首页 课程 资料 论坛
  • 关于35KV互感器外观破损的问题

    关于35KV互感器外观破损的问题

    本帖最后由 sunkehui35 于 2014-9-25 08:45 编辑 35KV电流互感器拆箱时顶端不小心碰掉一小块,用胶粘上了,这个互感器还可以用吗?为什么不能用?那位大神帮忙回答图片终于传上来了,就是我用的IE游览器不行,换了360就没问题了这个缺口对互感器的那几方面有影响,望各位给予指教,学习了:)

  • 35kv电流互感器变比2000/5/5A

    设计院出的图纸上,35kv电流互感器变比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道这个变比是否能实现呢?若是能实现抽头是怎么样的?急求高手解答帮助。。。。。。。。

  • 急需35KV户外电流互感器

    工程设计马上要交图了。急需35KV户外电流互感器。手册中查到的厂商已停产,请各位帮忙。谢谢!请提供产品型号和厂商(含联系方式)。凡有价值信息送分!

  • 这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它

  • 这里的小互感器有什么作用

    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?

  • 求教这样互感器还有电流吗

    求教这样互感器还有电流吗

    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过

  • 这里的电流互感器怎么解读

    这里的电流互感器怎么解读

    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。

  • 电流互感器这么用管啥的

    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢

  • 电流互感器这样选可以吗?

    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?

  • 关于电流互感器的小问题!

    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!

  • -------互感器的选用----------------------------------

    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]

  • 35kV开关柜电流互感器型号选择

    最近看35KV的接线图纸,其中的电流互感器有的选择LDJ2B-35,有的选择LZZBJ-35。上网查了一下,前者是贯穿式、带触头盒,后者是支柱式,请问两者分别用在什么场合的?也有说法LDJ是老式做法了,现在不常用了,是这样子吗?还有一个问题就是,支柱式的电力互感器只能做在断路器的下支臂后面了(也就是靠近电缆侧),带触头盒式的可以做在断路器的上支臂前面(也就是母线侧),不知道我的理解对不对。请专家来批讲批讲。谢谢啦~

  • 35KV一次图中电流互感器的迷惑

    我从网易电气上看到一个35KV的一次图, 有问题请教大家. 附图1.图中的电流互感器的数量表格写的是6个, 但图中画的明明是四个啊, 每个都是三相式的. 2.电流互感器型号LZZBJ9-0.2/0.5 10P15/10P15, 应该是两种吧, 一个是LZZBJ9-0.2 10P15, 一个是LZZBJ9-0.5 10P15, 可这么多互感器中哪几个是LZZBJ9-0.2 10P15, 哪几个是LZZBJ9-0.5 10P153.为什么35KV的电流互感器要这么多?35KV没有做过, 所以不能肯定自己的想法.

  • 35KV电压互感器准确级次都什么意思啊

    互感器铭牌上说的准确级:0.5 1 3 极限输出准确级6P100VA绝缘水平:40.5/95/185上面都是什么意思啊?

  • 关于户外35KV电路互感器防雨 求助

    大家好,我单位是新疆哈密供电段,本来管辖线路区段气候干燥、少雨,但是今年已经两场大雨了,气候反常,我单位使用的户外35KV真空断路器,是自带电流互感器的,雨天已经观察到很严重的爬电现象,雨天可以看到汽化的空气,和冬天人呼出的哈气一样,比较严重,电流互感器外观已经可以看到放电烧黑的痕迹,已经影响供电了,请问南方多雨地区的朋友,有使用相同设备的吗?设备是采取防雨措施,或者是防止爬电措施?谢谢大家。

  • 请教有关10KV互感器的一些问题

    本帖最后由 liangjian. 于 2013-3-25 14:19 编辑 请问10KV电流互感器二次侧两个线圈1K1-1K2 ,2K1-2K2哪个是用做计量哪个是用做保护?我们更换互感器后计量表倒转是怎么回事呀?原来互感器是江苏产的,更换的是大连产的,原来的二次线圈为1S1-1S2,2S1-2S2大连的为1K1-1K2,2K1-2K2.谢谢各位!

  • 关于10kV计量用互感器问题

    如图所示,10kV三相三线制计量,两组互感器各有什么作用,为什么下面那一组中间还有一只互感器,上面为什么没有,求解,谢谢。

  • 关于互感器装几只的问题

    请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。

  • 关于高压互感器问题(菜鸟)

    我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?

  • 零序电流互感器怎么选?(一)

    ☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序

点击加载更多

35kv互感器

35kv互感器专题,为您提供35kv互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv互感器 相关的专业交流讨论,更多35kv互感器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

冷却风机