发电机供电状态下,水泵星三角启动时发电机故障停机
zhoujialekahn
2016年02月27日 11:23:23
只看楼主

项目上配置一台500Kw发电机,最近在试发电机带负载运行时,出现这种情况:在启动45Kw水泵时,发电机输出电压波动比较大,从350V到440V波动,大概15到30秒后趋于稳定,为保持在400V左右;在启动75Kw水泵时,发电机输出电压波动更大,从260V到660V,然后发电机报故障停机。45Kw和75Kw水泵均是星三角启动,发电机到低压柜通过母线配电,距离大概水泵距离大概90米,从低压柜到水泵配电箱大概120米,从水泵配电柜到水泵大概20米。请问造成发电机故障的原因是什么?有什么解决办法?

2016年02月27日 14:18:42
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-27 14:24 编辑

500KW发电机带75KW水泵应该是没问题的,出现发电机报故障停机,分析一下:

75KW水泵电机额定电流150A,Y/Δ启动时的最大峰值电流有:150X7/3=350A

这点电流对额定电流有近1000A的发电机来说,是小儿科。

因电压过低(350V)报故障的可能是切换到 Δ 的延时太小,因水泵的供电线路比原来长了90米,启动时的线路跌降增加很多(比市电由配电柜供电而言),在相同延时情况下,电机转速还没拉上来,就切换到 Δ 去,切换的瞬间可能有600A电流,使发电机输出电压跌降严重。

还有一个原因是发电机的励磁系统抗负荷瞬间增大的控制性能差,因为,在水泵启动前发电机是空载,瞬间启动电机时,发电机的电压负反馈控制灵敏度不够。

第三个原因是,电机切换到 Δ 时可能存在接点电弧发生短路,瞬间的短路电流使发电机端电压下降(报故障停机)。

第三种故障存在与否,请检查Y接触器的主触点是否电弧较大(有烧过发黑严重,线路正常时是不会发黑的)就可以看出。

前二种的处理方法:在发电机建立电压后,水泵启动前,把配电柜上无功补偿的电容器强行全部投运,可减小电压跌降。
回复
zhoujialekahn
2016年02月27日 17:43:31
3楼
ccc___ 发表于 2016-2-27 14:18 500KW发电机带75KW水泵应该是没问题的,出现发电机报故障停机,分析一下:75KW水泵电机额定电流150A,Y/Δ …多谢管理员给出答复,小子受益良深。再请教个问题,回复中提到:励磁系统抗负荷瞬间增大的控制性能差,这个东西是可以通过参数看出来的,还是说好品牌的控制性能就好?我项目上用的是重庆康明斯的发电机
回复
海浪8116
2016年02月27日 19:26:31
4楼
个人感觉,你先要先确认45KW及75KW水泵,在市电供电情况下的正常启动及运行,然后再来确认发电机情况下的工况。
回复
lingxuct
2016年02月27日 19:45:28
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-2-27 19:46 编辑

小功率国产发电机偶碰的不多,但这个问题是普遍存在的,控制方面同外国的无法比!

早在40年前,偶操作的一台也是500KW东德产的发电机,不管负荷如何变化,它的电压始终保持400V,只有柴油机吃不消了,转速会下降(频率降低),说明在控制方面,人家研究的要很早就达到理想状态了,国产的非常不理想。
回复
大同00
2016年02月27日 20:54:55
6楼
最好采用不中断转换的星-三角降压启动器。
回复
niziqian007
2016年02月29日 08:38:53
7楼
zhoujialekahn 发表于 2016-2-27 17:43 多谢管理员给出答复,小子受益良深。再请教个问题,回复中提到:励磁系统抗负荷瞬间增大的控制性能差,这 …重庆康明斯的发电机及其控制系统的口碑在国内还算不错的,应用也比较广,你们出现的这种情况还是不多见的。我觉得出现这种情况最大的可能应该是发电机自动励磁调节器的控制环节比例、微分、积分的参数没有调整好,可以请厂家仔细分析一下,个人觉得不是什么大问题。
回复
昌国医院
2016年02月29日 09:40:30
8楼
学习了,我很少遇到过需要发电机带动水泵直接启动的,
回复
zhoujialekahn
2016年03月02日 18:52:37
9楼
海浪8116 发表于 2016-2-27 19:26 个人感觉,你先要先确认45KW及75KW水泵,在市电供电情况下的正常启动及运行,然后再来确认发电机情况下的工 …所有水泵在市电状态下均可以正常启动及运行
回复
勇者无疆
2016年03月03日 08:35:31
10楼
ccc___ 发表于 2016-2-27 14:18 500KW发电机带75KW水泵应该是没问题的,出现发电机报故障停机,分析一下:75KW水泵电机额定电流150A,Y/Δ …高手啊,学习了
回复
zhoujialekahn
2016年03月05日 08:34:00
11楼
问题解决了,原因初步判定是,项目上为了试发电机带负载运行,把水泵的回路缩短从水箱抽水又直接打回水箱,水泵扬程减小,运行时电流过载,我们现场实验时发现单独启动一个55Kw水泵,输出稳定后,电流130A,发电机显示85KW,我们随后将水泵出水阀门关小后,75KW水泵及110Kw水泵均可以正常启动,多谢版主及各位高手的指点
回复

相关推荐

APP内打开