电压和污秽闪络电压三种。  

13、什么叫闪络?

答:在绝缘子和空气的交界面上出现的沿面放电,发展成贯穿性的空气击穿称为闪络。  

14、发电机交流耐压试验电压的选择原则主要取决于什么?

答:发电机交流耐压试验电压的选择原则主要取决于绝缘可能遭受操作过电压作用的水平。  

15、什么是绝缘的吸收曲线?

答:当直流电压作用于绝缘体上时,通过绝缘体的电流由电导电流、电容电流和主要夹层极化引起的电流(常称为吸收电流)三部分组成,这三部分电流的总和随时间变化的关系称作吸收曲线。它反映设备绝缘的结构和材质的状态。  

16、温度对介质损耗有什么影响?

答:介质的损耗随温度的增加而增大。这是由于温度升高,介质中的离子增多,电导电流增大,极化过程中分子间阻力增大,从而导致介质损耗增加。  

17、绝缘油中的水分一般以哪三种状态存在?

答:绝缘油中的水分一般以:悬浮、溶解、沉积三种状态存在。  

18、频率对介质损耗有什么影响?

答:频率对介质损耗的影响是很大的,这是因为介质的极化过程受频率影响的缘故。电介质极化过程中,在一定频率范围内,随着频率的增加,极化加剧,介质损耗增加,但是,当频率达某一数值后,则因极化过程来不及完成,反而使介质损耗随频率的增加而减小。  

19、电压对介质损耗有什么影响?

答:介质损耗与介质外加电压的平方成正比。当电压一定时,一般介质的介质损耗与电压无直接关系;只有在介质中含有气泡的情况下,由于气泡中的电场强度高随电压升高而增加,容易引起游离,产生局部放电,致使介质损耗增加。  

20、影响变压器油击穿的因素有哪些?

答:影响变压器油击穿的因素主要有:( 1)水分和杂质;(2)温度;(3)电压作用时间; (4)电场均匀程度;(5)压力。  

21、什么叫电介质的击穿?

答:对电介质施加电压,当所施电压的电场强度大到一定程度时,电介质就由介电状态变成了导电状态,这一突变现象即称为电介质的击穿。  

22、何谓保护接地?

答:高压电气设备的金属外壳钢筋混凝土杆和金属杆塔,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身安全而设的接地称为保护接地。  

23、何谓工作接地?

答:在电力系统中,运行需要的接地(如中性点接地等),称为工作接地。  

24、何谓过电压保护接地?

答:过电压保护装置是为了消除过电压危险影响而设的接地,称为过电压保护接地。  

25、何谓接地电阻?

答:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。  

26、试说明Y10W——200/520型金属氧化物避雷器的型号含义。

答:型号含义如下: Y—表示金属氧化物避雷器;10—表示避雷器的标称放电电流为10KA;W—表示无间隙;200—表示额定电压为200Kv;520—表示标称电流下的最大残压为496Kv。  

27、作用在运行设备上的电压分为哪几类?

答:分为下列四类:( 1)正常运行条件下的工频电压;(2)暂时过电压;(3)操作过电压;(4)雷电过电压。  

28、简述高压试验变压器的技术特点。

答:高压试验变压器具有电压高、容量小、持续工作时间短,绝缘层厚及高压绕组一端接地的特点。  

29、什么叫高压设备的外绝缘?它的电气强度由什么决定?它的主要特点是什么?

答:高压设备以大气为绝缘介质的部分叫设备的外绝缘。它的电气强度由大气中间隙的击穿强度或由大气中沿固体绝缘表面的闪络强度所决定。外绝缘的主要特点是它的电气强度与大气条件有关。  

30、什么叫高压设备的内绝缘?它的电气强度由什么决定?它的主要特点是什么?

答:以油、压缩空气、真空、 SF 6 等为绝缘介质的绝缘部分叫高压设备的内绝缘。内绝缘的电气强度由介质中间隙的击穿强度或沿介质中固体表面的闪络强度所决定。内绝缘的主要特点是它的电气强度与大气条件基本无关。  

31、断路器的开断性能指的是什么?

答:断路器的开断性能是指在开断短路电流、负荷电流、容性电流、小感性电流等条件下的电气性能。  

32、高压断路器的用途是什么?它的结构主要由哪几部分组成?

答:高压断路器是电力系统中接通、分断电路和保护电路的主要设备。无论在电气设备空载、负载或短路故障时,它都应能可靠地工作。  

33、高压断路器按照灭弧介质划分有哪几种类型?

答:按灭弧介质划分,高压断路器有:油断路器(多油断路器、少油断路器);气体断路器(空气断路器、六氟化硫断路器);真空断路器三种类型。  

34、对电气触头的基本要求有哪些?

答:对电气触头的基本要求有:( 1)结构可靠;(2)具有良好的导电性能和接触性能;(3)通过额定电流时,发热不超过允许温升;(4)通过短路电流时,具有足够的动稳定性和热稳定性。  

35、影响电气触头接触电阻的因素一般有哪些?

答:影响电气触头接触电阻的因素一般有:( 1)触头的材料和压力;(2)触头接触面的氧化程度;(3)触头的接触形式,有效接触面的大小。  

36、现场试验记录一般应包括哪些内容?

答:现场试验记录的内容一般应包括:试验时间,温度,湿度,被试设备铭牌,运行编号, 试验部位,试验项目,试验数据以及对试验数据进行比较、判断的结果,被试设备能否投运的评语以及主要试验人员姓名等,必要时还应记录关键性仪器设备的编号。  

37、如何填写试验报告?

答:填写试验报告一般应做到以下几点:( 1)按报告格式填写设备铭牌、技术规范;(2)填写试验时间、温度、湿度,变压器还要写明上层油温;(3)填写试验结果,必要时将绝缘电阻、直流电阻、介损tgδ换算到20℃值,以便与历次试验数据比较;(4)写明试验人员和记录人姓名等;(5)计算准确、数据齐全、字迹清楚、无涂改痕迹。  

38、测量变压器绝缘电阻时,为什么要对非被试绕组短路接地?

答:非被试绕组短路接地的目的是:可以测量出被试绕组对非被试绕组和地间的绝缘电阻,同时能避免非被试绕组中剩余电荷对测量结果的影响。  

39、什么叫设备绝缘试验的综合分析判断?

答:绝缘试验的综合分析判断,是指:( 1)与标准、规程的规定值比较;(2)与历次的试验结果比较(纵向比较);与同类设别的试验结果比较(横向比较);(4)综合该设备的特点和运行情况进行分析。全面地从各个方面判断是否有缺陷,以保证设备的安全运行。  

40、为什么说气温较低时,介损tgδ试验结果的准确性差,不易作出正确判断?

答:在低温下,受潮设备的介损 tgδ值较正常值差别较小。这是由于油中有水时,水多沉积于底部,在低温下水结冰,导电性变差,不易检出缺陷,而且仪器、仪表在低温下准确度也较差,所以应尽量避免在低温下进行设备的tgδ试验。  

41、简述测量小电容量试品绝缘电阻的操作步骤?

答:测量小电容量试品绝缘电阻的操作步骤有:( 1)把兆欧表放平;(2)E端钮接设备外壳(地);(3)把L端钮引线接好;(4)驱动兆欧表;(5)检查兆欧表是否指零,再调指针至∝;(6)把L引线接至被试品;(7)读取绝缘电阻值。  

42、影响绝缘电阻测量结果的外界因素有哪些?

答:影响绝缘电阻测量结果的外界因素有:环境温度、空气湿度、绝缘表面的清洁度、残余电荷、感应电压、以及兆欧表引线绝缘的良好程度等。  

43、简述测量变压器绝缘电阻和吸收比的意义。

答:测量变压器绝缘电阻和吸收比(或极化指数),是检查变压器绝缘状态的简便方法。对绝缘受潮、局部缺陷,如绝缘部件破裂、引出线接地等,均能有效的检出。经验表明,变压器的绝缘在干燥前后,其绝缘电阻变化倍数比介质损失变化倍数大得多。所以变压器在干燥过程中,主要是测量绝缘电阻和吸收比,以了解绝缘情况。  

44、为什么测量变压器绝缘电阻(或吸收比)时要规定对绕组的测量顺序?

答:测量变压器绝缘电阻时,无论绕组对外壳还是绕组间的分布电容均被充电,当按不同顺序测量高压绕组和低压绕组绝缘电阻时,绕组间电容发生的重新充电过程不同,会对测量结果有影响,导致附加误差。因此,为了消除测量方法上造成的误差,在不同测量接线时,测量绝缘电阻必须要有一定的顺序,且一经确定,每次试验时均应按此顺序进行。  

45、测量设备的直流泄漏电流比测量绝缘电阻发现缺陷的有效性高,主要表现在哪几方面?

答:测量设备的直流泄漏电流比测量绝缘电阻发现缺陷的有效性高,主要表现在:对于发现 瓷质绝缘的裂纹、夹层绝缘的内部受潮、局部绝缘的松散断裂、固体绝缘的沿面碳化等方面。  

46、简述测量设备的泄露电流时,微安表接在高压侧的优缺点。

答:微安表接在高压侧的优点:不受高压对地杂散电流的影响,测量比较准确。微安表接在高压侧的缺点:微安表至试品的引线需要屏蔽线,读数和切换量程不方便。  

47、在分析泄露电流的测量结果时,应考虑哪些可能影响测量结果的外界因素?

