车库顶板厚25cm..后浇带处在次梁上,次梁是400*650的..现在该怎么处理?图纸上的意思是在腰上增加加强筋..但加强筋的大小以及间距没给说明..也不知道怎么加...谁知道这时该怎么处理??梁上的配筋怎么弄??
后浇带两侧的砼浇筑完毕后,其两侧的梁板模板肯定要拆除的,但该处的主梁和次梁支撑如何处理?若不处理好就变成悬挑梁了,直接改变受力结构肯定不行吧,请问大家如何处理这个位置的支撑?请讨论一下经济可靠的方法
我正在施工的工程突然发现一个大的宴会厅上空是采用预应力梁,可是预应力梁的正好于后浇带垂直,穿越了后浇带,后浇带是从底板一直延伸上来的。我想知道,预应力梁能否穿越后浇带,预应力梁是有粘接后张发的,因为如果是留钢筋(后浇带≥800),那砼是否就没那么强,希望前辈门指点。
本帖最后由 linghui0208 于 2015-1-7 08:31 编辑 施工图上的顶板次梁(300*900)处于后浇带中,顶板厚200mm,顶板标高为-1.100m,顶板上部以后回填土,我们的经理说这样不行,要把外墙的止水钢板斜着上去,绕过那道梁,或者把那道梁取消 ,在后浇带的两侧加两道小梁。而我认为这道梁放在后浇带中,以后再浇筑混凝土应该也是可行的。 请各位来说说你们的看法,怎样的做法才比较合理。
本帖最后由 wuji5512 于 2014-8-5 14:41 编辑 原来的图怎么不见了?
请教各位高手这样一个问题;一栋29层高层(一层地下室),周围3层裙房,在地下室顶板处有一转换梁,700X1200,转换梁上托一根裙房(三层)框架柱,主楼与裙房之间的沉降后浇带正好穿过这根转换梁,无法避开,请教大家施工时应怎么处理?能否把转换梁上的后浇部位取消?谢谢大家。
这里有个工程的后浇带主要是考虑到温度,混凝土收缩,后浇带相对应的梁,剪力墙是否要和板同样施工,留出来后浇筑呢?希望大家给个建议!!!谢谢!
我的项目地下室板厚500,地基梁高1000mm,请问地基梁的后浇带如何做.板的后浇带做法O2j301中的一节点(43页)1节点
由于一些跨过后浇带的梁被后浇带断开,造成这些梁在该跨出现悬臂现象,在后浇带浇注前,这些梁因未及时采取支撑措施,造成后浇带浇注后看出两侧梁不在同一水平线上,有微弱下沉.请高人指点一下该如何处理.谢谢
图纸简介: 混凝土梁、砌体结构、楼板开洞等节点构造图,包括梁、板、柱、墙、地下室及砌体结构构造大样,共3张图纸。 投稿网友: successor 上传时间: 2014-07-07
请问:梁支座附加非贯通面筋在后浇带中是否有特别要求?现场施工过程中梁面非贯通筋未全部贯通后浇带,监理要求必须贯通,因为没有找到相关规范要求,请各位前辈帮分析确认下,感谢!
本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够
我看到这样的支撑系统,是在摸板拆除以后的,请大家指点一下,这样做可以吗??施工单位说是没问题的,没违背规范.我找了一个下午,还真没找到哪不规范上说这样不行的.我个人的意见是认为由于后浇带受的剪力比较大,应该不能这么做的.而且后来的支撑系统再怎么好,也没有一开始的好.我不知道大家有没有遇到这样的问题,有遇到的话是怎么处理的?有没有哪个规范里有说明?请指教!谢谢!
现在的工程中后浇带使用的比较频繁,请教一下:它起到的作用是不是就是沉降缝、抗震缝、伸缩缝的作用?另外,后浇带不是要从上到下全部断开,如果建筑没地下室的话,需不需要在地梁处也断开?
我在做一27层框支剪力墙结构,62m长,设后浇带时遇到麻烦上部结构设好后,由于基础是桩伐基础,桩是满堂布置后浇带设到桩顶了.如果躲开桩就设到上部结构的剪力墙上了.请问各位大虾后浇带上下不贯通可以吗?
:L梁下部砼未凿除、主体结构未封顶
见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
采用后张法有粘结预应力结构的梁中间有沉降后浇带可以吗,这样对预应力有影响吗,请指教
工地现场图片看了心惊肉跳!
1,主梁用的钢筋直径一定要比次梁大么?如果是,依据在哪?2,剪力墙结构中,二级抗震,三级钢,KL垂直于剪力墙方向搭在剪力墙上,墙厚200,梁底钢筋直径14,按照11G101-1图集79页的抗震楼层框架梁KL构造大样,LabE应该是560吧,端部水平段锚固长度0.4LabE为224,而墙宽才200,这种情况怎么办?可以弯锚么?3、还是上面那个大样,中间支座laE的计算过程lab=40*14=560,受拉钢筋锚固修正系数取1,二级抗震,抗震锚固修正系数取1.15,得LaE=644,(不知道计算过程对不对)0.5hc+5d=0.5*200+5*14=170,所以中间支座锚固长度是644?这样计算不对吧,哪里有问题?4、11G101-1图集86页中规定了次梁的锚固,如果次梁钢筋为18,主梁宽200,12d=12*18=216,又不满足要求了,能不能弯锚,还是必须减小钢筋直径了?多谢高手前辈同仁们解答