首页 课程 资料 论坛
  • 小区高层给水系统请各位支招

    1。就是整个小区内的分区是否必须统一,比如有9层的,11层的,16层的,17层的楼房。多少米分一个区好?2.就是由小区泵房统一加压,还是每栋楼前加压?3。以17层为例是否需要各家入户设减压阀门

  • 关于高层给水系统的疑惑,求解答

    我居所的楼房为26层高层,顶层装有消防增压给水设备,请问这是不是就表示我们的给水系统不会是高压积水系统,饮用水会不会有收到2次污染的问题,想求教您,谢谢了,心里挺急的。

  • 高层建筑消火栓给水系统及给水方式

    高层建筑消火栓给水系统及给水方式

    高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:

  • 请教关于高层消火栓给水系统的问题

    请问高层消火栓给水系统在算水泵扬程时选了一个最不利配水立管,在水力计算考虑邻近立管时,要记入几个消火栓啊???要考虑几个同时使用的消火栓啊,怎么规范上查不到啊多谢专家们给小弟知道下

  • 高层建筑给水系统怎么样?

    高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如

  • 水源对给水系统布置的影响

    水源对给水系统布置的影响 给水系统,按水源种类,可分为地表水(江河、湖泊、蓄水库、海洋等)和地下水(浅层地下水、深层地下水、泉水等)。 水源的分布、种类、水质条件等,对给水系统的规划布置都有直接影响。 1 当地有丰富的地下水,可在城市上游或给水区内开凿管井或大口井。 2 水源处于适当高程,能重力输水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水为水源时,上游取水,加以处理。 4 水源丰富,随用水量增长而发展为多水源给水系统。 5 枯水季节、地下水位下降、海水倒灌时,采用跨流域、远距离取水方式。

  • 多、高层小区应采用什么给水系统

    小区有3层、6层、9层各三栋,30层一栋,24层两栋,3层和6层采用市政直接供水,其他9层、24层、30层给水系统怎么划分?24层、30层这种高层应采用什么分区给水系统能耗最小?

  • 高层建筑选给水什么系统好

    最近做小区全是高层,有18层,15层和11层的,总工选的是调节水箱供水,在地下室做有生活水箱,在楼顶做了两个调节水箱,一个专供3栋18层,另一个供11层和15层的几栋.我自己偏好于变频供水,觉得比较环保,不知各位高手都是怎么选的

  • 100m高层水系统工作压力

    100m高层水系统水泵出口压力最大,100M定压加水泵扬程40m达到1.4MPa,工作压力是不是就是1.4MPa呀?那实验压力会达到2.1Mpa,一般的设备受的了吗?100m高层所用设备是不是都要达到2.0MPa的承压呀?

  • 请教小区给水系统的确定

    一小区900x500m,人口6013人,主要为多层住宅。周边没有市政给水管,考虑在小区内打井取水,方案一:室外消防和生活给水共用一个系统,室内消防一个系统,但如何保证火灾时室外消防水量不被挪用?方案二:生活给水单独一个系统,室内外消防共用一个系统。请问哪个方案相对合理?

  • 关于TWT7.0给水系统附件的问题

    关于TWT7.0给水系统附件的问题

    在所诉图中,如何将给水附件的平面和系统样图改为自己的样图,变得美观一些。请各位执教!在下先谢过!!

  • 请问>0.60MPa的高层给水系统管材用啥好?

    请问工作压力>0.60MPa的高层生活给水系统管材用啥好?而且不贵。标准图02SS405-1~4中PVC-U,PP-R,XPAP,PE-X要求工作压力<,=0.60MPa.那磨,排水管材呢(同一栋建筑)?我在此先谢谢大家!!!

  • 高层给水系统 消火栓系统 喷淋系统急!!!!!!