答:影响泄露电流测量结果的外界因素主要有:( 1)高压导线对地电晕电流;(2)空气湿度、试品表面的清洁程度;(3)环境温度、试品温度;(4)强电场干扰。  

48、为什么电力电缆直流耐压试验要求施加负极性直流电压?

答:进行电力电缆直流耐压试验时如缆芯接正极性,则绝缘中如有水分存在,将会因电渗透性作用使水分移向铅包,结果使缺陷不易发现。当缆芯接正极性时,击穿电压较负极性时约高 10%(这与绝缘厚度、温度及电压作用时间都有关系)。因此为严格考验电力电缆绝缘水平,规定用负极性直流电压进行电力电缆直流耐压试验。  

49、测量高压电气设备的介损tgδ时,通常采用的电桥有哪几种?

答:通常采用的电桥有: QS 1 QS 3 QS 19 和不平衡电桥( M型介质试验器)。  

50、简述QS 1 交流电桥的技术规范。

答: QS 1 交流电桥的技术规范主要有:额定工作电压 10KV;tgδ测量范围0.5%~60%;试品电容量C X 30PF至0.4uF;测量误差tgδ=0.5%~3%时,绝对误差不大于±0.3%,tgδ=3%~60%时,相对误差不大于10%;试品电容量C X 测量误差不大于 ±5%。  

51、什么叫交流电桥的反接线?有什么优缺点?

答:交流电桥桥体内的各桥臂及部件均处于高电位的接线称为反接线。对于运行中的设备,使用反接线测量较为方便。这种接线的缺点是试品的高压连同引线的对地寄生电容与试品电容 C X 并联,会对测量结果带来误差,在 C X 较小时尤为显著。  

52、简述QS 1 交流电桥的操作要点。

答: QS 1 交流电桥的操作要点如下:( 1)接线并经检查无误(特别是外壳接地),各旋钮置于零位,确定分流器位置;(2)接通检流计光源,加试验电压,将+ tgδ转至接通I位置;(3)增加灵敏度,旋转调谐钮,找到谐振点,再调R 3 使光带缩小;( 4)提高灵敏度,再顺序反复调节R 3 C 4 ,使灵敏度最大时,光带最小,直至电桥平衡;( 5)降低试验电压,切断电源。  

53、现场测量介损tgδ时,消除外来电场对测量结果影响的主要方法是哪几种?

答:主要方法有:改变测试电源极性法、倒相法、移相法和屏蔽法。  

54、在现场采用QS 1 交流电桥测量介损 tgδ时,如何定性判断外电场干扰程度的大小?

答:按正常接线接好被试物,将标准电容器的端钮 C N E相连,R 3 置于最大位置( 11110Ω)。由于R 3 的电阻比检流计的电阻大得多,干扰电源 I经检流计入地。此时未加试验电压(干扰电压为电源),只接通光源观察,从光带宽度判断干扰程度的大小。光带宽,干扰大;光带窄,干扰小。  

55、简述为什么要对运行中设备的绝缘油进行定期的分析检验。

答:由于运行中的绝缘油受到氧气、湿度、高温、紫外线以及电场等作用,其物理、化学和电气性能将逐渐变坏,通过化学分析和油中气体含量测定,可以从油质化学性能和气体含量变化情况,了解设备绝缘状况及过热情况,及时发现设备可能存在的某种类型的潜伏性故障。这一有效方法被广泛采用。  

56、什么叫绝缘油的电气绝缘强度试验?  

答:绝缘油的电气绝缘强度试验,即测量绝缘油的瞬时击穿电压值的试验。把绝缘油置于标准油杯中,在电极间施加工频电压,并以一定的速度逐渐升压,直至电极间的油隙击穿为止。该电压即为绝缘油的击穿电压,单位 KV也可换算为击穿场强,单位KV/cm。  

57、简要说明绝缘油电气绝缘强度试验的步骤。

答:绝缘油的电气绝缘强度试验的步骤大致如下:( 1)检查电极间的距离,应为2.5mm;(2)清洗油杯;(3)将油倒入油杯,静置不少于10min;(4)做加压试验。电压从零升起,升压速度约为3KV/s,直至击穿。击穿后要对电极间的油进行充分搅拌,并静置5min后再重复试验,取5次平均值。  

58、简述测量绝缘油介损tgδ的意义。

答:绝缘油的 tgδ值是反映油质好坏的重要指标之一。若绝缘油中含有杂质、水分较多,这  

些杂质、水分中的离子是油的电导和极化损耗的主要截流子,必然导致油的 tgδ值增大。绝缘油老化后,将产生大量的极性分子,也使油的电导和极化损耗加剧。因此,测定油的tgδ值能够反映油的质量好坏,这对新油或运行中的油都是非常必要的。  

59、简述测量油介损tgδ值,为什么规定要在70~90℃的情况下进行?

答:目前判断油质的好坏主要是以高温下测得的 tgδ值为准,因为低温时,好油坏油的 tgδ值的差别不大,只有在高温下,二者才会有明显的差别;又由于好油的tgδ值随温度升高而增加值较小,而坏油的tgδ值随温度升高增加很大。所以规定油的tgδ值应在常温和高温二种情况下进行测量,以便比较。  

60、进行工频交流耐压试验时,测量试验电压的方法通常有哪几种?

答:常用的测量方法有:( 1)在试验变压器的被试绕组或低压侧读表,按变比换算的方法;(2)电压互感器法;(3)高压静电电压表法;(4)铜球间隙法;(5)各种形式的分压器法。  

61、简述简述在什么情况下可由试验变压器低压侧测量电压?

答:对于瓷质绝缘、 110KV以下的断路器、绝缘工具等小电容量的试品,可由试验变压器低压侧读取电压,再按变比换算至高压侧电压值。这只适用于负荷容量比电源容量小得多,测量准确度要求不高的情况。  

62、简述如何根据试品在工频耐压试验中的情况,判断试品是否存在缺陷或击穿。

答:如果试品在工频耐压过程中出现击穿响声或断续放电声、冒烟、焦臭、闪弧等,应查明原因。这些现象如果确认是试品绝缘部分引起的,则认为试品存在缺陷或击穿。  

63、简述在进行工频交流耐压试验时,对调压速度的要求。

答:升压应从零开始,不可冲击合闸。升压速度在 40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约为每秒3%的试验电压。  

64、简述进行6~10KV分段母线(一段带电)耐压试验时应注意的事项。

答:一般应注意以下几点:( 1)用刀闸断开与加压母线相连的所有分路,并和架空或电缆线路断开;(2)加压段与带电段之间的分段刀闸绝缘距离不足时,应加装绝缘隔板或采用选相加压的方法,以防止加压段与带电段之间发生闪络放电;(3)仔细检查加压段确实与避雷器、 电压互感器、站用变压器已经断开;( 4)试验变压器的容量足够,容升电压不应太高。  

65、简述进行变压器工频交流耐压试验的意义。

答:进行变压器工频交流耐压试验,对考核变压器的绝缘强度,检查局部缺陷,具有决定性的作用。它能有效的发现绕组绝缘受潮、开裂或在运输中由于振动造成的引线距离不够,绕组松动、移位,固体绝缘表面附着污物等缺陷。  

66、在进行变压器交流耐压试验时,如何根据电流表的指示,判别变压器内部可能击穿?

答:如果电流表的指示突然上升;被试变压器有放电响声或保护球隙放电,说明变压器内部击穿。如果电流表的指示突然下降,被试变压器内部有放电声响,也可能击穿,也可能是由于试品的容抗与被试变压器的漏抗之比小于 2之故。此时,需进行鉴别检查。  

67、简述工频交流耐压试验时间规定为1min的意义。

答:绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压随时间的增加而逐渐下降。标准规定耐压时间为 1min,一是为了使试品可能存在的绝缘弱点暴露出来(如热击穿),二是不致因时间过长而引起不应有的绝缘损伤或击穿。  

68、简述对电力电缆进行直流耐压试验的优点。

答:在现场对电力电缆进行直流耐压试验具有以下优点:( 1)试验设备的容量小,携带方便;(2)可同时读取泄漏电流,绘制电压与电流的关系曲线;(3)绝缘中的电压按电阻分布,当电缆有缺陷时,电压主要加在与缺陷部分串联的未损坏的部分上,使缺陷更容易暴露。  

69、简述测量变压器直流电阻的目的。

答:测量变压器直流电阻的目的是:检查绕组接点的焊接质量和绕组有无匝、层间短路;分接开关的各个位置接触是否良好;引出线有无断裂;多股并列导线的绕组是否有断股等情况。  

70、使用兆欧表前,应如何鉴别兆欧表的好坏?

答:在未接试品之前,把兆欧表放在水平位置,先驱动兆欧表,其指针可以上升到 “∝”处,然后再将L、E两个接线端钮短路,慢慢摇动兆欧表,指针应指到“0”处,符合上述情况说明兆欧表示是好的,否则不可使用。  

71、试说明为什么要测量变压器的变比?它测量的方法有哪些?

答:测量变压器的变比的目的是:( 1)检查变压器绕组匝数比的正确性;(2)检查分接开关接引的状况;(3)判断变压器是否可以并列运行;(4)变压器发生故障后,检查是否存在着匝、层间故障。它测量的方法有:变比电桥法和双电压表法两种。  

72、测量电力电容器电容量的方法有哪些?其中最基本的方法是什么?

