星三角启动的消防水泵四台,带消防巡检柜。其中KM1下的ABC电源依次接到了电机接线盒里面的U1、V1、W1,KM2下电源ABC依次接到了电机盒里的W2、U2、V2。电机接线盒里面的连接片已去掉。其中三台电机点动运行调试时,电机是反转的。(没有看是否切换到角启动,怕反转损坏电机)但使用消防巡检柜巡检的时候水泵转向是正向的。另外一台点动试运行是正向的(也没看能否切换到角启动),但消防巡检柜巡检的时候,转向是反的。这四台电机的电机接线盒接线是一样的,都是U1、V1、W1接的星启动的ABC,U2、V2、W2接的角启动的BCA相。朋友们帮忙解释一下为什么电机转向会这样,谢谢了。


8d5494eef01f3a29f2dc51999f25bc315c607c55.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • jszj_dtx
    jszj_dtx 沙发
    消防巡检柜的相序应与星三角启动柜的相序一致才行!
    2015-10-19 16:04:19

    回复 举报
    赞同0
  • zfwkkgzjs
    zfwkkgzjs 板凳
    建议把电源进线,开关外换相,这样就可以了,或者把KM下端换一下,注意KM下端换的话就是2个接触器同时换.
    2015-10-05 14:58:05