    高层给水系统 消火栓系统 喷淋系统竖向分区依据? 即给水系统大约多高一个区,最大允许压力?即消火栓系统大约多高一个区,最大允许压力?即喷淋系统大约多高一个区,最大允许压力?急

  • 如何设计综合楼的给水系统

    一栋18层的综合楼,地下为汽车库,地上3层为群房,群房上面一半4-15层为住宅,另一半4-18层为办公,请问大家给水需要分几个区合适,系统图怎么画,谢谢大家了

  • 室内消火栓给水系统的给水的方式【0917】

    1、无水泵、水箱的室内消火栓给水系统 当建筑物高度不大,而室外给水管网的压力和流量在任何时候均能够满足室内最不利点消火栓所需的设计流量和压力时,宜采用此种方式。 2、仅设水箱的室内消火栓给水 系统 在室外给水管网水压变化较大的情况下,而且在生活用水和生产用水达到最大,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量时,可采用此种给水方式。 消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生产、生活与消防合用水箱时,应具有保证消防水不作它用的技术措施,以保证消防贮水量。 3、设有消防水泵和水箱的室内消火栓给水系统 当室外管网水压经常不能满足室内消火栓给水系统水压和水量要求时,宜采用此种方式。当消防用水与生活、生产用水共用室内给水系统时,其消防水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内最不利点消火栓的水压要求。水箱应保证贮存10min的室内消防用水量。水箱的设置高度应保证室内最不利点消火栓所需的水压要求。

  • 给排水审图要点之给水系统

    给排水审图要点之给水系统

    本帖最后由 高姿态的小女人 于 2013-11-7 14:32 编辑 每个地块一般设一个集中给水加压泵站,加压泵房、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减振。生活水箱采用搪瓷钢板水箱(应与土建专业配合,将水箱布置于层高较高处,必要时考虑跃层以提高水箱有效水深减少水箱间面积),水箱有效容积一般控制在最高日用水量的15~20%。

  • 高层建筑给水系统原理图

    图纸简介: 高层建筑给水系统原理图(给水系统分区设置) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:

  • 多层与高层建筑给水系统的分析

    多层与高层建筑给水系统的分析

    一、前言 在消防给排水设计中,高层建筑一般指十层及十层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)或建筑高度超过24m的公共建筑。多层建筑是相对高层建筑而言,但是实际上一般的建筑给水设计中多层建筑由于种种原因的限制,譬如电梯设置,大多数为6层以下,故本文讨论的多层指6层以下或低于20米的建筑。随着市政给水管网的完善和新型设备材料的不断出现,给水系统的布置方式也快速发展,并衍生出多种不同类型,可供设计师选择用。但是,由于多层与高层的不同特性,尤其是消防方面,给水系统的正确选用也是十分重要的,否则轻则水压水量不稳,重则事故频频,不能正常运行。以下就分别介绍一下多层建筑和高层建筑的常见的给水系统方式。 二、多层给水系统 目前,国内大多数城市的市政管网压力可以维持在2公斤

  • 高层建筑给水系统的工作原理

    [code]高层给水系统通常分如下几大系统:一、给水系统:通常采用变频供水的方式,可以采用分区供水。二、消防给水系统:由屋顶水箱间和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活热水系统:分统一供水和分户供水两种,前者由热力公司提供给水方式同给水系统;后者采用燃气壁挂炉、电热器或太阳能等供水方式。四、中水供水系统:原理同给水系统,主要供冲厕用。[/code]

  • 室内给水系统的分类及组成

    室内给水系统的分类 室内给水系统按其用途可分为:生活给水系统,生产给水系统和消防给水系统三大类。若条件许可,采用生活、生产、消防共用给水系统较节省建设费用。对于高层建筑,消防要求高的某些公共建筑和生产厂房,若消防管道与其他管道合并,在技术和经济上均不合理时,可设置专用的消防给水系统。 1、生活给水系统:生活给水系统主要供家庭、机关、学校、部队、旅馆等居住建筑、公共建筑以及工业企业内部的饮用、烹饪、盥洗、洗涤等用水。 2、生产给水系统:生产给水系统主要供车间生产用水。如设备冷却用水、锅炉用水等。生产给水的水质按生产性质和要求而定。