答:测量电力电容器电容量的方法有:交流电桥法、微法表法、电压电流表法和双电压表法四种方法。其中最基本的方法是电压电流表法和微法表法。  

73、绝缘油的粘度是指什么?

答:绝缘油的粘度是指:绝缘油在流动时所表现出的内摩擦作用的强弱程度,也就是在液体分子间产生的阻力。  

74、试述电晕放电的危害。

答:电晕放电会带来许多不利影响,它会出现放电的脉冲现象,形成高频电磁波引起干扰。电晕放电还能使空气发生化学反应,生成臭氧及氧化氮等产物,引起腐蚀作用,电晕放电过程中的光、声、热效应引起能量损失,所以应力求避免或限制电晕放电。  

75、试述金属氧化物避雷器保护性能的优点。

答:金属氧化物避雷器与普阀 FZ型或FCZ磁吹避雷器相比有以下优点:(1)金属氧化物避雷器无串联间隙,动作快,伏安特性平稳,残压低,不产生截波。(2)金属氧化物阀片允许通流能力大、体积小、重量轻,且结构简单。(3)续流极小。(4)伏安特性对称,对正极性、负极性过电压保护水平相同。(5)耐污秽能力强。  

76、发电机转子绕组匝间短路有什么危害?

答:严重的转子匝间短路将使转子电流增大,绕组温度升高,不能达到额定电流运行;影响无功出力,有时还会引起机组的振动加剧。  

77、测量串级式电压互感器介损tgδ的接线方法,有哪几种?

答:主要有以下几种方法:( 1)常规法——测量一次绕组对二次及剩余绕组及地的介损;(2)末端加压法——高压端A接地,末端X加压,二次及剩余绕组的一端接入电桥C X ,正接线;( 3)自激法——由二次励磁,末端X接QS 1 电桥的 E,用电桥的侧接线测量;(4)末端屏蔽法——由高压端A加压,X端和底座接地,二次及剩余绕组各一端(X,Xa)引入电桥C X ,正接线测量,这种方法也是测量支架介损的步骤之一。  

78、使用QS 1 电桥时,根据试品容量估算 R 3 的值,若 R 3 偏大很多时,电桥才趋于平衡,试问故障原因和如何检查?

答:故障原因可能是 R 3 桥臂有分流现象或 C X 电路内有断线现象。检查和消除方法是:检查电桥 C X 引线有无分流或断线,检查 R 3 桥臂电阻值是否与实际相符,若不相符,则应打开电桥检查分流器开关是否正常。  

79、使用QS 1 交流电桥时,若接通高压后,检流计光带很窄,则调整灵敏度、频率谐振、 R 3 C 4 等,光带仍不变,试问故障原因和检查方法?

答:故障原因可能是:回路没有高压、检流计电路断线或短路、检流计不能与试验电源频率谐振及滑线电阻电耍松脱等。检查方法是:首先确认回路有无高压,如无高压,应查明原因加以消除。若系检流计回路故障,应断开高压电路,拆除试验连线,将 R 3 放在最大位置,并将灵敏度调至最大位置,检查 C N C X 间电阻应在 30~50Ω内。  

80、在现场测量小电容量试品的介损tgδ值时,使测量结果引入诸多误差的外界因素主要指哪些?

答:引入误差的主要因素有:( 1)表面污湿;(2)电场干扰,磁场干扰;(3)试验引线设置不当;(4)气候条件;(5)周围杂物等。  

81、简述工频耐压试验前应注意的事项。

答:( 1)验算试验装置和电源容量是否满足试验要求;(2)将设备的外壳和非被试绕组可靠接地;(3)注油设备在注油后,应静止足够的时间,并将内部可能残存的气体排出后,再作试验,以防内部气体放电或击穿。(4)对夹层绝缘或有机绝缘材料的设备,耐压前,应测量绝缘电阻,如发现受潮或有绝缘缺陷时,应消除后再试验。(5)试验电压的波形应是正弦的,当波形畸变时,应测量试验电压的峰值,以其峰值√2计算试验电压值。  

82、简述工频耐压试验后应注意的事项。  

答: 工频耐压试验后应注意的事项有:( 1)试品为有机绝缘材料时,试验后应立即触摸,如出现普遍或局部发热,则认为绝缘不良,应处理后再作试验。(2)对夹层绝缘或有机绝缘材料的设备,耐压前后均应测量绝缘电阻,如耐压后绝缘电阻比耐压前下降30%,应查明原因。  

83、试述测量变压器有载分接开关过渡电阻的目的。

答:过渡电阻的完整性直接影响有载分接开关的接触导流时间和电弧延续时间以及级间环流的大小。因此在安装和检修时,除应外观查过渡电阻有无断裂、损伤外,尚应测量过渡电阻的阻值。  

84、为什么发电机转子处于膛外时其交流阻抗和功率损耗比转子处于膛内时要小?

答:这是由于转子处于膛外时,其交流阻抗仅取决于转子铁芯和绕组的几何尺寸。在某一试验电压下,其功率损耗仅包括转子本体铁损和绕组铜损,没有定子铁芯产生的附加磁场对转子绕组的影响,也没有定子铁损和绕组铜损的影响,所以此时的交流阻抗和功率损耗较膛内时小。  

85、为什么发电机转子绕组交流阻抗随电压上升而增加?

答:发电机转子绕组是一个具有铁芯的电感线圈,其等效电阻较小,电抗占主要部分。由铁芯的磁化曲线可知,当电源频率一定时,其磁通密度随磁场强度上升而增加,在测量转子绕组的交流阻抗时,转子电流将随电压上升而增大,并使磁场强度增高,因此,使绕组相互匝链的磁通增多,电抗值上升,所以,转子绕组交流阻抗随电压上升而增加。  

86、固体电介质的击穿与哪些因素有关,按其击穿发展过程的不同,击穿形式有哪几种?

答:固体电介质的击穿过程及其击穿电压的大小,不但决定于电介质的性能,而且与电场分布、周围温度、散热条件,周围介质的性质,加压速度和电压作用的持续性有关。固体电介质根据它击穿发展的过程不同,可分为电击穿,热击穿和电化学击穿三种形式。发生哪种击穿形式,决定于介质的性能和工作条件。  

87、什么叫绝缘子的污闪?

答:运行中绝缘子绝缘表面污层受潮后,电导增加,因而通过污层的电流和污层温度都随之增加,由于绝缘子的结构形状、污秽分布和受潮情况的不均匀等原因,使绝缘子表面各处电流密度不同,有的地方电流密度大,水分蒸发快,就出现干燥区,电压降较大,产生了电晕放电,形成局部电弧。局部电弧不断熄灭、重燃,这样的过程在雾中可以持续数小时,在条件合适时,最终发生完全的闪络。  

88、金属氧化物避雷器的持续运行电压指的是什么?

答:金属氧化物避雷器的持续运行电压指的是允许连续加在避雷器上的最大工频电压(有效值),它一般为避雷器额定电压的 70%~85%,其比值由制造厂确定。  

89、何谓金属氧化物避雷器的工频参考电流?

答:金属氧化物避雷器的工频参考电流指的是:确定避雷器的工频参考电压的工频电流阻性分量的峰值,为消除均压电容及杂散电容对测量参考电压的影响,其值等于或大于在额定电压下的电流,并由制造厂来决定。  

90、何谓金属氧化物避雷器的工频参考电压?

答: 金属氧化物避雷器的工频参考电压指的是:标准规定的或厂家提供的工频电流阻性分量 峰值流经避雷器时所测得的电压峰值,该电压与系统中预期的短时工频过电压及避雷器的额定电压有关。  

91、简述六氟化硫断路器的优缺点。

答:六氟化硫断路器的优点:由于采用具有优良性能的六氟化硫气体作为绝缘介质和灭弧介质,其开断能力强,断口电压便于做得较高,允许连续开断较多次数,适用于频繁操作,且噪音小,无火灾危险。其缺点:对加工工艺与材料要求较高,断路器密封性能要好,故要采取专门措施,防止低氟化物对人体或材料的危害和影响。  

92、开关装置的导电回路电阻增大,对运行有什么危害?

答:主要危害有:( 1)在运行工作电流下,引起发热,温升过高;(2)通过短路电流时,不能保证动热稳定,降低了切断性能。  

93、简述悬式绝缘子劣化的原因和缺陷的表现形式。

答:悬式绝缘子劣化原因主要是,元件间的内部机械应力、运行中的机电负荷、夏天气温的骤然变化以及瓷质的自然老化。缺陷的表现形式为:电击穿、瓷盘裂纹及沿面被电弧烧伤。  

94、为什么在交接和运行中,发电机要进行定子铁心损耗试验?

答:发电机定子铁心是用硅钢片叠合组装而成。由于制造和检修可能存在的质量不良,或在运行中,由于热和机械力的作用,引起片间绝缘损坏,造成短路,在短路区域形成局部过热,危及机组的安全运行,故在交接或运行中要进行发电机铁心损耗试验。  

95、水内冷发电机在通水与不通水两种情况下,进行直流耐压试验各有何优缺点?

