锅炉房内有几台燃气锅炉,但锅炉排烟井离锅炉房却有140米左右远,请教下是否直接可以用排烟风管从锅炉房引到排烟井,屋顶有110米左右高,加上锅炉房到排烟井的距离,在屋顶排烟是井是否得设置一个风机呢?如果可以,那风机风量得怎么选择啊?谢谢大侠们!
锅炉排烟初尘浓度怎么计算?还有SOx。(附上公式和各符号名称,单位)书上排烟初尘公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排尘浓度,mg/m3 MA-锅炉排烟出口总排尘量,mg/h Vy-锅炉烟气量,m3/h Tpy-锅炉排烟温度,k P-排烟绝对压力,Pa B-锅炉燃料消耗量,Kg/h Aar-燃料接收基灰分,% Qnet.
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 编辑 问个简单的问题中央空调的燃气锅炉房排烟管坡度为什么向下坡,烟不是应该向上走吗?
控制锅炉排烟温度高的技术措施 1
锅炉排烟温度偏高, 严重影响了锅炉运行的经济性 (一般情况下, 排烟温度每升高 10℃,排烟损失增加 0.5~0.8%) ,同时对炉后电除 尘的安全运行也构成威胁,所以有必要根据设备的具体状况,全面分 析造成锅炉排烟温度升高的各种因素, 制定出切实可行的措施以达到 降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。 一、 排烟温度高的原因分类 在理论分析与总结现场经验的基础上, 对排烟温度升高的原因进 行了分类,造成排烟温度升高原因主要有漏风、掺冷风量多、受热面 积灰、空预器入口空气温度高及受热面布置原因等。 二、 排烟温度高的原因分析及解决措施 (一)漏风 1、漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风,是排烟温度 升高的主要原因之一, 是
现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
现在有个铜管生产厂的项目,有个熔炉车间,在对费铜熔炼时会产生很多油烟,想请教下这个怎么排,效果会好些.整个厂房高11.3米.熔炉高约3米,在熔炉的上面有一个行吊,行吊顶部距离屋顶约2米,而且行吊活动范围比较广,如果采用局部排风方式,排风口距离出油烟的炉口比较远.请教有没有做过的,给我些建议,谢谢
影响生物质锅炉排烟烟气量的主要因素 生物质锅炉排烟烟气量的影响因素可从燃料特性、燃烧过程、运行条件和设备设计等方面综合分析,具体如下: 一、
仅供大家学习参考
RT。。。。医院燃气锅炉在使用过程中,排出的烟雾在气温较低时凝结雾化,浓度过大,让人感觉有火灾发生。。。。有什么办法可以改善这一问题?从管道改造动手还是从排烟口改造动手呢?
大家好,请教大家一个关于锅炉方面的问题:1.目前我单位设计为2台1T蒸汽锅炉及3台4T热水锅炉,原设计排烟冲为楼顶排放,但是经过锅炉厂家说可以低位排放,按此方案,现在是直接排放在离主楼楼体约10M的地面,请问这样合适吗?(询问设计院:设计师不同意,但厂家说没有问题,项目给也出于成本的考虑——高位烟道制作安装成本)2.目前设计均为油气二用锅炉,想调整为独立燃气,不知道价格方面要相差多少?谢谢!
如题,热水锅炉排烟温度大于多少度的时候需要加余热回收装置?有没有关于这个的规范或者标准?我是北京的,国标和地标都行~~~请各位大神帮忙~~~~~
工业燃油、燃气、燃煤锅炉设计制造时,为了防止锅炉尾部受热面腐蚀和堵灰,标准状态排烟温度一般不低于180℃,最高可达250℃,高温烟气排放不但造成大量热能浪费,同时也污染环境。热管余热回收器可将烟气热量回收,回收的热量根据需要加热水用作锅炉补水和生活用水,或加热空气用作锅炉助燃风或干燥物料。节省燃料费用,降低生产成本,减少废气排放,节能环保一举两得。改造投资3-10个回收,经济效益显著。一、RYRHS-A型热管余热回收器(气-水)RYRHS-A型热管余热回收器是燃煤、油、气锅炉专用设备,安装在锅炉烟口,回收烟气余热加热生活用水或锅炉补水。其构造如图所示:下部是烟道,上部为水箱,中间有隔板。顶部有安全阀、压力表、温度表接口,水箱有进出水和排污口。工作时,烟气流经热管余热回器烟道冲刷热管下端,热管吸热后将热量导至上端,热管上端放热将水加热。为了防止堵灰和腐蚀,余热回收器出口烟气温度一般控制在露点以上,即燃油、燃煤锅炉排烟温度≮130℃,燃气锅炉排烟温度≮100℃,节约燃料5-10%。二、RYRHS-B型热管余热回收器(气-气)RYRHS-B型
现在2003的技术规程里要求燃气锅炉排烟烟囱有防爆门和膨胀节,但是现在生产这种成品烟道的贵的吓人!2200/米,不锈钢的!有没有制作的图集啊?自己做算了!
一个酒店的裙房,有餐厅,会议中心,会议室,走道,大厅,早餐厅与大厅是连在一起的,大厅靠外窗,是否可以把早餐厅和大厅采用挡烟垂壁分开,早餐厅采用机械排烟,大厅采用自然排烟?这个问题总是困扰我,上海我做过这样的,没问题,因为上海是考虑一个防烟分区着火。技术措施上“4.11.1-4 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式”[ 本帖最后由 lihualh 于 2012-3-16 10:56 编辑 ]
我手里有一个工程,以前的方案改变了,现在属于重新设计一层和二层是商铺,二层以上是公寓。进门是一个大堂,和二层直接连通,中间没有楼板是空的。而且这个大堂是独立的放火分区,从大堂一层地面至二层顶棚的高度大概有12-13米。以前大堂并没有设置排烟,但是我认为应该设置一套独立的排烟系统,但是负责人告诉我不用设,我想请问目前的情况这个大堂是否需要设置排烟。
请教大家一个关于排烟的问题。 地下室有一条封闭走廊,与走廊相邻是一个柴油发电机房。是否能用一个排烟风机同时为这两个地方排烟,如果可以的话,排烟量该如何计算?
上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672计算依据: 4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3% 仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。 4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%, 但不小于排烟区域建筑面积的1%。 本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算 4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求: 当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。 实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%
高规 8.2.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00平米,合用前室不应小于3.00平米 请教大家,这个2平米和3平米是指每一层的面积吗?