很少看到焊机用这种开关,但配电箱内实在是位置有限,安装不下,所以选择了这种开关作为KR-350二氧化碳焊机的开关,不知是否可行,在使用时有什么弊端?可否用这种开关?
DZ47系列微型断路器用在直流回路中怎样计算它的电流啊?微型断路器与交流接触器、热继电器用来配合电动机的启动回路如何选取微型断路器的大小呢?
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
刚才听同事说,DZ47系列断路器不让上图使用,但是前面我看到的天正的断路器样本确实有这个系列,而且有CCC认证,这个不矛盾么?不让上图有依据么?各位说说?
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
这个断路器的电压是多少
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
有没有人把DZ47-D60小型断路器用在22kw的电机回路里?电机直接启动,可行否?我觉得厂家有这个型号就是应该行吧?还有就是你觉得cjx2 65A和cj20-63那个使用寿命更长(主触点)
我在一个电子行业的制作PCB板的工厂里,有几个问题,请帮忙看看,多谢!喷锡拉(一种生产线,喷锡前处理,喷锡机,喷锡后处理)的计算负荷如何确定?如何为喷锡拉选择断路器?
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
请问:1.MCU运行监视功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分断及越限跳闸功能是什么意思.有什么用? 谢谢!
我的液压断路器用针式实测电流0.5A,但是老是掉闸。我的电流为50HZ,带动1变压器,负载为1电阻,只不过电流是有脉冲的,频率是3HZ左右,不知为何请教大家,谢谢
请问,TKM21—100/4P,TKM2—63/1P TKM2L—63/2P应该是一个序列的产品,谁知道他是哪家的吗?价格怎么样?谢谢