答:在不通水的情况下,所需试验设备简单、容量较小,但必须将引水管中的水彻底吹干,否则会增大测量误差,并且还可能使绝缘引水管因放电而烧伤。在通水情况下进行试验,  

所需试验设备容量增大,并且回路中的时间常数显著下降,必须采取电容滤波等措施,以满足直流脉动系数小于 5%,即使微安表指针不抖动的要求,因而设备较复杂。  

96、影响发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗的因素主要有哪些?

答:影响发电机转子绕组交流阻抗和功率损耗的因素主要有:( 1)转子处于发电机膛内、膛外;(2)定子和转子间的气隙大小;(3)转子的静动态;(4)转子匝间短路及短路状态;(5)试验电压高低;(6)是否安装槽楔和护环;(7)转子本体剩磁。  

97、简述电力系统发生短路有什么危害?

答:系统发生短路的危害有:( 1)短路电流使导线和设备过热,绝缘破坏;(2)短路电流产生强大的机械应力,使导体变形或支架破坏;(3)短路时引起网络电压急剧下降,破坏系统的稳定,其结果可能导致部分或全部用户的供电破坏。  

98、有两支金属氧化物避雷器(MOA),其工频参考电压相同,残压相同,但其中一支工频参考电流小,一支工频参考电流大,请问选用其中哪一支较为合适?为什么?

答:选用工频参考电流小的那支合适。因为,在同一参考电压下,参考电流越大,则在持续运行电压下流过 MOA的持续电流也越大,避雷器发热也越严重,这将不利MOA的热稳定及安全运行。  

99、用油的气相色谱法,分析变压器内部故障,故障类型大致分为哪几种?

答:大致分为以下几种类型:( 1)裸金属过热;(2)固体绝缘过热;(3)火花放电; (4)电弧放电。  

100、在进行变压器耐压试验时,由放电或击穿的声响,可判断变压器是否异常。常见的放电声响有哪几种?

答:常见的放电声响现象有:( 1)油隙击穿放电;(2)油中气体间隙放电;(3)金属件悬浮电位放电;(4)固体绝缘爬电;(5)外部回路放电。  

101、变压器内部故障中的裸金属过热,反映的是哪些缺陷?

答:主要反映的是分接开关接触不良、引线焊接不良、引线连接螺母松动、铁芯或金属件局部过热等。  

102、变压器分接开关接触不良,反映在一两个分接处电阻偏大,主要原因是什么

答;主要是被测分接开关的触点不清洁、电镀层脱落、弹簧压力不够、触头联结松动或有局部烧伤等。  

103、变压器绝缘老化现象的特征表现在哪几个方面?

答:变压器绝缘老化后表现出以下特征:( 1)绕组的绝缘纸和纸板脆化、失去弹性而容易碎裂;(2)纸的颜色变为黑褐色;(3)变压器整体的介损tgδ值逐年增加,而绝缘电阻和吸收比逐年下降;(4)油的色谱分析中,总烃和CO、CO 2 逐年增加,速率过快;( 5)变压器油劣化加速,油质呈酸性反应。  

104、影响变压器空载试验测量结果准确度的主要因素有哪些?

答:影响准确度的主要因素有:( 1)试验电压偏离额定值的程度;(2)试验频率偏离额定范围大小;(3)正弦波形的畸变率;(4)测量用表计、互感器的准确等级;(5)试验接线的引入误差。  

105、一台变压器在变比正常的情况下,试述影响空载损耗和空载电流的原因主要有哪些?

答:影响空载损耗和空载电流的原因主要有:( 1)硅钢片间绝缘不良;(2)某一部分硅钢片短路;(3)穿芯螺栓或压板、上轭铁等绝缘部分损坏,形成短路;(4)磁路中硅钢片松动;(5)铁心接地不正确。  

106、变压器负载损耗中的附加损耗指的是什么?

答:变压器负载损耗中的附加损耗指的是:由漏磁通引起的绕组中涡流损耗;漏磁穿过绕组压板、铁心夹件、油箱等形成的涡流损耗。  

107、通过变压器的负载试验,可以发现哪些缺陷?

答:通过负载试验可以发现以下缺陷:( 1)变压器各结构件(如压环、电容环、轭铁梁板等)或油箱箱壁中,由于漏磁通所致的附加损耗太大和局部过热;(2)油箱盖或套管法兰等损耗过大而发热;(3)其它附加损耗的增加;(4)选择的绕组导线是否良好合理。  

108、110Kv及以上的互感器,在预防性试验中测得的介损tgδ增大时,如何分析可能是受潮引起的?

答:( 1)检查测量接线的正确性,QS 1 电桥的准确性和是否存在外电场的干扰;( 2)排除电压互感器接线板和小套管的潮污和外绝缘表面的潮污因素;(3)油的色谱分析中氢(H 2 )的含量是否升高很多;( 4)绝缘电阻是否下降。在排除上述因测量方法和外界的影响因素后,确知油中氢含量增高,且测得其绝缘电阻下降,则可判断其绝缘电阻下降是受潮引起的。否则应进一步查明原因。  

109、电容型套管或电容型电流互感器,常见的绝缘缺陷主要有哪些?这些缺陷由什么原因引起的?

答:常见的绝缘缺陷及其产生的原因如下:( 1)电容极板的边缘局部放电,主要是由于极板不光滑,电容屏尺寸不符和要求引起;(2)绝缘不均匀处产生局部放电,原因是制造或检修过程中真空干燥不彻底,残存气泡;(3)端部密封不严,进水受潮;(4)热老化。  

110、为什么说SF 6 气体具有良好的绝缘特性和灭弧性能?

答: SF 6 气体之所以具有良好的绝缘特性和灭弧性能的原因是,一由于 SF 6 气体是一种很强的负电性气体,它具有吸收自由电子而形成负离子的特性,当 SF 6 气体捕捉自由电子形成负离子后,立即与介质中的正离子结合成分子,使介质空间的带电离子迅速减小,介质绝缘恢复强度迅速上升;二是 SF 6 气体在一定压力下比热比较高,因此它的对流散热能力高,易于灭弧,所以 SF 6 气体具有良好的绝缘特性和灭弧性能。  

111、金属氧化物避雷器损坏的原因是什么?

答:损坏的原因是:( 1)密封不良引起避雷器内部元件受潮或由于环境条件不符合要求,组装时带进潮气。(2)避雷器额定电压选择不合理,对于中性点非直接接地系统,弧光接地过电压和谐振过电压对金属氧化物避雷器威胁最大,在保证绝缘配合的前提下,避雷器额定电压选择得高些,在暂态过电压下,通过避雷器的能量就小些,通流负载就小些。(3)结构设计不合理,瓷套的干闪、湿闪电压低,固定阀片的支架绝缘不良或阀片方波通流容量较小等

112、通常把绝缘电阻、泄露电流、介损tgδ、油的化学性能等的试验叫作绝缘的检查性试验,试说明这些试验项目可以发现的绝缘缺陷的类型。

答:检查性绝缘试验,主要发现以下缺陷:( 1)进水受潮;(2)穿透性裂纹;(3)老化变质;(4)严重局部缺陷;(5)绝缘油性能不良;(6)过热故障;(7)设备内部火花放电或严重局部放电。  

113、高压电气设备中发生的局部放电部位、形态是各种各样的,常见的比较典型的是哪些?

答:比较典型的有以下几种类型:( 1)气隙、金属尖端放电;(2)金属元件虚接离异,不同电位的金属间的放电;(3)固体绝缘龟裂或金属电极与绝缘分离引起的放电;(4)绝缘油和树脂浸渍不良、气泡引起的放电;(5)在固体绝缘中油隙或气隙引起的放电。  

114、变压器的局部放电往往是从气泡诱发产生的,试说明产生气泡的原因有哪些?

答:变压器在运行中,产生气泡,主要有以下原因:( 1)固体绝缘浸渍过程不完善,残留气泡;(2)油在高电场作用下析出气体;(3)局部过热引起绝缘材料分解产生气体;(4)油中杂质水分在高电场作用下电解;(5)外界因素,如油泵进气、温度骤变、油中气体析出;(6)油中气泡的局部放电本身又会使油和纸绝缘分解出气体,产生新的气泡。  

115、在进行老旧变压器的绝缘诊断时,应进行哪些运行情况的调查了解?

答:调查了解的运行情况主要包括:( 1)变压器运行累计时间,过负荷运行累计时间;(2)上层油稳的变化曲线;(3)历次检修情况,更换绕组,干燥,换油记录;(4)遭受冲击短路电流的次数和幅值;(5)历次试验报告。  

116、什么是变压器的短路试验?

答:变压器的短路试验通常是将变压器的一侧短路,而在另一侧突然施加额定频率的额定电压,也可以先将变压器加额定电压,空载励磁,再使另一侧突然短路。对于双绕组变压器来说,可以将任意一侧绕组短路;对于三绕组变压器来说,应该选择运行中最严重的短路情况进行试验,即应选择阻抗电压最小的一绕组进行试验。  

117、常见的电力电缆的缺陷故障部位和原因有哪些?

答:常见的电力电缆的缺陷故障部位和原因,主要有:( 1)由沥青绝缘浇注的终端头,常因沥青绝缘胶开裂,形成孔隙而进水受潮;(2)环氧树脂和塑料干封电缆头易于受电场、热和化学的长期作用而逐渐劣化;(3)充油电缆头进水受潮;(4)电缆本体的机械损伤、铅包腐蚀、过热老化等。  

118、对测定20Kv及以上电压互感器一次绕组连同套管的损耗因素tgδ的目的是什么?测量方法有哪几种?

