锅炉房内有几台燃气锅炉,但锅炉排烟井离锅炉房却有140米左右远,请教下是否直接可以用排烟风管从锅炉房引到排烟井,屋顶有110米左右高,加上锅炉房到排烟井的距离,在屋顶排烟是井是否得设置一个风机呢?如果可以,那风机风量得怎么选择啊?谢谢大侠们!
锅炉排烟初尘浓度怎么计算?还有SOx。(附上公式和各符号名称,单位)书上排烟初尘公式μ=MA/(Vy*(273/Tpy)*(101325/P))MA=B*10^6*(Aar/100+Qnet.V.ar*q4/(32866*100))*αfh其中,μ-初始排尘浓度,mg/m3 MA-锅炉排烟出口总排尘量,mg/h Vy-锅炉烟气量,m3/h Tpy-锅炉排烟温度,k P-排烟绝对压力,Pa B-锅炉燃料消耗量,Kg/h Aar-燃料接收基灰分,% Qnet.
本帖最后由 chzh6473 于 2015-5-21 14:44 编辑 问个简单的问题中央空调的燃气锅炉房排烟管坡度为什么向下坡,烟不是应该向上走吗?
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
控制锅炉排烟温度高的技术措施 1
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
锅炉排烟温度偏高, 严重影响了锅炉运行的经济性 (一般情况下, 排烟温度每升高 10℃,排烟损失增加 0.5~0.8%) ,同时对炉后电除 尘的安全运行也构成威胁,所以有必要根据设备的具体状况,全面分 析造成锅炉排烟温度升高的各种因素, 制定出切实可行的措施以达到 降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。 一、 排烟温度高的原因分类 在理论分析与总结现场经验的基础上, 对排烟温度升高的原因进 行了分类,造成排烟温度升高原因主要有漏风、掺冷风量多、受热面 积灰、空预器入口空气温度高及受热面布置原因等。 二、 排烟温度高的原因分析及解决措施 (一)漏风 1、漏风是指炉膛漏风、制粉系统漏风及烟道漏风,是排烟温度 升高的主要原因之一, 是
现在上海一处酒店施工,地下二层设置有燃气锅炉3台,现锅炉排烟系统需安装爆破片,烟气平衡阀及止回阀,要求按相关图集安装,但是找了很多图集没找到相关资料。请大家帮帮忙说说那本图集有这些的安装大样图啊
三层楼,内走道129米,设置了3个排烟口,最右侧有一个无外窗房间,造成最右侧风机对应的面积最大,3个风机的风量是平均分配还是按照分摊的面积分配呢
排烟风机启动1.现场控制柜直接启动2.火灾报警系统联动3.远程启动。不知道这三种我说的对不对。我想了解的是远程多线盘启动到底是怎么实现的,多线是几根,到现场之后怎么接线与控制?谢谢
请教:现有一高层建筑,半地下层有好多无窗房间、小厅及走廊,各房间面积各不相同且差距较大从20~30平米至几百平米不等;现按照每个房间面积设置排烟风口。那么排烟风机风量该怎么选择?如果按照最大防烟分区面积*120选择风机,风机风量会很大,那么当小房间着火时开启风机,会不会风管负压过大或者风机“熄火”?[ 本帖最后由 lwq002 于 2012-8-2 10:30 编辑 ]
事故兼排烟风机,一般是什么情况,是事故低速排烟高速的两速风机还是都是高速的单速风机,这两种情况的控制端子的数量各是几个,呵呵,在这里还想求这两种情况下各自的二次控制回路图。。。谢谢了
高规对排烟风机风量的规定如下:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]
各位大虾帮个忙,已知4m(长)*5m(宽)*4m(高)的空间,每小时产烟量140000立方米,风管要拐4个90度弯.帮忙选下风机及方管的型号
原设计在大厅上方的中厅排烟风机(就是竖直忘上排的那种),因为钢结构承重及美观的考虑,不能直接放在钢结构大厅的顶上(最上层是钢化玻璃),现在我想把风机放在框架结构的屋顶上,通过风管将排烟风机的引风口接至玻璃屋面开孔接入。不知道行不行?
一个地下车库,面积为4000M2,属III类地下车库,按规范可不设火灾报警系统,但要设排烟系统,那请问:该如何来联动排烟阀的开闭及排烟风机的启动?谁有这样的图纸,不妨上传来参考。谢谢!
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?谢谢真的好急。。。。
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?