如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
这个断路器的电压是多少
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
请问断路器有些那些负荷级别,就像给排水中管子有DN15,DN20等等,经常见到有C65N-25A/1P除了25A,还有多少A的! 谢谢
断路器的额定电压就挺容易选了,有个什么反时限特性曲线,C/B/D型,还有额定电流,这个和线路怎么配合呢?大家讨论讨论啊..
在日常使用断路器时,有些用户经常有以下“简单”的要求(欢迎补充)1、要求:只要出线端有短路发生,断路器就应当跳闸。断路器保护跳闸和电路的电流大小有关。只有短路电流大于瞬动整定值电流,断路器才能瞬时跳闸。一般塑壳型断路器(空开)瞬动整定值为10In±20%,而短路电流的大小与变压器容量及线路参数有关,即与短路点至变压器的距离、短路点至变压器之间的导线类型及线径大小有关。例一配电柜,变压器为S9-315 10/0.4,配电柜与变压器之间导线为3X120+1X75的铜电缆,长240m,配电柜内一DZ20Y-400空开下端短路。经计算,三相短路电流为4.076KA,单相短路电流为1.366KA,如果是单相对地短路,空开是不会跳闸的。因此要求“微型断路器下端接1.5平的线短路就应跳闸”是不科学的。
请问各位: 在住宅\工厂的配电一次方案中其断路器的分断能力如何选择, 进线总开关\出线分路开关,他们的分断能力是根据什么来选择,需要多大KA分断能力的断路器???在供配电中如何计算其所需的分断能力,,???急急
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!
各位朋友,断路器的辅助触头,辅助报警触头,分励脱扣器,欠压托扣器怎么理解?可以这样理解么?辅助触头和辅助报警触头是由断路器的合和分来让辅助触头或辅助报警触头发出信号,而分励脱扣器则是通过外界输入信号来断开断路器的,比如说消防分励托扣器,欠压托扣器也是一个类似的接受信号来使断路器断开的,是这样理解么?
新手,问点简单的问题,请教各位:1:剩余电流动作断路器有1PN和2P之分,可以理解.为什么不带漏电保护的断路器也有1PN呢?(个人认为有漏电保护的断路器需要相线和N线来测有无漏电流,不带漏电保护的没有必要啊?)2: 0.6/1KV的电缆,前面两个数字代表什么?(我认为应该是额定电压吧,是不是范围啊)今天就问两个吧,每天进步一点嘛!~~~
设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
看书还是不太明白,就凭简单的电气主接线图,并没有给出电机等负荷的具体参数,负荷回路数都只是暂定的,知道的参数只有功率而已,怎么算的出短路电流,过负荷电流啊?算不出短路电流怎么选择断路器啊?每条回路的工作电流指的是什么意思,应该怎么计算呢? 配了ABB的低压断路器是否就能实现三段过流之类的保护啊?还需不需要配专门的保护呢?ABB的那种双电源切换装置是不是就可以替代备自投装置呢?