答:测定 20Kv及以上电压互感器一次绕组连同套管的损耗因素tgδ的目的是,检查一次绕组对二次和辅助绕组以及对地绝缘的受潮、劣化和套管损坏缺陷,110Kv及以上串级式电压互感器包括检查铁芯绝缘支架、角环的绝缘情况。它的测量方法有:短路法(正接线、反接线);末端屏蔽法;末端加压法、自励法等。  

119、对电磁式电压互感器进行测定绕组的绝缘电阻目的是什么?

答:对电磁式电压互感器测量绝缘电阻主要是检查一次绕组与二次绕组以及辅助绕组之间,绕组对地以及绝缘套管的绝缘情况,发现绝缘受潮、油泥脏污或其他严重的局部绝缘缺陷。  

120、进行变压器短路试验的目的是什么?

答:进行变压器短路试验的目的是:( 1)求得阻抗电压,为并联运行提供依据。(2)确定变压器的效率。(3)为系统稳定计算提供参数。(4)确定变压器温升试验时的温升。(5)发现铁芯夹件、绕组压圈、电容环等构件,由于漏磁通而导致附加损耗过大、引出线套管法兰发热等。  

121、校定变压器联接组别和极性的目的是什么?测量方法有哪几种?

答:校定变压器联接组别和极性的目的是:( 1)检查三相变压器的联接组别或单相变压器引出线的极性是否与铭牌上的记载或外壳上的标记相符。(2)确定无标记的单相变压器的出线端子的极性,以保证串联或并联时的正确连接。(3)需要并联运行的三相变压器,必须检查连接组别,确定能否并联运行。它的测量方法有:直流法、交流法和相位表法三种。  

122、变压器进行大修时,一般要测量哪些部位的绝缘电阻?用什么摇表测量?

答:变压器进行大修时,一般要分别测量下列部位的绝缘电阻:( 1)穿芯螺栓对夹件及铁芯;(2)夹件对铁芯;(3)绕组压圈对上夹件;(4)铁芯对油箱;(5)夹件拉带绝缘。测量时使用1000v或2500v兆欧表。  

123、测量变压器轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到的)的绝缘电阻目的是什么?

答:测量变压器轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到的)的绝缘电阻目的主要是,检查铁芯是否两点接地,夹件对铁芯以及穿芯螺栓对夹件及铁芯的绝缘是否良好。  

124、对变压器绕组进行感应耐压试验目的是什么?

答:对变压器绕组进行感应耐压试验目的是:( 1)考核分级绝缘变压器的主绝缘和纵绝缘。主绝缘系指绕组对地,不同电压等级的,非电气连接的绕组之间,以及相间的绝缘。纵绝缘系指同一绕组的层间、段间及匝间绝缘。(2)对于全绝缘变压器,主要考核纵绝缘。  

125、对变压器绕组进行外施工频交流耐压试验目的是什么?

答:对变压器绕组进行外施工频交流耐压试验,对考核变压器的主绝缘强度,发现绝缘局部缺陷,具有决定性的作用,它能有效地发现变压器的集中性的绝缘缺陷,如主绝缘受潮、开 裂、绕组位移、松动、引线绝缘距离不够、绝缘上附着污物等。  

126、对变压器绕组连同套管一起的交流耐压试验有哪几种?

答:对变压器绕组连同套管一起的交流耐压试验分外施工频交流耐压试验和感应耐压试验两种形式。  

127、检查交流电动机定子绕组的极性目的是什么?它的试验方法有哪几种?

答:检查交流电动机定子绕组的极性,是为了查清定子绕组各相及各分支相互的极性关系和判定极性是否正确,以便根据运行方式的需要,将电动机的绕组连接成星形或三角形接线。它的试验方法有:直流感应法和交流电压法两种方法。  

128、测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗的目的是什么?

答:测量发电机转子绕组的交流阻抗和功率损耗的目的是,检查隐极式转子绕组和显极式转子各磁极线圈是否存在金属性匝间短路,以及原有的短路现象是否有所发展。  

129、为什么要测量发电机和励磁机轴承的绝缘电阻,它的目的是什么?

答:测量发电机和励磁机轴承的绝缘电阻的目的是,在运行中,由于电机磁通不平衡,大轴磁化以及静电充电等因素,使大轴上产生电势。若轴承绝缘不良,轴电势就会通过轴颈、轴瓦、机组底座,构成闭合回路产生轴电流。轴电流有时高达数百安培,使轴承油的油质劣化,甚至造成轴瓦和轴颈的损坏。因此,大修中,必须对发电机轴承的绝缘进行检查。  

130、测量发电机转子绕组的绝缘电阻,目的是什么?

答:测量发电机转子绕组的绝缘电阻,主要是检查转子绕组,引出线以及滑环的对地绝缘是否损坏或受潮;有无因积灰和油污引起绝缘下降,转子绕组有无接地等。  

131、对发电机定子绕组进行工频耐压试验有什么目的?

答:对发电机定子绕组进行工频耐压试验,它能考核发电机定子绕组主绝缘强度,有效地发现定子绕组的局部缺陷,特别是绕组槽内部分和槽口处的绝缘缺陷,如局部机械损伤,电蚀引起的局部绝缘劣化等。  

132、测量发电机定子绕组的直流电阻的目的是什么?

答:测量发电机定子绕组的直流电阻,主要是检查绕组各相或各分支的焊接头接触是否良好,线圈股线是否有断股等。  

133、对发电机定子绕组进行直流耐压试验并测量泄漏电流,它的目的是什么?

答:对发电机定子绕组进行直流耐压试验并测量泄漏电流,与测量绝缘电阻比较,泄漏电流及直流耐压试验能更有效地发现定子绕组绝缘的贯穿性及绕组端部的局部缺陷。根据分段试验电压下的电压与泄漏电流的相应变化关系来分析泄漏电流的发展趋势,在某些情况下(例如受潮),还可以在绝缘尚未击穿前就能发现绝缘的缺陷,同时,直流耐压试验对定子绕组端部的绝缘缺陷,更有其独特的意义。  

134、测量发电机定子绕组的绝缘电阻和吸收比的目的是什么?

答:测量发电机定子绕组的绝缘电阻和吸收比的目的是,检查定子绕组绝缘的受潮程度;判断相间绝缘及对地绝缘是否存在贯穿性的局部绝缘缺陷。  

135、对绝缘油进行电气性能试验的目的是什么?

答:对绝缘油进行电气性能试验的目的是,检查注入电气设备的新绝缘油品质,保证电气设 备的绝缘水平,检查运行中非全密封充油电气设备是否受潮进水和油质劣化等缺陷。  

136、对绝缘油进行电气强度试验用的油杯有何要求?

答:根据国家规定,试验用油杯(简称油杯)应符合以下要求:( 1)油杯用瓷质或玻璃材料制成,容量为300~500ml。(2)电极为黄铜或不锈钢制成,直径25mm,厚度4mm,倒角半径为2mm,表面光洁度为Δ9,电极间距离2.5mm。电极应水平安置在油杯中,电极面应垂直,两电极必须平行。(3)电极距杯底、杯壁以及油面的距离不小于15mm。(4)标准规:圆柱形或矩形,其直径或厚度为2.5mm。  

137、测量导体的直流电阻的目的是什么?

答:测量导体的直流电阻的目的是:( 1)检查电气设备导电回路各连接部位的接触情况是否良好。如焊接头的焊接质量;压力接头接触情况,以及有无运行中由于电力和机械力造成的焊接头开焊;压力接头接触不良、松动或断开。(2)检查导电回路是否符合要求。如绕组有无匝、层间绝缘损坏造成线圈短路;有无其它金属体造成搭桥而使导电回路短路等。  

138、测量导体的直流电阻的方法有哪些?

答:测量导体的直流电阻的方法有:电压降法(电压电流表法)、电桥法两种。  

139、一般来说造成SF 6 断路器导电回路直流电阻增大的原因有哪些?它的测量方法有哪些?

答:造成 SF 6 断路器导电回路直流电阻增大的原因有:( 1)检修或安装中调整、装复不当,使接触部件的接触面积减少或接触面不平整;(2)机构卡涩、触头弹簧弹性减弱或脱落造成触头接触压力减小;(3)断开故障电流后触头接触面烧损;(4)触头表面氧化;(5)触头间有残留的杂物。测量SF 6 断路器导电回路的直流电阻推荐采用直流电桥法,也可以采用直流电压降法或数字微欧计等。  

140、我厂升压站SF 6 断路器的预防性试验要做哪些试验?

答: SF 6 断路器的预防性试验有:测量断路器的分合闸绝缘电阻、分闸时的介质损耗 tgδ值、分合闸时间、分合闸同期差以及直流电阻等试验。  

141、电力电缆的种类较多,按其绝缘类型可以分为哪几类?而绝缘薄弱环节是哪里?

答:电力电缆按其绝缘类型可以分为油纸绝缘电缆、橡塑绝缘电缆和塑料绝缘电缆(包括交联电缆)等。电缆线路绝缘的薄弱环节是电缆的终端头和中间接头。  

142、充油电缆绝缘油的电气强度试验标准是什么?

答:充油电缆绝缘油的电气强度试验标准是:新油不低于 50Kv/2.5mm;运行中油不低于45Kv/2.5mm。  

143、充油电缆绝缘油的tgδ试验标准是什么?

答:充油电缆绝缘油的 tgδ试验标准是:在100℃±2℃时,新油不大于±0.5 %;运行中油不大于1%。  

144、对电容器(包括耦合电容器、均压电容器和电容式电压互感器的电容元件等)要进行哪些试验?它的目的是什么?

答:对电容器要进行以下试验项目:测量绝缘电阻、测量电容值、测量损耗因素 tgδ和交流耐 压试验等。对电容器进行试验,主要是检查电容器内部是否受潮,电容元件有无击穿短路以及绝缘劣化等缺陷。

145、一般来说对支柱绝缘子和悬式绝缘子有些什么试验?

答:对支柱绝缘子和悬式绝缘子进行检查的项目有:测量绝缘电阻、交流耐压试验和测量电压分布(或零值)等。  

146、测量绝缘子的电压分布一般有哪几种方法?对这些测量方法有何要求?目的是什么?

答:测量绝缘子的电压分布通常采用的方法有电阻杆法和火花间隙法两种。测量电压分布,只适应于悬式绝缘子和多元件支柱绝缘子。其目的是在不停电的情况下检查绝缘子的劣化情况。零值测量只适用于 110Kv及以上的悬式绝缘子串。

147、应怎样对避雷器的外观进行检查?

答:( 1)检查瓷套管是否完好,各部分应无破碎及裂纹。(2)经过长途运输的避雷器,应检查内部元件是否松动,可将避雷器向两侧倾斜20°~30°角,轻轻摇动,内部应无响声。(3)无明显的密封不良现象。  

148、测量接地电阻的目的是什么?它的测量方法有哪些?

答:测量接地电阻的目的是检查接地装置的接地电阻是否符合规程和设计的要求,接地体是否存在严重锈蚀,有无被冲刷外露或断脱等缺陷。对于大型接地网接地电阻的测量,要采用工频交流电压,电流表法,电极采用 0.618直线布置法或等腰三角形布置法测量接线。对于小型接地网,如配电变压器和线路杆塔和独立避雷针等的接地电阻可采用接地电阻测量仪进行测量,电极可采用直线布置。  

149、电气绝缘安全用具的定义是什么?

答:电气绝缘安全用具系指在带电的高压及低压电气设备上或在其邻近地点工作时,用以防止工作人员触电的一切具有绝缘性能的器具。  

150、什么是基本绝缘安全用具?

答:所谓基本绝缘安全用具,是指其绝缘强度能长时期承受电气设备工作电压的绝缘安全用具,工作人员使用这种用具时可以将用具直接接触设备的带电部分。  

151、用于高压电气设备和低压电气设备的基本绝缘安全用具有哪些?

答:用于高压电气设备的基本绝缘安全用具有:用于运行操作、检验以及其他用途的绝缘棒和接地用的绝缘棒。用于低压电气设备的基本绝缘安全用具有:绝缘夹钳、绝缘长手套及绝缘短手套。  

152、什么是辅助绝缘安全用具?

答:所谓辅助绝缘安全用具,是指其绝缘强度不能承受电气设备的工作电压,但能对基本绝缘安全用具起加强防护作用的绝缘安全用具,不能使用这种绝缘安全用具直接接触电气设备的带电部分。  

153、用于高压电气设备和低压电气设备的辅助绝缘安全用具有哪些?

答:用于高压电气设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘长手套及绝缘短手套、绝缘靴、绝缘站台、绝缘垫及地毯。对于 1000v以下的高压电气设备,绝缘鞋也可以作为辅助绝缘安全用具。  

154、液体介质击穿与哪些因数有关?

答:( 1)与电压作用时间有关。时间越长,击穿电压低。(2)与温度有关。(3)与液体介质中杂质有关。(4)与液体介质的老化有关。(5)与液体介质的两极中间是否加极间屏障 或覆盖有关。  

155、污秽地区如何划分?各级污秽区对爬距有什么要求?我厂污秽等级为几级?

答:污秽地区依据其污源特征和瓷件表面的等值附盐密度大小并结合运行的经验划定其污区污秽等级。送电线路污秽分级有 0、1、2、3四级。变电所污秽分级有0、1、2三级。等级越高的污秽区其爬距也越大。我厂污秽等级为2 级。  

156、电缆的密封层和外护套起什么作用?

答:密封层的作用是防止水分、空气侵入绝缘。保护层作用主要是保护密封层免受外界机械损伤和腐蚀。  

157、电力电缆的电缆绝缘层外面缠以半导体纸的作用是什么?

答;作用是将绝缘层和铅皮间的气隙短路,防止局部放电的发生,提高电缆的绝缘强度。  

158、高压电容套管运行中可能出现的缺陷有哪些?

答:有局部放电,维护不当引起的绝缘老化、密封不好而进水受潮等缺陷。  

159、用球间隙测量电压是根据什么道理?

答:在稍不均匀电场中球的直径一定时,球间隙的放电电压和球间隙的距离有一定的关系。如果球间隙确定后,即可根据放电时的间隙距离求得球间隙的放电电压,这就是可用球间隙测量高电压的道理。  

160、静电电压表是依据什么原理制成的?

答:是根据两个平板电极间的电场力和两极间所加的电压的平方成正比的原理制成的,再根据电极间所受的电场力的大小来测量电压的。  

161、工频耐压试验能反映哪些缺陷?

答:工频耐压试验对发现绝缘内部的集中性缺陷是很有效的。  

162、介质损失角测量在绝缘预防性试验中的地位如何?

答:介质损失角是绝缘预防性试验的主要项目之一。它在发现绝缘受潮、绝缘裂化等缺陷方面比较灵敏有效,在绝缘试验中占有重要地位。  

163、现场测量介损不准是什么原因?

答:现场测量介损不准的原因是:( 1)有来自测量方法(接线和仪表的准确性);(2)外界气候条件(环境和被试品的温度);(3)机械震动;(4)外界电场干扰;(5)外界磁场影响;(6)被试品的脏污程度。  

164、为什么高压电桥臂的C 4 值可不经换算即表示 tgδ值?

答:根据 tgδ=ωC 4 R 4 为了读数的方便,电桥制造时把 R 4 电阻值做成 R 4 = ,因此 tgδ=100π× ×C 4 ×10 6 =C 4  

165、用QS1型西林电桥测量某被试试品,结果测出-tgδ,电桥上的旋钮位置为tgδ %=4.2,R 3 =256Ω,问,这个被试品的介损是多少?  

答:被试品的介损是:- tgδ=-ωR 3 C 4 =-314×2.56×4.2×0.01×10 6 =-0.25%。  

166、测量介损时,由于接地不良测量结果会出现什么结果?

答:测量介损时,由于接地不良相当于 Cx回路中串联一个电阻,测量结果出现tgδ值偏大,如果被试品电容量Cx越大这种误差也就越大。  

167、电容式套管的电容量比历史数据增大,说明什么缺陷?

答:电容式套管的电容量增大,说明套管绝缘受潮或电容式套管的一层或数层电容短路了。  

168、在做交流耐压试验时,高压回路中串联限流电阻起什么作用?

答:在做交流耐压试验时,当被试品绝缘击穿,会产生一个截波过电压,使试验变压器匝间电位突增,串联限流电阻可以限制这种电压,从而保护试验变压器,另一方面限制击穿电流,避免扩大故障点。  

169、对大容量的被试品进行交流耐压是在试验变压器的高压侧还是低压侧测量试验电压?

答:进行大容量的交流耐压试验,必须在试验变压器的高压侧测量试验电压。  

170、直流泄漏耐压试验加电压的极性是怎样的?为什么?

答:直流泄漏耐压试验加电压的极性是负极性,因为水离子是正极性的,如果试验电源是正极性,则会使水离子驱散开,这样不能有效的发现绝缘缺陷。  

171、交流耐压为什么要从零升压?

答:因为试验变压器如果不从零升压,而突然加某一电压,就会在高压侧产生一个操作过电压,这种电压要比交流耐压所需值高好几倍。这样就会造成设备绝缘误击穿。  

172、6Kv真空开关、空气开关、220KvSF 6 开关接触电阻标准是多少?

答: 6Kv真空开关接触电阻标准是<95uΩ;6Kv空气开关接触电阻标准是<95uΩ;220KvSF 6 开关接触电阻标准是 ≤70uΩ。  

173、220KvSF 6 开关分合闸时间标准各为多少?三相同期差不大于多少?

答: 220KvSF 6 开关分闸时间标准是 77.5±3ms; 合闸时间标准是34±3ms; 分合闸时间同期差是≤6ms.  

174、主变的预试项目有哪些?

答:主变的预试项目有( 1)测绝缘电阻、吸收比、极化指数;(2)直流耐压泄漏试验;(3)测量介质损失角;(4)线圈直流电阻的测量;(5)绝缘油耐压及介损试验。  

175、各种电压等级的变压器直流耐压泄漏试验电压是多少?

答:各种电压等级的变压器直流耐压泄漏试验电压如下:额定电压 6Kv——试验电压10Kv;额定电压18Kv——试验电压16Kv;:额定电压220Kv——试验电压40Kv。  

176、试写出电阻温度换算公式吗?

答:电阻温度换算公式是: R 20 =Rt ℃。  

177、绝缘电阻与绝缘泄漏电流是啥关系?

答:绝缘电阻与绝缘泄漏电流是一种互为欧姆定律关系: MΩ=  

178、在试验中使用的导线应符合哪些要求?

答:在试验中使用的导线应符合两种要求:( 1)接在电流回路的导线应符合所测电流数的要求。(2))接在电压回路的导线截面不小于1.5mm 2  

179、雷电过电压有哪几种?

答:有直击雷过电压及感应雷过电压两种。

180、发电机空载特性试验的目的是什么?试验时有哪些注意事项?

答:发电机空载特性试验的目的主要是录制空载特性曲线,检查定子层间、匝间绝缘,转子层间、匝间绝缘及铁心的情况。  

试验时的注意事项是:( 1)转子电流和定子电压不应超过额定值,如果空载试验和1.3U  

感应耐压试验一起进行时可到 1.3U H 。( 2)转子回路不准有接地或短路。(3)转子电流只能单向调节,以免影响测量。  

181、发电机短路试验的目的是什么?试验时有哪些注意事项?

答:发电机短路试验的目的主要是录制短路特性曲线,检查转子回路是否正常,同时还可求出短路比和纵轴同步电抗。  

试验时的注意事项是:( 1)最大短路电流不应超过定子额定电流。(2)防止电流互感器开路。(3)三相短路线应牢固可靠。(4)如果经过开关短路必须采取防开关跳闸措施。  

182、表征高压断路器的电技术特性有哪些?

答:( 1)额定电压;(2)额定电流;(3)额定开断电流。  

183、发电机参数试验目的是什么?

答:测量发电机的基本参数,是为发电机的安全、稳定和经济运行提供可靠的数据。并通过试验来核对制造厂提供的发电机阻抗特性参数是否与记录一致。  

184、试述兆欧表的屏蔽环的作用。

答:兆欧表的屏蔽环或屏蔽端均直接与电源的负极相连,若将试品的表面接至屏蔽端子,则起屏蔽试品表面泄漏电流的作用,使泄漏电流直接从屏蔽端头流回电源,而不经测量机构,防止造成测量结果的误差。在特殊情况下,可将非被试绕组接至屏蔽环或端头,以直接测量被试绕组对地的绝缘电组。  

185、试述金属氧化物避雷器的结构特点。

答:金属氧化物避雷器主要由氧化锌非线形电阻片构成。它具有良好的非线性伏安特性。在过电压作用下当大电流通过时,它呈现低电阻,从而限制了避雷器上的残压;而在正常工频电压下,它呈现高电阻,阻止了通过避雷器的工频电流。由于其保护水平不再受间隙放电特性的限制,仅取决于过电压作用时的残压特性,而这些特性与常规碳化硅阀式避雷器相比,则要好得多。因此它是一种新型的、性能优良的过电压保护设备。  

186、进行变压器的绝缘试验时,非被试绕组(包括外壳)要短路接地。试填上三绕组变压 器对应于被试绕组应接地的部位:  

被试绕组                                接地部位  

(1)  低压                               高压、中压和外壳  

2)中压                               高压、低压与外壳  

3)高压                               中压、低压与外壳  

4)高压和中压                         低压与外壳  

5)高压、中压和低压                   外壳  

187、简述什么是变压器的减极性和加极性?

答:高、低压绕组的绕向和首、末端标号一经确定后,高、低压绕组同名端电势极性相同的称为减极性;而高、低压绕组同名端电势极性相反的则称为加极性。  

188、试述金属氧化物避雷器非线性电阻片的劣化机理。

答:金属氧化物避雷器非线性电阻片的劣化包括长期工频劣化、过电压冲击劣化和热崩溃。由于金属氧化物避雷器没有间隙,运行中其电阻片长期处于工作电压下,它的非线性伏安特性将随时间推移,发生小电流区域漂移的现象,且由于电荷向晶界层积聚,引起晶界层电阻变低,势垒高度降低。即出现长期工频劣化。另外,在长波尾过电压或短波尾过电压作用下,电阻片的伏安特性也将发生暂时的漂移,一般 2~3天内即可恢复。但是随着过电压次数的增加,时间加长,伏安特性漂移加大,恢复可能减慢,导致避雷器在持续运行电压下泄漏电流不断增大,即出现过电压冲击劣化。长期工频劣化和过电压冲击劣化,都会影响金属氧化物避雷器的热稳定性,当电阻片在运行中的产生的热量大于自身散热量,热稳定被破坏,就会出现熔融破坏,即热崩溃。  

189、试述金属氧化物避雷器运行中劣化的几种征兆。

答:金属氧化物避雷器在运行中发生劣化主要是指电气特性和物理状态发生变化,这些变化使其伏安特性漂移、热稳定破坏、非线性系数改变、电阻片局部劣化等,一般情况下这些变化都可以从避雷器的电气参数的变化上反应出来:( 1)在持续运行电压下,泄漏电流阻性分量峰值的绝对值和变化率增大;(2)在持续运行电压下,泄漏电流中谐波含量和变化率明显增大;(3)持续运行电压下瞬时有功损耗和平时有功损耗的绝对值和变化率增大;(4)持续运行电压下的总泄漏电流的绝对值和变化率也有增大,但不明显。  

190、简述金属氧化物避雷器的原理。

答:金属氧化物避雷器又称无间隙避雷器,其阀片是以氧化锌为主并掺以锑、铋、锰、钴、铬等金属氧化物,粉碎混合均匀后,经高温烧结而成。氧化锌的电阻率为 1~10Ω.cm,晶界层的电阻率为10 13 ~10 14 Ω.cm,当加上较低的电压时,晶界层近似绝缘状态,电压几乎都加在晶阶层上,流过避雷器的电流只有微安量级,当电压增加时,晶界层由高阻变成低阻,流过的电流急剧增大,这就形成了所谓非线性特性,既阀片流过的电流愈大,阀片电阻变得愈小;反之,阀片电阻愈大。这样当雷电流(5~10KV)通过避雷器阀片时,在阀片上的电压——残压维持在较低得数值,从而达到防止雷电过电压的目的。  

191、简述工频耐压试验过程中应注意的事项。

答:工频耐压试验过程中应注意的事项有:( 1)试验过程中,若由于空气的温度、湿度、设备表面脏污等影响引起试品表面滑闪放电或空气击穿,不应认为不合格,应经处理后再试验。(2)升压必须从零开始,不可冲击合闸,升压速度在75%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,升压速度约为每秒2%的试验电压。(查GB311.3——83)(3)试验回路应有过电压、过电流保护,一经发现保护装置动作,应立即切断试验电源,并查明原因,消除后,再施加试验电压。为避免重复产生高频振荡电压,试验时应监视电流变化。(4)当试验持续时间一到,应迅速将调压装置降至输出电压的1/3以下后,再切断试验电源,避免在试验电压下切断电源,以防产生操作过电压,使试品放电或击穿。  

192、为什么沿瓷柱表面的闪络电压比纯空气间隙的击穿电压要低很多?

答:若固体介质和电极表面没有完全密合,则两者间将存在气隙,且气隙中场强将比平均场强大很多,从而发生局部放电,放电产生的带电质点从气隙中逸出,畸变了原有电场,因而降低沿面闪络电压。瓷柱表面易形成水膜,受空气湿度的影响显著,降低沿面闪络电压。此外,介质表面电阻不均匀和介质表面有伤痕裂纹,也会畸变电场分布,降低闪络电压。

193、简述进行工频交流耐压试验时,在什么情况下可由试验变压器低压侧测量电压?

答:对于瓷质绝缘、 110Kv以下的断路器、绝缘工具等小电容的试品,可由试验变压器低压侧读取电压,在按变比换算至高压侧电压值。这只适用于负荷容量比电源容量小得多,测量准确度要求不高的情况。  

194、电流互感器末屏介质损耗测量能发现哪些缺陷?

答:电流互感器末屏介质损耗测量主要反映电流互感器底部和电容芯子表面的绝缘状况。电流互感器的主绝缘电容芯子干燥不彻底或密封不良而进水受潮的水分往往残留在底部,引起末屏的介质损失升高。  

195、用QS 1 型电桥测量 tgδ时,在什么情况下可能出现负值现象?

答:用 QS 1 型电桥测量 tgδ时,在电桥处于较强的外电场干扰下进行测量,或标准电容器的tgδ大于被试品的tgδ时,可能出现负值现象。  

196、高压验电器应进行哪些内容的检查和试验?

答:( 1)验电器的外观检查。对验电器进行外观检查,主要检查绝缘管体有无破损、裂纹,金属触头是否正常,氖灯管的玻璃是否完好,各段连接部件是否完整坚固等,如有异常,应修复后方可使用。(2)验电器的电气试验。验电器的电气试验包括交流耐压试验和氖灯管清晰发光电压值的测定试验,其目的是鉴定验电器的绝缘状况和工作性能是否符合规定的要求。  

197、对绝缘手套和绝缘靴进行交流耐压试验时,应注意哪些问题?

答:对绝缘手套和绝缘靴进行交流耐压试验时,应注意:( 1)耐压试验合格后的绝缘手套和绝缘靴,从容器中取出后应在净水中冲洗数次,烘干后方可继续使用。(2)在同时对很多只绝缘手套或绝缘靴进行试验中,若其中一只被击穿,则应立即停止试验,剔出不合格者,对其余的重新计时进行试验。  

198、绝缘手套的外观检查主要有哪些内容?

答:绝缘手套的外观检查主要是检查绝缘手套有无破损和漏气等现象,检查时可从手套口开始挤压空气来发现有无缺陷,如发现有破损或漏气,即为不合格,不得再用作绝缘安全用具。  

199、如何对绝缘杆试验结果进行分析判断?

答:在外观检查中,如发现零件不全、杆体缺损或有裂纹等缺陷时,应进行修复,且试验合格后方可使用。在耐压试验中,如果不发生击穿、闪络、燃烧冒烟和爆裂声,试验后用手抚摸也没有发热现象,即可认为绝缘杆耐压试验合格。如试验时发生上述现象,应根据原因进行修复处理,处理后试验合格方可使用。  

200、对绝缘用具试验前,应进行哪些项目的外观检查?

答:绝缘用具试验前,应对安全用具外观进行仔细检查:( 1)检查安全用具的完整性,如发现部件或零件缺损等,则应配齐后再进行试验。(2)检查安全用具的表面状态,若发现有裂纹、飞弧痕迹、穿孔、烧焦以及绝缘劣化、受潮等缺陷时,应根据轻重程度和所在部位的重 要性,分别进行绝缘的加强、修补或干燥处理,并经试验合格为止。( 3)检查安全用具是否安装牢固、可靠,若因机械强度影响作业的安全时,应在处理后再使用。当某些用具具有特殊机械强度要求时,则应做有关的机械试验。  

201、测量电缆泄漏电流时,为什么微安表指针有时会周期性摆动?

答:若试验电压一定,而泄漏电流呈周期性摆动,说明电缆存在局部孔隙性缺陷。这是因为在一定电压作用下,电缆绝缘中的孔隙会击穿,使泄漏电流突然增大,同时使已充电的电缆电容经击穿的孔隙放电,随着电压的下降,孔隙的绝缘又得到恢复,泄漏电流减小,电压上升,电缆电容再充电。当电压升到一定值时,孔隙又被击穿,泄漏电流再次增加,电压又下降。上述过程不断重复,使泄漏电流表现出周期性摆动。遇到上述现象,应在排除其他因素(如电源电压波动、电缆头瓷套管脏污等)后,再适当提高试验电压或延长持续时间,以进一步确定电缆绝缘的优劣。  

202、如何进行电缆相位的测定?

答:检查电力电缆相位的方法很多,一般都比较简单,常用的是用万用表或兆欧表检查。检查时,依次在一端将电缆芯线接地,在另一端用万用表或兆欧表测量对地的通断,每芯测量 3次,共9次,然后将两端的相位标记一致即可。  

203、电缆故障类型有哪几类?

答:电缆故障类型大致可分为两类:( 1)因缆芯之间或缆芯对外皮间的绝缘破坏,形成短路、接地或闪络击穿;(2)因缆芯的连续性受到破坏,形成断线和不完全断线。  

204、电缆故障的测距方法有哪些?

答:电缆故障的测距方法有两种:直流电桥法和脉冲法。  

205、测量氧化锌避雷器U 1mA 的目的是什么?

答:测量氧化锌避雷器 U 1mA 的目的主要是检查避雷器阀片是否受潮,确定其动作性能是否符合要求。  

206、测量氧化锌避雷器0.75U 1mA 直流电压下的泄漏电流目的是什么?

答:测量此电压下的泄漏电流主要是检查长期允许工作电流是否符合规定,这一电流与氧化锌避雷器的寿命有直接关系(一般在同一温度下,此电流与寿命成反比)。  

207、测量氧化锌避雷器直流1mA时的临界动作电压应注意哪些问题?

答:测量中应注意的问题有:( 1)准确读取 U 1mA 。因为泄漏电流大于 200uA以后,随电压的升高,电流急剧增大,故应仔细的升压,当电流达到1mA时,准确的读取相应的电压值U 1mA 。( 2)防止表面泄漏电流的影响。测量前应将瓷套表面擦拭干净。(3)气温的影响。通常氧化锌避雷器阀片温度每增高10℃,U 1mA 约降低 1%,必要时可进行温度换算。  

208、怎样对绝缘杆进行外观检查?

答:对绝缘杆的外观检查,检查的重点是它的绝缘部分。绝缘杆一般用电木、胶木或其他硬制木材经过处理而成。它的表面应光滑、无裂纹和无深的划痕或硬伤。用木制材料制成的绝缘杆,其表面涂刷的绝缘漆层应完好。  

209、怎样对绝缘靴进行外观检查?

答:对绝缘靴的外观检查主要是检查是否存在破裂、磨损或硬伤致使橡皮层严重损坏等缺陷,如有缺陷,不应再作为绝缘安全用具。  

210、作为电气设备绝缘安全用具的绝缘靴与普通靴有何区别?

答:作为电气设备绝缘安全用具的绝缘靴是特制品,它与普通橡皮靴有着明显的区别,除颜色不同外,其表面不涂光亮层,并且印有特殊记号。绝缘靴的高度应大于 15cm,上部最少需要5cm宽的边缘,绝缘靴的内部均需粘胶并装衬布,以防擦损内部橡皮。  

211、如何对绝缘手套、绝缘靴试验结果进行分析判断?

答:外观检查不合格的绝缘手套或绝缘靴,禁止用作绝缘安全用具。在耐压试验中,如被试物品被击穿、电流异常摆动或泄漏电流超过标准(即高压绝缘手套泄漏电流超过 9mA,低压绝缘手套泄漏电流超过2.5mA;绝缘靴泄漏电流超过7.5mA),则说明不合格,应禁止用作绝缘安全用具。  

212、测量土壤电阻率的方法有哪些?

答:测量土壤电阻率的方法常用的有三极法和四极法两种。  

213、测量氧化锌避雷器绝缘电阻的目的是什么?对它有何要求?

答:、测量氧化锌避雷器的绝缘电阻,可以初步了解其内部是否受潮,还可以检查低压氧化锌内部熔丝是否断掉,从而及时发现缺陷。对 35kv及以下的氧化锌避雷器,用2500v兆欧表测量其绝缘电阻,测得的绝缘电阻值不应低于10000MΩ;对35kv以上的氧化锌避雷器,用5000v兆欧表进行测量,测得的绝缘电阻值不应低于30000MΩ。对500kv的氧化锌避雷器,还应用2500v兆欧表测量其底座绝缘电阻,以检查瓷套座是否进水受潮,测得的绝缘电阻值不应低于1000MΩ。  

214、我厂氧化锌避雷器在预防性试验中要求做些什么项目的试验?

答:我厂氧化锌避雷器在预防性试验中要的项目有:测量绝缘电阻;测量直流 1mA时的临界动作电压 U 1mA ;测量 0.75   U 1mA 直流电压下的泄漏电流;测量运行电压下的交流泄漏电流等。  

215、断路器的绝缘试验内容有哪些?其试验目的是什么?

答:断路器的绝缘试验主要有测量绝缘电阻、测量介质损失角正切值、泄漏电流试验和交流耐压试验等。通过这些试验可以判断和掌握断路器导电部分对地绝缘和断口间灭弧室绝缘的好坏,保证在运行中能承受额定工作电压和一定限度的内、外过电压。  

216、为什么要测量断路器每相导电回路的直流电阻?

答:运行中的断路器接触电阻增大,将会使触头在正常工作电流下过热,尤其当通过故障短路电流时,可能使触头局部过热,严重时可能烧伤周围的绝缘和造成触头烧熔粘结,从而影响断路器的跳闸时间和开断能力,甚至发生拒动情况。因此,在断路器安装后、大小修及遮断故障电流 3次以后,都需进行此项试验。  

217、断路器的分、合闸时间指的是什么?

答:断路器的合闸时间,是指合闸接触器接通合闸电源起,至断路器动、静触头刚刚接触时止的这段时间,实际上是包括合闸接触器动作时间在内的一段时间。断路器的分闸时间,是指分闸线圈接通分闸电源起,至动、静触头刚刚分离时止所需的这段时间。它是断路器本身固有的,不包括其他的动作时间,但在实际运行中还要延长一段灭弧时间。  

218、对测量变压器泄漏电流结果的分析判断方法是什么?

答:对测量结果进行分析判断时,主要是与同类型变压器、各绕组相互比较,与历年试验结果比较,不应有显著变化。当其数值逐年增大时,应引起注意,这往往是绝缘逐渐劣化所致。 若数值与历年比较突然增大时,则可能有严重缺陷,应查明原因。  

219、测量变压器的介质损失角正切主要能发现哪些缺陷?

答:测量变压器绕组绝缘的介质损失角的正切值 tgδ,是判断变压器绝缘性能的有效方法,主要用于检查变压器是否受潮、绝缘老化、油质劣化、绝缘上附着油泥及严重局部缺陷等。  

220、三相变压器的接线组别主要决定于哪些因素?

答:变压器的接线组别主要决定于以下 3个因素:(1)绕组首端和末端的标号,如A—X或X—A等。(2)绕组的绕线方向。(3)绕组的连接方式,如Y或D,以及连接的顺序。     

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料

返回版块

70.16 万条内容 · 616 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管理技术交底

管理技术交底(二级)XXXX    管理、技术交底                                

回帖成功

经验值 +10